30.03.2010 в 01:52:40
#1736618
7351 написал : Речь, в данном случае, идет о Вашей личной целостности, а не инвертора. Внутри аппарата напряжение более 300 Вольт, корпус металлический - делайте выводы. P.S. Лично я свой подключаю, как получается. Но о безопасности необходимо думать всегда!
А что конкретно МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ? за детали свариваемьіе браться, прикасаться к корпусу включенного инвертора, менять єлектрод при включенном аппарате?
30.03.2010 в 01:57:43
#1736624
ilus написал : что конкретно МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ?
Читать здесь и не только
30.03.2010 в 02:05:42
#1736629
тоесть, если работать в сухой одежде, обуви и рукавицах в сухом помещении, то незаземленная разетка не страшна?
30.03.2010 в 03:00:30
#1736666
и еще вопрос на счет ДИФов. какой для ИИСТ-140 подойдет?
30.03.2010 в 03:17:40
#1736675
ilus написал : какой для ИИСТ-140 подойдет?
Я бы ставил на 25 А. Но по моему мнению, лучше отдельное УЗО на 25 А в паре с автоматом на 16А.
ilus написал : незаземленная разетка не страшна?
Безопасного напряжения не бывает. При определенном психофизиологическом состоянии человека летальный исход может быть и при 12 В. Опасным для жизни считается ток выше 50 милиампер, проходящий через тело человека.
30.03.2010 в 04:50:54
#1736684
а какой ток проходит через сварщика, если он держит деталь и приваривает её? уж простите за такие бестактніе вопросьі
30.03.2010 в 07:36:53
#1736707
Ну, это индивидуально... Исходя из вкусов и пристрастий сварщега. Кому то нравицца поменьше, кому та, побольше. Штоп протрясло реально!
30.03.2010 в 07:38:04
#1736708
avaks написал : С удовольствием бы послушал тираду, когда Вы приедете к месту работ, разложите сумку, а там.... Блин! Кабель забыл!
У меня такие казусы с бетономешалкой случаются.
brodiaga29 написал : Уважаемые,а есть у кого свои фишки сварки вертикалки при переодическом падении напряжения?
Взять отгул и варить в будний день. Не шутка.
brodiaga29 написал : Скажу честно-не встречалось.Но это во-первых потому что я не все видел,и во-вторых пока производитель диктует условия. Поверте будет и разьем.
А я наоборот заморочен, чтоб от сварочника ничего не отделялось.
Поэтому у меня сделаны самодельные ручки с возможностю намотки кабелей на них.
30.03.2010 в 08:02:58
#1736730
ilus написал : а какой ток проходит через сварщика, если он держит деталь и приваривает её?
ну если сварщик при этом не держится за электрод второй рукой - думаю не больше, чем ток, проходящий через сварщика, когда он на диване смотрит телевизор :) держак то я так понимаю изолированый?
к вопросу об УЗО: а чего бы просто вилку, совмещенную с узо не поставить? такая даже у ИЭК есть, если не ошибаюсь
30.03.2010 в 12:24:46
#1737097
Gins написал : а чего бы просто вилку, совмещенную с узо не поставить? такая даже у ИЭК есть
У меня уже три года такой адаптер
30.03.2010 в 12:25:05
#1737099
Спасибо, Александр, успокоил!
А на счет вилки с УЗО біло бьі неплохо, но наверное єто редкость...білшо бі очень удобно
30.03.2010 в 12:51:20
#1737158
ilus написал : вилки с УЗО біло бьі неплохо, но наверное єто редкость...
30.03.2010 в 13:05:01
#1737198
вот спасибо!
30.03.2010 в 19:18:54
#1738023
avaks написал : С удовольствием бы послушал тираду, когда Вы приедете к месту работ, разложите сумку, а там.... Блин! Кабель забыл!
Так чего уж там,давайте и каску забывать,и сварные кабеля,и электроды,и удлинитель,и диски с щетками для УШМ.... вообще всё что не прекручено к сварочному можно забыть,давайте все цепью к сварочнику прикрепим и точно не получиться забыть Повторюсь,у меня все уложено в спортивную сумку,каждая вещь имеет своё место.Если чего то нет(теоретически) то это видно когда закончиваеш укладку.Да и собираюсь не в попыхах,так что пока ни чего не забываю.
DED написал : Поэтому у меня сделаны самодельные ручки с возможностю намотки кабелей на них.
У меня вся спортивная сумка с набором инструмента как ваш один сварочный:) -я более мобилен:) (в этом есть и плюсы и минусы)
DED написал : Взять отгул и варить в будний день.
Не тот вариант-у нас в гаражном кооперативе многие гаражи оборудывали под разные мастерские(аренда дешевле) и работают они каждый день(так как сами на себя работают).Да и отгул брать не могу по экономическим соображениям-собираюсь(ставлю по тихоньку) ставить здоровую мастерскую-гараж 8*7м,2 этажа.Так что каждая копейка на счету.А в выходные сварные работы-чтоб и деньги были,и чтоб работа шла.Типа как дачник :-)
30.03.2010 в 20:36:50
#1738189
brodiaga29 написал : ставить здоровую мастерскую-гараж 8*7м,2 этажа.
Вы наверно, нам лапшу вешаете?? Делать мастерскую где тройкой шовчик пройти невозможно- это маразм.
30.03.2010 в 21:19:22
#1738301
Зачем так грубо? В планах покупка бензогенератора на 5-6кв,и стабилизатора напряжения(этот вопрос пока изучается) может с соседями что в складчину решим(там ребята нормальные) а вы сразу лапшу
30.03.2010 в 21:37:01
#1738360
brodiaga29 написал : В планах покупка бензогенератора
Гораздо выгоднее, но намного муторнее, Линия 6 кВ и трансформатор (КТП) на 250-400 кВА. Но все равно окупится.
30.03.2010 в 21:39:47
#1738371
7351 написал : Линия 6 кВ и трансформатор (КТП) на 250-400 кВА. Но все равно окупится.
Буду признателен если обьясните-так как все постигаю по ходу движения то еще много не знаю
30.03.2010 в 21:48:54
#1738405
7351 написал :
И какое УЗО для ИИСТ-140 лучше?
31.03.2010 в 00:11:55
#1738940
На счет разьема-прикрутить к корпусу вилку помощней или оставить шнур минимально коротким,все равно ведь в розетку удлинителя втыкать.Главное удлинитель не забыть,а то придется на стопку книг пристраивать,чтобы в розетку попасть.)))
31.03.2010 в 00:23:54
#1738981
2brodiaga29 Слегка не по теме, правда. Имелось ввиду, если есть такая возможность, договориться всем кооперативом, вместе с правлением, получить техусловия на прокладку воздушной или кабельной линии 6 кВ от ближайшей подстанции. Подключить ее к КТП(комплектная трансформаторная подстанция) мощностью, устраивающей всех. Тогда у Вас напряжение будет всегда и без просадок. Но это стоит конкретных денег, поэтому нужно сбрасываться всем. Я эту процедуру не раз проходил, но мы с Вами в разных странах живем и правила могут сильно отличаться.
31.03.2010 в 00:27:27
#1739002
Сегодня пустил в ход уони-1355.С розжигом дуги и ведением шва проблем нет,но такая проблемка возникает :при залипании электрода обмазка трещинами покрывается и на кончике осыпается.Прокаливал в печке.С мр3с таких проблем не знал,ато б подумал что антистик не работает.Может отсыревшие в магазине были?
31.03.2010 в 00:30:25
#1739010
Дик написал : С розжигом дуги и ведением шва проблем нет
аппарат какой?
31.03.2010 в 00:36:45
#1739034
Ресанта саи-220
31.03.2010 в 00:52:02
#1739066
Дик написал : при залипании электрода обмазка трещинами покрывается и на кончике осыпается.
При залипании я сразу начинаю отламывать, пока обмазка еще мягкая. УОНИ перед розжигом пару раз "чиркаю, искрю", тогда они легко поджигаются и гораздо меньше липнут. При повторном розжиге, когда шов еще светится, просто "долблю" сильнее. И еще, УОНИ все время разные, даже по цвету - по свойствам, наверное, тоже.
31.03.2010 в 01:10:22
#1739099
Тоже заметил,что чирканье здорово помогает.Пришел к компромисному решению-прихватки и неудобные углы мр3,а проварка основная уонями, благо цвета у них разные,не перепутаешь.
31.03.2010 в 01:40:13
#1739127
valekc написал : И какое УЗО для ИИСТ-140 лучше?
УЗО все равно что Вы к нему подключите. А вот по конструкции бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надежнее, но дороже.
31.03.2010 в 08:19:03
#1739234
ilus написал : А на счет вилки с УЗО біло бьі неплохо, но наверное єто редкость
7351 написал : Только вот фирма ИЭК у меня доверия не вызывает
вот тут вот уже и проблема :( ИЭК чего то на самом деле не очень вариант, а бренды типа АВВ, Legrand - их искать надо да и денежков они стоят.
как вариант (рассматриваю для себя, но пока руки не дошли): взять диффавтомат нормальный, электромеханический, затолкать его в корпус, желательно с IP повыше, кабель КГ 2х2,5 и сделать удлинитель для сварочника, вилка-коробка с УЗО/диффом-розетка. УЗО думается на 30мА, на 10мА наверно ложные срабатывания будут.. И если все таки не вилка с УЗО (или розетка), то лучше диффавтомат, чтобы узо не спалить в случае чего.
У меня инвертор, поэтому планируется тип диффа - "А". Номинал - 16А 30мА. Свыше 16А ставить думаю бессмысленно, потому как варю в гараже (проводка не очень) или может быть в квартире - там выше все равно розетки не выдержат.
31.03.2010 в 08:24:01
#1739237
Дик написал : при залипании электрода обмазка трещинами покрывается и на кончике осыпается.Прокаливал в печке
либо электроды сильно отсырели, теперь уже сушка не ахти поможет, либо может пересушили.
У меня с ЛБ-шками такое было. Электроды свежие были, хорошие. Пересушил - чуть заденешь, вся обмазка отлетает
31.03.2010 в 12:02:47
#1739552
Gins написал : вилка-коробка с УЗО/диффом-розетка
Я тоже думаю, что это лучший вариант, пока вилки-УЗО нормальных фирм не появятся. Если габариты не очень критичны - лучше УЗО отдельное и по току на ступень выше, чем автомат.Автоматы дешевле УЗО и им чаще клацают, соответственно дешевле замена/ремонт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий