14.10.2012 в 21:26:39
7351 написал : а если включать сварочник через УЗО, класса "А", электромеханическое, на 10-30 миллиампер, то еще лучше
включать УЗО в цепь питания сварочника или в цепь сварочных кабелей (держака или массы)?
14.10.2012 в 21:28:52
7351 написал : а вот если держак коротнет с деталью, к которой присоединена масса сварочника - Вас может только обжечь или ослепить. При КЗ держака и массы на деталь - на детали напряжения не будет
Спасибо за разъяснение. Этот момент меня довольно волновал.
14.10.2012 в 21:32:49
7351 написал : включать сварочник через УЗО, класса "А", электромеханическое, на 10-30 миллиампер
Я так понимаю,что УЗО ампер на 10 должно быть? Потребляемый ток трансформатора примерно 7А уменя,если память не изменяет.
14.10.2012 в 21:49:38
mihail197 написал : Потребляемый ток трансформатора примерно 7А уменя,если память не изменяет.
А на выходе с аппарата сколько ампер?
14.10.2012 в 21:54:56
7А при 30А на выходе. Вроде так?
14.10.2012 в 21:56:10
mihail197 написал : 7А при 30А на выходе. Вроде так?
115А на выходе при 10А на входе. (примерно).
14.10.2012 в 22:40:20
ГОСТ написал : 115А на выходе при 10А на входе. (примерно).
Ну да. Запутался я. Припоминаю,что максимальное потребление из сети 30А,потому ж и влепил у себя автомат на 30А.
14.10.2012 в 22:57:14
mihail197 Да и правильно, 30А из сети это 200А (с небольшим) на выходе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу