005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 17:20:27

Всех прииветсвую уважаемые форумчане! На форуме новичок и столкнулся с проблемой,прошу помощи) Вводные данные: панельный дом этаж 10/10, 3х комнатая квартира,в квартире установлены 4 радиатора;

  • Зал 18кв.м - Роял термо 12 секций (биметалл)
  • Кухня 9кв.м - Глобал 5 секций (алюминий)
  • Детская 10,5кв.м - Роял термо 8 секций (биметалл)
  • Спальня 12,5 кв.м - Радиатор 8 секций (Алюминий). Радиаторы в зале и детской менялись в том году летом при покупке квартиры,при запуске отопления выяснилось что батарея прогревается только в верхней части и первые две секции. Почитав форум и выяснив что при нижней подаче это частая ситуация было решено установить удлиннитель потока,проблема решилась и радиатор прогрелся весь полностью,но по ощущениям радиатор горячий, а толку с него мало. В детской анологичная ситуация,хорошо прогреваюся 6 из 8 секций,радиатор горячий, но жар от него не чувствуется. Сравниваю с алюминивыми радиаторами которые установлены в кухне и спальне,от них прям пышит жаром и прогреты они полностью,в этих двух комнатах прям комфортно,особенно в спальне так вообще жара. Неужели такая разница в теплоотдаче бимиталлических и алюминиевых радиаторов? Есть мысль поменять все радиаторы на алюминивые,вода у нас неплохая,у друга в соседнем доме стоит уже 7 лет радиатор алюминевый без проблем. Дайте совет как выйти из ситуации? P.s. На кухне и в зале со слов УК две подачи нижних и обратка сверху,такая схема дома как сказали))alt текстalt текст
0
Вложение
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 17:25:15

alt текст

0
Вложение
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 17:26:18

alt текст

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25737

06.11.2024 в 17:45:13

005bahtin написал 06.11.2024 в 17:20

На кухне и в зале со слов УК две подачи нижних и обратка сверху,такая схема дома как сказали))

Замысловатая схема. Дом новый или предыдущие владельцы руку приложили? "Лишняя" труба соединяет два радиатора?

Всё ли в порядке с утеплением плит, заделкой межплитных швов? Чедак утеплённый над всей квартирой? Нет ли среди помещений угловых? Окна одинаковые? Где балконный блок? Площади помещений и размеры окон?

0

Следование моим советам вредит кошельку

005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:00:45

ВТБ!, такая схема во всем доме, лишняя труба уходит через все квартиры как стояк,у соседа ниже этажом в зале висит два радиатора один на "лишней" трубе в углу,другой как у меня,только секций меньше. Чердак утеплен,швы все делались в том году,угловые комнаты детская и кухня,в кухне ташкет с алюминиевым радиатором на 5 секций,в детской с биметаллом на 8 секций не так комфортно,хотя разница в 1,5кв.м. Площадь помещений указывал в начале темы. Балконный блок в зале.

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:01:55

ВТБ!, дом построен в начале 90х годов

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124547

06.11.2024 в 18:10:31

005bahtin, серия дома? Нарисуйте подключение всех радиаторов к стоякам....

Пирометр есть?

Радиатор с удлиннителем работает хуже подключенного не через зад)

Роял термо греют вполне - не хуже алюминия. Впрочем найдите теплоотдачу секции одних и других и сравните.

0
005bahtin
005bahtin
Местный

Регистрация: 06.11.2024

Новокузнецк

Сообщений: 102

06.11.2024 в 18:23:53

alt текстBV, про серию дома без понятия,где же ее узнать) По прогреву радиатор на 12 секций в зале с удлинителем и радиатором в десткой 8 секций,аналогичны по температуре,оба бимиталические,единственное в детской две поседние секции не такие горячие,но это нормальна работа биметалла на нижней подаче как я понял. Пирометра сейчас под рукой нет,но когда дали отопление замерял,разница по верху радиатора в зале и детской в сравнении со спальней где весит алюминий 9-10 градусов в пользу алюминия и плюсом он весь полностью горячий.

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124547

06.11.2024 в 18:26:31

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:23

про серию дома без понятия,где же ее узнать)

в интернете по адресу дома)

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

06.11.2024 в 18:28:59

BV написал 06.11.2024 в 18:10

Радиатор с удлиннителем работает хуже подключенного не через зад)

А ещё можно смело предположить, что на этом стояке это не единственный Удлиняльщик и циркуляцию там придушили. Вот другие стояки и выдают Ташкент

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124547

06.11.2024 в 18:30:32

005bahtin написал 06.11.2024 в 18:23

разница по верху радиатора

это как именно? > 005bahtin написал 06.11.2024 в 18:23

плюсом он весь полностью горячий.

могут быть каналы потолще и криво подключенный (?) работает лучше.

Уточните точнее направление воды по стоякам....

И схему....составлять её по фото и описанию мне лень.... да и мне это не нужно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу