Аватар пользователя
tachlan

Местный

Регистрация: 03.11.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

03.11.2024 в 22:20:08

Дано: Четырехполюсной автомат ,после него узо трехфазное, с него разводка на три узо для трехгрупп автоматов по фазам. Нули выведены на три отдельные шинки длярасключения групп. Автоматы в группах выключены. включаем одно узо , подключаем нагрузку (чайник) ,соседние узо выключает, при этом если подключить только лампочку все работает. что за фигня? привествуются все идеи )))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110956

Аватар пользователя
tachlan

Местный

Регистрация: 03.11.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

03.11.2024 в 22:27:18

BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. Простое распределение нагрузки по фазам в коттедже

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9977

03.11.2024 в 22:37:20

tachlan написал 03.11.2024 в 22:27

BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. .....

Ошибка в общем то стандартная, неоднократно совершаемая. Перепутана коммутация.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110956

03.11.2024 в 22:42:09

tachlan написал 03.11.2024 в 22:27

BV, нет сейчас возможности нарисовать ,схема в общем то стандартная, неоднократно опробованная. .....

А меня ни сейчас, ни потом нет возможности гадать по особенностям вашего почерка.

Тогда ищите в сети услуги ясновдцев - они точно помогут)

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110956

03.11.2024 в 22:46:24

tachlan написал 03.11.2024 в 22:20

Автоматы в группах выключены. включаем одно узо , подключаем нагрузку (чайник)

как чайник будет нагрузкой, если ВСЕ автоматы выключены?

1
Аватар пользователя
tachlan

Местный

Регистрация: 03.11.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

03.11.2024 в 23:58:58

BV, включаем одно узои соответственно один автомат из этой группы, включаем чайник ,вырубает два соседних узо

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110956

04.11.2024 в 00:09:02

tachlan, без схемы которая срисована с реальных соединенияй разговор не имеет смысла. А когда нарисуете и ваш вопрос сам собой пропадет - сами найдете ошибку...

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3571

04.11.2024 в 06:29:21

"Каша" в описании, это продолжение "каши в голове".

3
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9977

04.11.2024 в 09:42:11

tachlan написал 03.11.2024 в 23:58

BV, включаем одно узои соответственно один автомат из этой группы, включаем чайник ,вырубает два .....

А чайник продолжает работать? С чайником во 2, в 3 группе, также выбивает два других незадействованных УЗО и чайник продолжает работать? Нагрузка чайником только на автомат группы, с отключенной линией, прямо в щитке что дает? Тест розеток лампочкой ноль-земля, фаза-земля на каждой линии что дает? Тот же тест прямо в щитке по шинкам? С отключенными линиями?

И, главное, так сломалось недавно, а раньше все работало, или сразу так?

Поняли что делать надо из написанного? Тогда почините. Нет - мастера зовите.

1
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

04.11.2024 в 12:37:31

tachlan написал 03.11.2024 в 22:20

Четырехполюсной автомат ,после него узо трехфазное, .

Очень не хватает реле максимального напряжения после этих двух элементов. Все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, неконтакт в нулевом полюсе автомата или УЗО обещает как минимум сгоревшую технику, как максимум - пожар.

1
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9977

04.11.2024 в 18:32:31

AlexeyL написал 04.11.2024 в 12:37

Очень не хватает реле максимального напряжения после этих двух элементов. Все выключатели умеют .....

Сомневаюсь, что установлен четырехполюсник с приоритетом разрыва фаз. А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля. Не всяк прибор это любит.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

04.11.2024 в 19:15:07

Мишутк написал 04.11.2024 в 18:32

А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля.

Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. Иногда этот риск неизбежен: обязательное размыкание нуля при срабатывании УЗО прямо предписано стандартом. Четырёхполюсный автомат обычно является источником абсолютно ненужного риска.

1
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110956

04.11.2024 в 19:42:30

Мишутк написал 04.11.2024 в 09:42

И, главное, так сломалось недавно, а раньше все работало, или сразу так?

Кроме "сразу так собрали кривые руки" других вариантов не может быть)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9977

04.11.2024 в 19:43:31

AlexeyL написал 04.11.2024 в 19:15

Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. .....

Трехфазное узо знает, что рвет ноль. Думаю, что это знание заложено в него конструктивно. Было бы странно, если не так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу