07.11.2024 в 21:35:15
BV написал 07.11.2024 в 21:29
По мне это называется "нет циркуляции"
По обратке нет, а циркуляция по двум стоякам есть
07.11.2024 в 21:39:25
Inter, а почему второй радиатор обидели и не дали ему термоклапан?)
07.11.2024 в 21:44:17
Он там не нужен
07.11.2024 в 22:08:04
Inter написал 07.11.2024 в 21:44
Он там не нужен
если выбор только один клапан - то под окном не нужен
08.11.2024 в 03:41:45
BV написал 07.11.2024 в 21:13
Inter написал 07.11.2024 в 21:01 Как я понял- из правой подачи в левую идет теплоноситель
Это как?!) .....
Возьму пирометр на днях,замерю температуру радиатора
08.11.2024 в 05:23:45
BV написал 07.11.2024 в 22:08
если выбор только один клапан - то под окном не нужен
Выбор другой-наличие места для внедрения
08.11.2024 в 05:29:00
005bahtin написал 08.11.2024 в 03:41
Это как?!) .....
Это с Вашей информации. Закройте уже верхний кран насовсеи (никто снизу не пострадает и не прибежит) и посмотрите что будет происходить...
005bahtin написал 08.11.2024 в 03:41
Возьму пирометр на днях,замерю температуру радиатора
Давно пора
08.11.2024 в 05:45:19
Inter написал 08.11.2024 в 05:29
Это с Вашей информации. Закройте уже верхний кран насовсеи (никто снизу не пострадает и не прибежит) .....
Я же писал что закрывал верхний кран,изменений никаких,сегодня возьму пирометр и замерю в зале радиатор и трубы подачи и обратки. Сегодня утром трогал трубы подачи,на ощупь труба подачи которая подходит снизу слева самая горячая,труба подачи справа снизу тоже прилично горячая,но леваяя горячее. Удлинитель напомню стоит на подаче снизу справа на подаче получается,ставил в верхней коллектор обратки ради интереса,радиатор не прогревался) Сижу и думаю а может ли быть холодная обратка из за того что в моем радиаторе стоит удлиннитель?
08.11.2024 в 05:58:14
005bahtin написал 08.11.2024 в 05:45
Я же писал что закрывал верхний кран,изменений никаких
Подумайте-как тогда циркулировал теплоноситель?
005bahtin написал 08.11.2024 в 05:45
Сегодня утром трогал трубы подачи,на ощупь труба подачи которая подходит снизу слева самая горячая,труба подачи справа снизу тоже прилично горячая,но леваяя горячее.
А обратка?
08.11.2024 в 06:12:37
Inter, если честно для самого загадка,если я закрываю кран обратки на ридиатор, то приходит только две подачи и по логике радиатор должен остыть потому что отсутсвует циркуляция,верно?
Обратка в месте где отходит от радиатора теплая примерно до байпаса,начиная с участка после байпаса и до пола,труба комнатной температуры.
08.11.2024 в 06:14:17
Inter, есть мысль переставить удлиннитель на левую подачу снизу и посмотреть как поведет себя радиатор,как думаете есть смысл заморачиваться?
08.11.2024 в 06:24:02
005bahtin написал 08.11.2024 в 06:12
если честно для самого загадка,если я закрываю кран обратки на ридиатор, то приходит только две подачи и по логике радиатор должен остыть потому что отсутсвует циркуляция,верно?
Ответ очевиден, поход в подвал неизбежен.
005bahtin написал 08.11.2024 в 06:12
Обратка в месте где отходит от радиатора теплая примерно до байпаса,начиная с участка после байпаса и до пола,труба комнатной температуры.
Т.е. циркуляции по обратке нет. Для пущей убедительности закрываете верхний кран и живете так дней несколько... потом начинаете рассуждать-радиатор работает по схеме НИЗ-НИЗ (только без байпаса) с диким заужением из-за всунутой металлопластиковой трубки... надо ж её вытащить, будет точно лучше без нее на этой схеме. Еще в эти дни мониторите направление теплоносителя (какая труба горячее?) и попадаете в подвал (только своим глазам можно верить, словам жековских-нет).
08.11.2024 в 06:43:52
Inter написал 08.11.2024 в 06:24
Т.е. циркуляции по обратке нет. Для пущей убедительности закрываете верхний кран и живете так дней несколько... потом начинаете рассуждать-радиатор работает по схеме НИЗ-НИЗ (только без байпаса) с диким заужением из-за всунутой металлопластиковой трубки... надо ж её вытащить, будет точно лучше без нее на этой схеме. Еще в эти дни мониторите направление теплоносителя (какая труба горячее?) и попадаете в подвал (только своим глазам можно верить, словам жековских-нет).
Хорошо,сегодня закрою кран верхний и понаблюдаю за радиатором,надеюсь ни кто не прибежит из соседей))) Сегодня возьму пирометр и замерю все данные и напишу. Удлиннитель вытаскиваем или пускай пока стоит?
08.11.2024 в 07:18:24
005bahtin написал 08.11.2024 в 06:43
надеюсь ни кто не прибежит из соседей)))
Закрытие крана никак не повлияет на соседей. Байпас то никуда не делся
005bahtin написал 08.11.2024 в 06:43
Удлиннитель вытаскиваем или пускай пока стоит?
Пока только кран закрыть, температуру стояков мониторить и в подвал попасть. Добавить ещё один радиатор можно и без похода в подвал, но чтобы заодно переварить схему на имеющемся (вернее, знать куда ставить термоклапан), сходить туда очень желательно, а потом (по результату увиденного) пообщаться с УК
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу