30.05.2010 в 23:00:55
7351 написал : Номинал автомата Вы так и не написали.
А автомата нет:o . Это отдельный выход, раньше ларек у дома был. А на УЗО нельзя зацепиться,без автомата?
30.05.2010 в 23:47:28
RUSAS75 написал : А на УЗО нельзя зацепиться,без автомата?
Можно, только предохранителем в случае КЗ будет работать счетчик. Несколько раз видел металлические щитки в клочья разорванные взорвавшимся счетчиком.
Если у Вас медный провод 8 квадратов, счетчик 40 А, подключать сварочник Вы будете прямо на клеммы автомата - ставьте автомат на 32 А и не парьтесь, варите хоть пятеркой. УЗО прийдется либо заменить на 40 А, либо просто отключить.
Кстати, может у Вас не УЗО а дифавтомат?
31.05.2010 в 00:14:45
эээээ ......... а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз ? и что может в счетчике взорватся? сгорет может много чего , а вот жахнуть так что бы щиток разворотить я даже не представляю кстате насколькоя я омню узо и дивавтомат - одно и тоже
31.05.2010 в 00:35:50
сварик написал : а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз
С момента изобретения реагирует на токи утечки с фазы на землю мимо ноля.
сварик написал : насколькоя я омню узо и дивавтомат - одно и тоже
УЗО или дифференциальное реле, обьединенное в одном корпусе с автоматическим выключателем - образуют дифавтомат.
почитать можно здесь
сварик написал : и что может в счетчике взорватся?
То, что я видел, было КЗ между фазами, внутри счетчика, вследствие прогорания изоляции от перегруза. Ноль и фаза тоже неплохо работают в данном направлении, особенно, если подстанция рядом. Опыты советую не проводить. :)
31.05.2010 в 07:16:12
сварик написал : а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз ?
7351 написал : С момента изобретения
кратко и ясно :) :) :)
2RUSAS75 либо после УЗО автомат на 16А и от него сварку запускать, либо УЗО отключить, автомат 25-32А и после него сварочник. К узо не подрубайтесь - легко спалите таким агрегатом
31.05.2010 в 08:44:03
(вот поэтому сварщикам запрещено лезть в электрику и самому подключать аппарат) ;)
01.06.2010 в 08:08:34
7351 написал : ставьте автомат на 32 А и не парьтесь,
Gins написал : УЗО отключить, автомат 25-32А и после него сварочник
Большое спасибо за помощь. Сегодня привезу кабель и автомат и попробую.
01.06.2010 в 09:12:37
avaks написал : (вот поэтому сварщикам запрещено лезть в электрику и самому подключать аппарат)
Если нет соответствующей аттестации.:)
01.06.2010 в 09:18:40
Добрый день...
в продолжение темы - по совету отсюда беру инвертер ewm piko 162 (162 - это амперы?). у меня стоит автоматический выключатель 63А
правильно ли я понимаю, что автомат придется менять тоже? его будет все время выбивать?
Спасибо.
01.06.2010 в 09:24:18
Zhadina написал : у меня стоит автоматический выключатель 63А
этого хватит на три таких аппарата :) 162 - это модель, приближенно отображающая характеристики аппарата и не более того. амперы на сварочнике - это для электрода, а не потребляемая величина. Из розетки "200Амперный сварочный аппарат будет "кушать" 30-35 А... смотрите инструкцию, там должно быть все указано.
01.06.2010 в 09:26:09
Спасибо огромное!