07.07.2012 в 14:22:57
#3191504
Ну тогда придётся отдельно бухту покупать и делать.
ribakow.fthj написал : так эти на 3*1,5.....
Если я правильно понял, то 3 жилы по 1,5 квадрата.
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 14:27:08
#3191512
07.07.2012 в 14:40:59
#3191543
Тогда лучше в какой оплётке брать или ПВСа хватит ?
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 14:47:04
#3191555
_maximus_ написал : какой оплётке брать или ПВСа хватит ?
Вполне ПВС достаточно. У нас из него продают удлинители какие хошь,но кусок провода ,розетка и вилка всё одно дешевле.
07.07.2012 в 15:15:07
#3191597
aluma написал : кусок провода ,розетка и вилка всё одно дешевле.
Этот вариант хорош ещё тем, что перед покупкой провода можно его фактическое сечение измерить. И вилку подобрать удобную, мне нравятся с кольцом для пальца - вытаскивать за него удобно.
07.07.2012 в 15:24:52
#3191612
У меня сосед в оптовке эти провода продаёт, попросил его уже принести мне бухту ;)
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 19:08:40
#3191865
_maximus_ написал : Нужно выбрать удлинитель на 50-60 метров, для сварочного (Сварог ARC 205 B (Z203) ) и болгарки (Bosch 2400). Насколько я правильно понимаю, нужно 2,5 квадрата
В принципе 2,5 нормально, греться не будет. Но. Сопротивление такого кабеля будет около 0,42 Ом. При сварке ф4 падение напряжения на удлинителе около 12-14В, при сварке ф3 - около 7-9В. Это без учета падения напряжения на самой сети, до удлинителя. Устроят ли Вас такие потери?
07.07.2012 в 19:22:24
#3191876
Ну посмотрим..., в принципе с напряжением тут все нормально, в сети. Сейчас варил почти 2 часа на своём аппарате, так на тройке (МР-3С) приходилось минимум ставить (90А). Удлинитель 2,5 квадрата на 20 метров сейчас. Даже на 70 и то электрод спокойно "сопли пускал" ;)
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 19:36:05
#3191903
_maximus_ написал : Мужики, нужен совет. Нужно выбрать удлинитель на 50-60 метров, для сварочного (Сварог ARC 205 B (Z203) ) и болгарки (Bosch 2400). Насколько я правильно понимаю, нужно 2,5 квадрата и такие не подойдут !?!?
Я бы не стал покупать , а сделал бы сам . Покупные зачастую враньё ( на 90% )
Рождённый в СССР
07.07.2012 в 20:06:53
#3191936
misha spb написал : Я бы не стал покупать , а сделал бы сам .
Ну себе я свои так и сделал, 2,5 квадрата на 20 метров. А это заказчику нужно, потом у него и останется, ну или я заберу за пол цены... :D Я имел ввиду, тот который сделаем из бухты ;)
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 20:07:57
#3191937
keem написал : Сопротивление такого кабеля будет около 0,42 Ом.
Сопротивление переноски, длиной 60 м, сечением 2,5 квадрата: 120 м * 0,0175 / 2,5 = 0,84 Ом; соответственно, падение напряжения при сетевом токе 19 А (если варить током 100 А) будет, примерно, 19 А * 0,84 = 16 В; Реальное падение напряжения будет гораздо больше
07.07.2012 в 20:17:49
#3191956
7351 написал : 120 м * 0,0175 / 2,5 = 0,84 Ом;
Все правильно. Забыл 60м умножить на 2 (две жилы). Извиняюсь за ошибку:o. Спасибо что поправили.
07.07.2012 в 20:19:01
#3191959
7351 написал : Реальное падение напряжения будет гораздо больше
7351, если можно, для "чаиников", моему аппарату не хватит ???
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 20:43:17
#3191991
maximus, сделайте удлинитель из провода ПВС 4х2,5 по две жилы в параллель. Будет сечение 5 мм^2. Тогда точно сопротивление станет 0,42 Ом.
