Аватар пользователя
Катя_Сова

Местный

Регистрация: 27.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.12.2009 в 19:04:55

2сварик 2shuninm Т.е. при залипании электрода, когда происходит КЗ, узо не отключится?

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 19:08:06

Катя_Сова написал : Т.е. при залипании электрода, когда происходит КЗ, узо не отключится?

нет :) и обратите внимание на наличие функции антистикинг у инвертора - она снижает до минимума ток при залипании электрода

0
Аватар пользователя
Катя_Сова

Местный

Регистрация: 27.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

06.12.2009 в 19:17:53

2сварик Это хорошо! Значит УЗО в идеале защитит под дождём пьяного босого сварщика?) Буду ставить!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.12.2009 в 19:22:12

Катя_Сова написал : Значит УЗО в идеале защитит под дождём пьяного босого сварщика?)

УЗО защищает от пробоя первичной сети на корпус сварочника или на вторичную обмотку. Чтобы сварщика не долбануло 220 (380) В

Пьяному босому сварщику под дождем УЗО не поможет, т.к. будет долбить вторичное напряжение сварочника, а для УЗО это нормальный рабочий режим

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 19:23:28

Катя_Сова написал : Значит УЗО в идеале защитит под дождём пьяного босого сварщика?)

пьного, босого и мокрого шкварщика не защитит ничего(кроме случайности) - ибо защиту(реалтайм) дурака от самого себя пока не придумали.

0
Аватар пользователя
avaks

Местный

Регистрация: 27.08.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2585

06.12.2009 в 19:57:08

tirist написал : Может и надо иногда выполнять требования ТБ.

Требования ТБ надо выполнять ВСЕГДА! Если хочешь дожить до старости :)

  • Дяденька, а можно с крыши спрыгнуть?
  • Можно, но только один раз.
0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 20:06:07

tirist написал : Производители сварочных аппаратов обычно рисуют в инструкции на аппарат подключенное заземление к свариваемой детали.

а гдеж его взять то ? если даже в домовых сетях старой постройки отсутствует заземление , а если и есть то свариваемую деталь к нему подключать нельзя - нада городить отдельный контур

0
Аватар пользователя
A.I.K

Местный

Регистрация: 12.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 145

06.12.2009 в 20:14:41

а если занулиться?просто интересно можно ли так...?

0
Вложение
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 20:26:17

занулить свариваемую деталь? эт что-то новенькое

0
Аватар пользователя
A.I.K

Местный

Регистрация: 12.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 145

06.12.2009 в 20:35:24

при чем деталь??? аппарат!!!

0
Аватар пользователя
A.I.K

Местный

Регистрация: 12.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 145

06.12.2009 в 20:47:09

сам лично сваркой дома не занимаюсь,для этого есть и другие места... но вот интересно про зануление,вместо заземления

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 20:47:20

tirist написал : Ноль прикручен ко всем железкам в здании, если ошибаюсь, пусть энергетики поправят меня.

может все железки в здании заземлены , а ноль обычно в щитке прикручен а щиток в свою очередь должен быть заземлен- в этом случае зазеление той же розетки называется занулением

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 20:57:53

A.I.K написал : но вот интересно про зануление,вместо заземления

если ноль берется со щитка и туда же приктручена(на щиток) земля то это зануление если ноль и земля берется с отдельных шин то это заземление

0
Аватар пользователя
A.I.K

Местный

Регистрация: 12.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 145

06.12.2009 в 21:06:17

дык это всё понятно!!!но насколько эфектино,живу в старом фонде

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

06.12.2009 в 21:09:15

A.I.K написал : дык это всё понятно!!!но насколько эфектино

ну если фазу пробьет на корпус то автомат вырубится , с другой стороны если пьяный электрик фазу с 0 перепутает то ...........