Здравствуйте! Положил нагревательный мат в ванной. Купил терморегулятор, все подсоединил. Датчик пола, питающий кабель и силовой кабель пола. Терморегулятор видит датчик. Начальная температура 20 градусов, поставил на 40. Через сутки, нагревательный нагрелся только до 26, и это максимум. Температура постоянно меняется в районе 24-26. И выше не поднимается. Снял терморегулятор, проверил сопротивление нагревательного мата, равна +-200 Ом, потом проверил датчик, сопротивление 10-15 КОм. Подключил нагревательный мат напрямую к питающему кабелю. Подождал сутки, температура пола не поменялась. Вот теперь не понимаю в чем проблема. В доме напряжение скакает, 190-200 В, думаю может поэтому. Когда включаю нагрузку 2000-3000 Вт, лампочки в доме тускнеют. Может не хватает напряжения? Эксперты напишите свое мнение

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115450

24.11.2024 в 15:23:57

amin2009i, разбирайтесь с домовой сетью отдельно - где не контакт, или линия к дому плохая.

С тепло потерями там где кабель - отдельно.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5806

24.11.2024 в 15:29:06

amin2009i,

200 ом - это примерно 200 ватт. Возможно, та температура до которой он нагревается - и есть предельная для него с учетом теплоотдачи. Какая площадь мата ?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115450

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115450

24.11.2024 в 16:30:43

amin2009i написал 24.11.2024 в 13:36

Когда включаю нагрузку 2000-3000 Вт, лампочки в доме тускнеют.

А если подключить 5000вт - наверное где-то сгорит проводка....

1
Аватар пользователя
amin2009i

Местный

Регистрация: 24.11.2024

Москва

Сообщений: 5

24.11.2024 в 18:05:48

MADONNA, 0,5 м², под мат теплоотражающего материала не ставил, сопротивление на коробке нагревательного была примерна 180-200 Ом

0
Аватар пользователя
amin2009i

Местный

Регистрация: 24.11.2024

Москва

Сообщений: 5

24.11.2024 в 18:06:21

BV, 0,5 м² и на бетоне

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115450

24.11.2024 в 19:04:01

amin2009i написал 24.11.2024 в 18:05

MADONNA, 0,5 м², под мат теплоотражающего материала не ставил, сопротивление на коробке .....

Если 200 ом - то при 230 вольт будет 264 вт.

Если 0.5м2 то для целей сравнения понимания мощность будет 529вт/м2. Цифра нереальная.

Найдите коробку - фото. Или ссылку на ваш мат.

У Деви самые мощные маты 200вт/м2

https://devi.market/nagrevatelnye-maty/devimat-dtif-200

Вроде еще встречал 220вт/м2.

Это потолок мощности.

Еще мощнее могут быть только системы снеготаяния, но там не мат, а просто кабель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115450

24.11.2024 в 19:26:37

amin2009i, фото вашего прибора - амперметр там есть?

0
Аватар пользователя
amin2009i

Местный

Регистрация: 24.11.2024

Москва

Сообщений: 5

13.01.2025 в 19:51:34

.

0
Аватар пользователя
Neu

Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 43

15.01.2025 в 17:57:56

amin2009i написал 24.11.2024 в 13:36

В доме напряжение скакает, 190-200 В, думаю может поэтому. Когда включаю нагрузку 2000-3000 Вт, лампочки в доме тускнеют. Может не хватает напряжения?

Ты серьезно? Тот, кому ты платишь каждый месяц за электроснабжение, не довел до тебя информацию? (Да, обязан был).