RUSAS75 написал : Такой вопрос: подключить кроме как в сеть некуда, везде СИП, выдержит ли счётчик-40А ? Ещё УЗО установлено- 16А, через него можно?

А опробывать нельзя?

0
Аватар пользователя
RUSAS75

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Новотроицк

Сообщений: 29

30.05.2010 в 11:10:50

ribakow.fthj написал : А опробывать нельзя?

За счетчик страшновато.

7351 написал : Прежде всего нужно знать сечение и материал проводов, идущих к счетчику и от счетчика к розетке, ну и номинальный ток автомата

ввод до счетчика- Al 16мм, от счетчика до УЗО- медь 8мм, УЗО- 16А, подключу без розетки к автомату..? извините за правку-к УЗО?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

30.05.2010 в 11:49:27

RUSAS75 написал : от счетчика до УЗО- медь 8мм, УЗО- 16А,

Причем-же счетчик,если он на 40А,а перед ним УЗО-16А?

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

30.05.2010 в 13:11:28

RUSAS75 написал : до УЗО- медь 8мм, УЗО- 16А

Проводка "ядерная"! От "четверки" греться не будет. А вот УЗО - слабое звено. Рекомендуется УЗО ставить по номиналу на ступеньку выше, чем автомат- 16-25, 25-32 и т.д. 16 А = 3,52 кВт, то есть выше тройки желательно не варить.

RUSAS75 написал : выдержит ли счётчик-40А

Раньше сгорит УЗО. Номинал автомата Вы так и не написали.

0
Аватар пользователя
RUSAS75

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Новотроицк

Сообщений: 29

30.05.2010 в 23:00:55

7351 написал : Номинал автомата Вы так и не написали.

А автомата нет:o . Это отдельный выход, раньше ларек у дома был. А на УЗО нельзя зацепиться,без автомата?

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

30.05.2010 в 23:47:28

RUSAS75 написал : А на УЗО нельзя зацепиться,без автомата?

Можно, только предохранителем в случае КЗ будет работать счетчик. Несколько раз видел металлические щитки в клочья разорванные взорвавшимся счетчиком. Если у Вас медный провод 8 квадратов, счетчик 40 А, подключать сварочник Вы будете прямо на клеммы автомата - ставьте автомат на 32 А и не парьтесь, варите хоть пятеркой. УЗО прийдется либо заменить на 40 А, либо просто отключить.
Кстати, может у Вас не УЗО а дифавтомат?

0
Аватар пользователя
сварик

Местный

Регистрация: 23.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2292

31.05.2010 в 00:14:45

эээээ ......... а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз ? и что может в счетчике взорватся? сгорет может много чего , а вот жахнуть так что бы щиток разворотить я даже не представляю кстате насколькоя я омню узо и дивавтомат - одно и тоже

0
Аватар пользователя
7351

Местный

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

31.05.2010 в 00:35:50

сварик написал : а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз

С момента изобретения реагирует на токи утечки с фазы на землю мимо ноля.

сварик написал : насколькоя я омню узо и дивавтомат - одно и тоже

УЗО или дифференциальное реле, обьединенное в одном корпусе с автоматическим выключателем - образуют дифавтомат. почитать можно здесьhttp://www.kapro.ua/articles/10/ http://www.diselec.ru/information/all_information/what_is_the_dif.aspx

сварик написал : и что может в счетчике взорватся?

То, что я видел, было КЗ между фазами, внутри счетчика, вследствие прогорания изоляции от перегруза. Ноль и фаза тоже неплохо работают в данном направлении, особенно, если подстанция рядом. Опыты советую не проводить. :)

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

31.05.2010 в 07:16:12

сварик написал : а с каких пор узо перестало реагировать на перегруз и кз ?

7351 написал : С момента изобретения

кратко и ясно :) :) :)

2RUSAS75 либо после УЗО автомат на 16А и от него сварку запускать, либо УЗО отключить, автомат 25-32А и после него сварочник. К узо не подрубайтесь - легко спалите таким агрегатом

0
Аватар пользователя
avaks

Местный

Регистрация: 27.08.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2585

31.05.2010 в 08:44:03

(вот поэтому сварщикам запрещено лезть в электрику и самому подключать аппарат) ;)

0
Аватар пользователя
RUSAS75

Местный

Регистрация: 25.03.2010

Новотроицк

Сообщений: 29

01.06.2010 в 08:08:34

7351 написал : ставьте автомат на 32 А и не парьтесь,

Gins написал : УЗО отключить, автомат 25-32А и после него сварочник

Большое спасибо за помощь. Сегодня привезу кабель и автомат и попробую.

0
Аватар пользователя
ИгорьК67

Местный

Регистрация: 15.02.2009

Ярцево

Сообщений: 2380

01.06.2010 в 09:12:37

avaks написал : (вот поэтому сварщикам запрещено лезть в электрику и самому подключать аппарат)

Если нет соответствующей аттестации.:)

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

01.06.2010 в 09:18:40

Добрый день... в продолжение темы - по совету отсюда беру инвертер ewm piko 162 (162 - это амперы?). у меня стоит автоматический выключатель 63А правильно ли я понимаю, что автомат придется менять тоже? его будет все время выбивать?
Спасибо.

0
Аватар пользователя
yakomiru

Местный

Регистрация: 07.03.2010

Сыктывкар

Сообщений: 341

01.06.2010 в 09:24:18

Zhadina написал : у меня стоит автоматический выключатель 63А

этого хватит на три таких аппарата :) 162 - это модель, приближенно отображающая характеристики аппарата и не более того. амперы на сварочнике - это для электрода, а не потребляемая величина. Из розетки "200Амперный сварочный аппарат будет "кушать" 30-35 А... смотрите инструкцию, там должно быть все указано.

0
Аватар пользователя
Zhadina

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

01.06.2010 в 09:26:09

Спасибо огромное!

0