BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.11.2024 в 12:04:04

Inter написал 02.11.2024 в 11:52

А в остальных местах они откровенно лишние.

у меня другое мнение

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

02.11.2024 в 12:24:50

BV написал 02.11.2024 в 12:04

у меня другое мнение

Загибаю оголенный участок многопроволочного провода полукольцом (или буквой U), так шайба равномерно прижимается винтом. Что в KLK, что в розетке, что в клемнике варочной. Зачем там промежуточное звено никто не объяснил.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.11.2024 в 12:44:24

Inter,
Ни разу у производителя не видел неоконцованного провода в клеммнике варочной или духовки. А вы?

0
Ivan68
Ivan68
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Сообщений: 11

02.11.2024 в 12:45:34

BV [написал] 02.11.2024 в 11:27

Ivan68, вам надо диссертацию написать, или просто подключить?

Один такой "просто подключальщик" уже просто подключил - теперь вот переделывать приходится. Так что хотелось понимания вопроса - чтобы либо самому нормально сделать, либо, если вызову электрика, понимать, что и зачем он делает. И теперь хотя бы поверхностное понимание есть.

0
Ivan68
Ivan68
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Сообщений: 11

02.11.2024 в 12:48:44

ВТБ! [написал] 02.11.2024 в 11:26

ВТБ! спасибо за ответ!

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

02.11.2024 в 12:55:02

BV написал 02.11.2024 в 12:44

Ни разу у производителя не видел неоконцованного провода в клеммнике варочной или духовки.

Духовки мне попадались только с проводом и вилкой, лазить внутрь не доводилось. Комплектные провода к варочной оконцованные, конечно. Но речь то не о заводских условиях и резонах, а о самостоятельном подключении.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.11.2024 в 12:56:21

Ivan68, что именно не устраивает вот в этом варианте:

BV написал 31.10.2024 в 14:05

................. ....

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.11.2024 в 13:00:00

Inter, я разве против - подключайте как Вам нравится...

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3274

02.11.2024 в 13:05:02

BV написал 02.11.2024 в 13:00

Inter, я разве против - подключайте как Вам нравится...

Можете выразится по-другому... правильное такое подключение? Не противоречит нормам и правилам?

0
Ivan68
Ivan68
Новичок

Регистрация: 31.10.2024

Сообщений: 11

02.11.2024 в 13:15:35

BV [написал] 02.11.2024 в 12:56

Ivan68, что именно не устраивает вот в этом варианте

Разве ж я написал, что меня что-то не устраивает в этом варианте? Мне было кое-что не понятно, поэтому я и уточнил

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.11.2024 в 13:42:31

Inter написал 02.11.2024 в 13:05

Можете выразится по-другому... правильное такое подключение? Не противоречит нормам и правилам?

Если честно - мне в этом вопросе фиолетово какие там правила и я точно не буду их искать по такому пустяковому вопросу ни для себя ни для других.

Разными проводочками занимаюсь с юности, понаделал своих ошибок, наблюдал их во времени, как горят или ослабляются, и на каких токах "прокатит", а на каких нет, и думаю, что уже понимаю как сделать надёжно во времени, хоть из г-на и палок )

Оконцую провода НШВИ, НШВ, НКИ или НВИ по месту и настроению) Если ничего нет, сделаю без оконцовки матерясь втихую, засовывая в колечко из 4ки в винт клеммника варочной или сгибая пополам эту волосню в зажим КЛК, при этом зафиксирую оболочку шнура на входе в клеммник или КЛК, чтобы на зажим проводника не было усилий. А может сделаю оконцовку из пивной банки, или бандаж из проводника витой пары...) Или соединю все через 221-613, или карболитовый клеммник. А может и опрессую медными гильзами или спаяю...

Такое объяснение достаточно? ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.