03.11.2024 в 17:51:29
Доброго. Последняя надежда на вас. Есть система отопления квартиры 4 радиатора и теплый пол через гребенку. в течении суток падает давление с 1,5 АТМ до 0,5 АТМ и авария на котле.
Что сделал: проверил расширительный бак и подкачал до 1 АТМ ( бак целый воды в нем нет золотник сухой).
Как проявляется: включаю отопление прогреваю за 2 часа квартиру и котел выключается, при этом давление около 1,7 при отключении. Утром встаю 0,5. Делал следующее перекрывал краны подачи и обратки отопления утром все равно давление падает до 0,5
03.11.2024 в 17:52:52
вот гидравлическая схема.
03.11.2024 в 18:12:38
А бачек не мал для количества воды в системе?
Система новая? Или старая и ранее работала нормально?
03.11.2024 в 20:05:55
BV, система 5 лет работала исправно. Началось это в этом сезоне
03.11.2024 в 22:35:19
yurets12 написал 03.11.2024 в 17:51
Как проявляется: включаю отопление прогреваю за 2 часа квартиру и котел выключается, при этом давление около 1,7 при отключении.
до какого давления накачиваете перед включением системы отопления? 1 бар?
когда все работало нормально какое давление холодной и горячей...?
Это не столь важно в принципе...
Где-то течь. Отключайте котёл и расширитель и опрессовывайте....
05.11.2024 в 17:51:12
BV, давление в системе даю 1,5 атм. когда работало все нормально, такое давление и было. 1,5+- Все коммуникации в полу. Как найти течь? Везде все сухо
07.11.2024 в 04:51:48
спасибо, проблема не в котле. Течь в системе отопления. Ищю дальше в другой теме.