04.11.2024 в 18:32:31
AlexeyL написал 04.11.2024 в 12:37
Очень не хватает реле максимального напряжения после этих двух элементов. Все выключатели умеют .....
Сомневаюсь, что установлен четырехполюсник с приоритетом разрыва фаз. А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля. Не всяк прибор это любит.
04.11.2024 в 19:15:07
Мишутк написал 04.11.2024 в 18:32
А значит любое включение и выключение данного автомата, хоть ручное, хоть автоматическое, с немалой вероятностью делает немножко обрыв ноля.
Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. Иногда этот риск неизбежен: обязательное размыкание нуля при срабатывании УЗО прямо предписано стандартом. Четырёхполюсный автомат обычно является источником абсолютно ненужного риска.
04.11.2024 в 19:42:30
Мишутк написал 04.11.2024 в 09:42
И, главное, так сломалось недавно, а раньше все работало, или сразу так?
Кроме "сразу так собрали кривые руки" других вариантов не может быть)
04.11.2024 в 19:43:31
AlexeyL написал 04.11.2024 в 19:15
Сформулируем чуть по-другому. Любая коммутация трёхфазного нуля есть источник риска, умеренное зло. .....
Трехфазное узо знает, что рвет ноль. Думаю, что это знание заложено в него конструктивно. Было бы странно, если не так.
04.11.2024 в 19:44:56
Мишутк, А автомат 4П или 3П+N ... не знают?
04.11.2024 в 19:48:19
BV написал 04.11.2024 в 19:42
Кроме "сразу так собрали кривые руки" других вариантов не может быть)
Мой шар предлагает такой вариант, я его учитываю. Ваш, наверное, тоже, по одним учебникам заряжали...
04.11.2024 в 20:12:44
Мишутк написал 04.11.2024 в 19:43
Трехфазное узо знает, что рвет ноль. Думаю, что это знание заложено в него конструктивно.
Это знание как-то помогает нулевому полюсу замкнуться несмотря на попавшую соринку или лёгкое подгорание?
04.11.2024 в 20:43:16
AlexeyL написал 04.11.2024 в 20:12
Это знание как-то помогает нулевому полюсу замкнуться несмотря на попавшую соринку или лёгкое .....
так получается, что трехфазное УЗО и четырехполюсный автомат лучше вообще исключить в бытовой электросети?
Да. Это я.
04.11.2024 в 20:47:03
AlexeyL написал 04.11.2024 в 20:12
Это знание как-то помогает нулевому полюсу замкнуться несмотря на попавшую соринку или лёгкое .....
это знание в исправном устройстве размыкает ноль позже фазных. и замыкает раньше.
однако, это мои домыслы. но при прочих равных, четырехполюсник с явно выделенным нолем я бы предпочел немаркированному.
06.11.2024 в 18:59:36
BV, ващет - может (наверное) Например (проста варик сценария): УЗОхи то неселективные и п к-л причинам (где то перепутанно или "кооператив левая нога" просто контачит N и PE (не в самом щите, а далеко на линии) вот и...
Но вопросик то топикстартера - да, из разряда "... что и 10 мудрецов не ответят"
06.11.2024 в 19:28:33
MADONNA, нет, вы идёте к ошибочным выводам
Намёк: если запитано (ввод в дом и, бывает, в квартиру) трёхфазный и..?)))