13.11.2024 в 23:38:13
Приветствую. Дом 50 года реставрации. Здание старое и очень интересное конструктивные решения. Основание пустотелые плиты перекрытия (малых габаритов) Перепады по полу по всей плоскости до 7 см.
Для достижения пола в один уровень на квартире, требовалось поднять уровень в ср на 13 см. Перекрытия старые, стяжка требовалась максимально легкая. Поэтому было принято следующее решение пирога -
Рулонная гидроизоляция Насыпной керамзит ( ср слой 9 см ) Проливное молочко Мокрая стяжка пола ср слой 4 см с армированием мет сеткой Ф3 50x50 Стяжка увлажнялась на протяжении 4 дней, и 10 дней накрыта пленкой
1 вопрос. Спустя 28-35 дней, появились трещины, которые не бухтят и не ходят, не растут.
2 вопрос спустя 20-28 дней обнаружилось, что стяжка по пириметру Качает/пружинит/проминается/ходит. Т.е. когда по ней прыгаешь на носках, она вминается на 2-3 мм, и возвращается обратно. Также было замечено, что она по краям плоскости ( пириметру ) приподнялась на 2-4 мм. Перепад от края плавной горочкой к центру. Но это не беда, наливной пол будет.
Дальше планировался наливной пол в 6 мм Подложка паркетная доска
В некоторых помещениях стяжка пола в 1 см и укладка керамогранита
Товарищи, подскажите что делать, как вы думаете, как эти качания отразятся на паркетной доске/плитке?
Поможет ли хим анкетирование арматуры к пустотелой плите перекрытия и стяжке?
Также по стяжке будет устанавливается мет. каркас обшивающейся гипсокартоном. Направляющие профиля будут устанавливается на уплотнительную ленту. А стяжка то пружинит, собственно все проседание стяжка по логике будет переходить на мет каркас, где будет в итоге листы гипсоскартона......
Что делать. Ищу действительно работающий ответ. Кто толково поможет, с меня бутылка)))
13.11.2024 в 23:55:24
Sofokol написал 13.11.2024 в 23:38
как эти качания отразятся на паркетной доске/плитке?
Плитку на такое основание точно укладывать нельзя. Паркетную доску можно было бы уложить, но тоже есть риски её поведения. Для перегородок - тем более. Надо бы добиться полной жёсткости основания. Последовательность слоёв у Вас совершенно нормальная. Более другого непонятно откуда появляется упругость. Ни один из слоёв не является упругим материалом.
14.11.2024 в 00:00:37
Как предположениее, что по периметру имелись боковые поднутрения (полости), куда керамзит мог самопроизвольно переместиться, поэтому плита стяжки потеряла жёсткую опору по периметру и оказалась просто "подвешенной" в воздухе.
14.11.2024 в 00:01:06
pool, Единсвенным варинт, который сейчас на расмотрении, это хим анкерирование арматуры к пустотей плите и стяжке. В одном месте я так попробовал сделать, и о чудо, она не гуляет. Только вот беда, плиты пустотелы и арматура на хим анкере там может держаться на зернышке, а также атмосферные расширения никто не отменял. Вот такой способ мне кажется из рубрики - прокатит не прокатит. Вы как считаете?? а пока буду ждать кто сталкивался с таким
14.11.2024 в 00:03:32
pool, Где то 40% всего периметра прыгает. А углы - все. Забавный факт. Лазерные уровень поставив на стяжку в любом месте, и начать по ней ходить - лазер будет дергать.
14.11.2024 в 00:07:20
Очень похоже, что само перекрытие не имеет достаточной несущей способности, прогибается от малейшей нагрузки.
14.11.2024 в 00:09:27
pool, Перекрытие точно не причем. Стяжка, похоже на форму блюдца, из за того что края приподнялись, возможно из за этого. Хотя тоже прикол, берешь 3 метровое правило, ставишь на край который преподнялся, а сверху уровень, и о магия, - уровень! ( на 3 метра 2-4мм приподняты края) такого не было 100 процентов!
14.11.2024 в 00:11:56
Этаж/этажность? Попродробней о перекрытии напишите. Маленький формат плит предполагает некие опоры для них. Из чего они? Их длина, сечение? По "голому" перекрытию какие были ощущения при ходьбе, попрыгивании?
14.11.2024 в 00:15:15
pool, Не плиты не причем. Все основание вынюхал перед началом работ. А так для справки 3мна 0.5 м, лежат на ригелях, а также, частично ракушечник!). Я же говорю, здание имеет оочень инетресное конструктивное решения.
14.11.2024 в 00:27:48
Ну, реально, если стяжка стала после высыхания "блюдцем", то сама же стяжка и пружинит. Я с таким эффектом не встречался. Буду мыслить о возможных причинах. Сходу приходит мысль о недостаточности глубины проливки цем молочком. Уже даже после этой операции можно спокойно ходить по керамзину безо всякого его шевеления. И непонятка насчёт Вашего способа крепления - анкерения хим составом. Чего и к чему Вы попробовали заанкериться?
14.11.2024 в 00:29:36
Sofokol написал 14.11.2024 в 00:15
лежат на ригелях
Это ж/б ригеля? Их длина и сечение.
14.11.2024 в 00:31:22
Sofokol, Массандра, портвейн красный крымский южнобережный. Можно две - не расстроюсь) Адрес пришлю в личку.
Вашу проблему я точно знаю.
Причина - слишком прочная верхняя стяжка.
Стяжка имеет усадку 1мм/м длины. Стяжка дала усадку в линейных размерах и подняла с собой керамзит с гидроизоляции. Керамзит не уселся - потому, что кругляши соприкасаются боками - им некуда сжиматься.
Короче стяжка с керамзитом стала блюдцем - прыгнеш на один край - другой поднимется - можете проверить лазером. Но как-то его надо крепить на стене.
Видели как сохнет глина в луже, или сыр забытый на тарелке?)
Что делать?
Хорошо увлажнить верх - пропитать водой и накрыть пленкой - через два-три часа максимум края блюдца опустятся. Проверите лазером.
Дальше .... Влажную под пленкой - весь периметр пригрузить мешками или распорки в потолок. Может и без этого сядет, но так надежней.
Дальше .... Сушить, начиная удалять пленку с центра.
Все.
PS Если вдруг (маловероятно, т.к. этот трюк уже делали не раз, и вы не первый).... Стяжка режется болгаркой чуть не доходя до сетки квадратами метр. Попрыгать на ней. Прорезы залить в несколько заходов жидкой эпоксидкой с бугорком и присыпать чистым сухим песком.
Теперь все с гарантией....)
14.11.2024 в 00:32:04
pool, берем 12 бур, 10 арматуру, хим анкер. Буримся пока не наткнемся на плиту. Обеспыливаем и мочим отверстие. Запускам хим анкер так что бы он дошел до плиты, а также заливаем отверстие в стяжке. Запихиваем арматуру до плиты перекрытия где ее ждем хим анкер, который также находится в отверстие в стяжке.
14.11.2024 в 00:36:07
BV написал 14.11.2024 в 00:31
Sofokol, Массандра, портвейн красный крымский южнобережный. Можно две - не расстроюсь) Адрес пришлю в личку.
Та-а-ак.... конкурент нарисовался :-))
14.11.2024 в 00:38:29
Sofokol, давайте еще погадаю - стяжка примерно такая: свежий хороший цемент 500й 1часть и песок не сильно крупнозернистый 3 части, и не полу сухая по воде обычная....
Так? )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу