Приветствую. Дом 50 года реставрации. Здание старое и очень интересное конструктивные решения. Основание пустотелые плиты перекрытия (малых габаритов) Перепады по полу по всей плоскости до 7 см.

Для достижения пола в один уровень на квартире, требовалось поднять уровень в ср на 13 см. Перекрытия старые, стяжка требовалась максимально легкая. Поэтому было принято следующее решение пирога -

Рулонная гидроизоляция Насыпной керамзит ( ср слой 9 см ) Проливное молочко Мокрая стяжка пола ср слой 4 см с армированием мет сеткой Ф3 50x50 Стяжка увлажнялась на протяжении 4 дней, и 10 дней накрыта пленкой

1 вопрос. Спустя 28-35 дней, появились трещины, которые не бухтят и не ходят, не растут.

2 вопрос спустя 20-28 дней обнаружилось, что стяжка по пириметру Качает/пружинит/проминается/ходит. Т.е. когда по ней прыгаешь на носках, она вминается на 2-3 мм, и возвращается обратно. Также было замечено, что она по краям плоскости ( пириметру ) приподнялась на 2-4 мм. Перепад от края плавной горочкой к центру. Но это не беда, наливной пол будет.

Дальше планировался наливной пол в 6 мм Подложка паркетная доска

В некоторых помещениях стяжка пола в 1 см и укладка керамогранита

Товарищи, подскажите что делать, как вы думаете, как эти качания отразятся на паркетной доске/плитке?

Поможет ли хим анкетирование арматуры к пустотелой плите перекрытия и стяжке?

Также по стяжке будет устанавливается мет. каркас обшивающейся гипсокартоном. Направляющие профиля будут устанавливается на уплотнительную ленту. А стяжка то пружинит, собственно все проседание стяжка по логике будет переходить на мет каркас, где будет в итоге листы гипсоскартона......

Что делать. Ищу действительно работающий ответ. Кто толково поможет, с меня бутылка)))

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

13.11.2024 в 23:55:24

Sofokol написал 13.11.2024 в 23:38

как эти качания отразятся на паркетной доске/плитке?

Плитку на такое основание точно укладывать нельзя. Паркетную доску можно было бы уложить, но тоже есть риски её поведения. Для перегородок - тем более. Надо бы добиться полной жёсткости основания. Последовательность слоёв у Вас совершенно нормальная. Более другого непонятно откуда появляется упругость. Ни один из слоёв не является упругим материалом.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

14.11.2024 в 00:00:37

Как предположениее, что по периметру имелись боковые поднутрения (полости), куда керамзит мог самопроизвольно переместиться, поэтому плита стяжки потеряла жёсткую опору по периметру и оказалась просто "подвешенной" в воздухе.

0
Sofokol
Sofokol
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Крым

Сообщений: 11

14.11.2024 в 00:01:06

pool, Единсвенным варинт, который сейчас на расмотрении, это хим анкерирование арматуры к пустотей плите и стяжке. В одном месте я так попробовал сделать, и о чудо, она не гуляет. Только вот беда, плиты пустотелы и арматура на хим анкере там может держаться на зернышке, а также атмосферные расширения никто не отменял. Вот такой способ мне кажется из рубрики - прокатит не прокатит. Вы как считаете?? а пока буду ждать кто сталкивался с таким

0
Sofokol
Sofokol
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Крым

Сообщений: 11

14.11.2024 в 00:03:32

pool, Где то 40% всего периметра прыгает. А углы - все. Забавный факт. Лазерные уровень поставив на стяжку в любом месте, и начать по ней ходить - лазер будет дергать.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

14.11.2024 в 00:07:20

Очень похоже, что само перекрытие не имеет достаточной несущей способности, прогибается от малейшей нагрузки.

0
Sofokol
Sofokol
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Крым

Сообщений: 11

14.11.2024 в 00:09:27

pool, Перекрытие точно не причем. Стяжка, похоже на форму блюдца, из за того что края приподнялись, возможно из за этого. Хотя тоже прикол, берешь 3 метровое правило, ставишь на край который преподнялся, а сверху уровень, и о магия, - уровень! ( на 3 метра 2-4мм приподняты края) такого не было 100 процентов!

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

14.11.2024 в 00:11:56

Этаж/этажность? Попродробней о перекрытии напишите. Маленький формат плит предполагает некие опоры для них. Из чего они? Их длина, сечение? По "голому" перекрытию какие были ощущения при ходьбе, попрыгивании?

0
Sofokol
Sofokol
Новичок

Регистрация: 13.11.2024

Крым

Сообщений: 11

14.11.2024 в 00:15:15

pool, Не плиты не причем. Все основание вынюхал перед началом работ. А так для справки 3мна 0.5 м, лежат на ригелях, а также, частично ракушечник!). Я же говорю, здание имеет оочень инетресное конструктивное решения.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

14.11.2024 в 00:27:48

Ну, реально, если стяжка стала после высыхания "блюдцем", то сама же стяжка и пружинит. Я с таким эффектом не встречался. Буду мыслить о возможных причинах. Сходу приходит мысль о недостаточности глубины проливки цем молочком. Уже даже после этой операции можно спокойно ходить по керамзину безо всякого его шевеления. И непонятка насчёт Вашего способа крепления - анкерения хим составом. Чего и к чему Вы попробовали заанкериться?

2
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7443

14.11.2024 в 00:29:36

Sofokol написал 14.11.2024 в 00:15

лежат на ригелях

Это ж/б ригеля? Их длина и сечение.

0