07.07.2012 в 20:49:30
#3192000
keem, у меня же не трансформатор а инвертор, по идеи должен потянуть 60 метров 2,5 квадрата. Хотя конечно практика покажет ;)
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 21:05:17
#3192019
_maximus_ написал : инвертор, по идеи должен потянуть 60 метров 2,5 квадрата
Сечение 2,5 - сопротивление 0,84 Ом потери при входном токе 20 А (электрод ф3) - 16,8 В Сечение 5,0 - сопротивление 0,42 Ом, потери при входном токе 20 А - 8,4 В. Как видите потери на удлинителе вдвое ниже. Зачем же терять драгоценные Вольты. А если сеть на месте сварки не очень. В принципе хозяин-барин:). Удачи!
07.07.2012 в 21:28:23
#3192058
keem написал : Зачем же терять драгоценные Вольты. А если сеть на месте сварки не очень. В принципе хозяин-барин. Удачи!
Не, в том то и дело, что с напряжением тут всё в порядке, поэтому и думаю, что потянет. А так конечно я бы брал толще провода ;)
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 22:41:38
#3192236
_maximus_,если честно, то маловато 2,5 квадрата на 60 метров (у мну 50). Боле мене нормально, если удлиннитель сразу к щиту подключить, ну или на изоляторы на вводе в дом. Если заказчик надумает катушку брать, то пусть убедится в отсутствии автомата встроенного в бабину. При сварке он часто вышибает.
07.07.2012 в 22:55:52
#3192271
Сейчас сходил, пересчитал, думаю, что 50 метров вполне хватит. Попросил соседа посмотреть трёхжильный (третий заземление) на 2,5 и 4 квадрата. Кстати, подскажите а какова ни будь ещё сечения между ними нету ?
Мои видео на Ютубе:
07.07.2012 в 23:01:56
#3192288
DED написал : _Если заказчик надумает катушку брать, то пусть убедится в отсутствии автомата встроенного в бабину. При сварке он часто вышибает.
От согласен на 100%
Рождённый в СССР
07.07.2012 в 23:02:03
#3192290
07.07.2012 в 23:13:51
#3192321
Мои видео на Ютубе:
08.07.2012 в 00:08:23
#3192429
_maximus_ написал : Да и земли нет тогда
На длинных переносках гораздо эффективнее для защиты сварщика, а "земля" именно и только для этого и нужна, не "земля", а УЗО на 10 или 30 миллиампер на переноске со стороны сварщика. А "землю" лучше использовать "местную", подсоединив её к "нолю" до УЗО - этим Вы снизите падение напряжения на переноске. 2х4 квадрата и 3х2,5 квадрата по весу, по деньгам и по диаметру несильно отличаются, но я рекомендую 2х4 + УЗО - это лучше со всех сторон
08.07.2012 в 00:11:37
#3192432
08.07.2012 в 00:27:00
#3192446
7351 написал : УЗО - это лучше со всех сторон
Хмм..., тут спасибо, ибо я об этом не думал (со стороны сварщика), ибо в щитке всегда они есть. Кстати, а конкретную модель УЗО можете посоветовать ?
Мои видео на Ютубе:
08.07.2012 в 00:28:11
#3192448
7351, ГОСТ, да, наверное так и сделаю !!!
Мои видео на Ютубе:
08.07.2012 в 00:29:23
#3192453
Хуже не будет, это уж точно...
08.07.2012 в 00:30:55
#3192456
ГОСТ написал : Хуже не будет, это уж точно...
Ну да, я это понимаю, осталось это доказать клиенту... :cool:
Мои видео на Ютубе:
08.07.2012 в 00:31:58
#3192458
_maximus_ написал : Ну да, я это понимаю, осталось это доказать клиенту... :cool:
а Вы это не для себя делали ?
08.07.2012 в 00:41:00
#3192473
ГОСТ написал : а Вы это не для себя делали ?
Да меня тут попросили сварить металлические навесы для машин, возле дома. Поэтому хоть и соседи, но получаются уже клиенты ;) Удлинитель и стремянку я с них запросил, вернее они сами сказали что купят а потом у них останется. Мы посчитали (точнее наверное просто прикинули :D ), что 2,5 квадрата должно хватить на это дело. Но Вы меня переубедили, теперь это же мне придётся доказать и им :cool:
Мои видео на Ютубе:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу