29.10.2024 в 19:47:11
Добрый день. Есть панель управление на базе м100 и панелью z033. Привод не хочет открывать кран для подачи воды. Привод меняли, не помогло. Постоянный ток есть, пытались прозванивать, не нашли в панели где он может быть. В чем может быть дело?
30.10.2024 в 14:11:57
А сам клапан пробовали провернуть или сдвинуть с места ?? Само собой привод необходимо снять .... Может быть он заклинил или закис ??? Это вполне возможна причина.
А электрическая часть - это уже следующий этап разборок. тем более что механика чаще является причиной выхода из строя электрической части.
Yurach2003 написал 29.10.2024 в 19:47
Привод меняли, не помогло
На однотипный ?? И по электропитанию и по управлению ??
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.10.2024 в 09:40:37
Ким, Да, клапан проверяли, он спокойно проворачивается. Привод ставили однотипный, и по питанию и по управлению.
31.10.2024 в 09:53:41
Yurach2003 написал 31.10.2024 в 09:40
клапан проверяли, он спокойно проворачивается. Привод ставили однотипный, и по питанию и по управлению.
Чудес не бывает. Необходимо тогда искать документацию на контроллер и разбираться с ним почему он не выдает сигнал на привод. А там может быть все что захочешь. Начиная от неисправности датчиков температуры (самый простой вариант - чьи-то шаловливые ручонки сняли датчик с обратной трубы или вытащили из воздуховода . А могут и вообще оторвать провод. Ну и до неисправности самого контроллера. Еще как вариант могут настройки контроллера по какой-то причине слететь. Может быть всего лишь перепрограммировать ео надо. Проще говоря, надо искать мастеров по месту и искать неисправность так чтобы оборудование было перед глазами. А на форуме пытаться исправить - это надо нарваться на экстрасекса чтобы он ментально к Вам переместился и что-то там колдовал. Уж извините за грубое предложение ... Но оно реально так. А про клапан спросил только по одной причине - Это частое явление после летнего периода. Частенько прикипали/прикисали штоки клапанов.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.10.2024 в 16:17:33
Ким, Я все понимаю) Решил спросить у знающих людей, может сталкивался кто. Тк на объекте приточка с 21-го года не работает, а тут вдруг проверка и срочно надо сделать, а я в таких вещах ноль, я больше по кондиционерам. Датчик реагирует на тепло, холод. Но почему клапан не открывается/ не закрывается, понятия не имею.
31.10.2024 в 16:22:34
Yurach2003, мультиметр для начала в руки - сигнал то хоть идет на привод?
31.10.2024 в 16:54:43
Yurach2003 написал 31.10.2024 в 16:17
может сталкивался кто
Как написал выше, беда в том что вариантов много для того чтобы не работала.
А Вам нужно чтобы она работала или была в исправном состоянии ??? Просто если чтобы работала то это возможно сдлеать при условии что есть горячая вода , нет течей, калорифер не забит, насос на узле работает и т.д. Сами понимаете , все должно быть исправно (само собой, то что не работает - клапан).
Просто необходимо немного времени и термометр который в канал воздуховода можно воткнуть. В зависимости от типа клапана (в идеале хорошо бы что-то типа ESBE) привод отсоединяется от клапана и вручную открываете клапан и проверяете температуру в воздуховоде. На седельных клапанах обычно крышка привязывается к клапану. Так же отсоединяется привод и этой крышкой открывается клапан.
Выставив температуру - оставляете в работе. Не знаю как сейчас у Вас погода - можно немного температуру завысить с учетом ночной . Так вполне можно и оставить в работе установку, само собой с периодичной проверкой.
В Москве знаю место где таким образом два года установка работала. А "приводом" на ней работал дворник. Так что все зависит от того в каком состоянии она должнабыть для проверки ...
Yurach2003 написал 31.10.2024 в 16:17
Датчик реагирует на тепло, холод. Но почему клапан не открывается/ не закрывается,
Как выше написал - все что хочешь может быть. Вплоть до того что программа слетела. А для этого нужно знать контроллер.
А с таким комплектом не сталкивался. В любом случае нужна документация ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
31.10.2024 в 22:50:16
BV, да, сигнал приходит. Пытался прозванивать, но на щитке не смог понять, что куда и к кому приходит. Все проверил на всякий случай, и ничего.
31.10.2024 в 22:51:59
Ким, спасибо за ответ. Буду пытатся искать
31.10.2024 в 22:54:58
Yurach2003 написал 31.10.2024 в 22:50
BV, да, сигнал приходит. Пытался прозванивать, но на щитке не смог понять, что куда и к кому .....
хорошо, что вы поняли, что написали, наверное)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу