Не помню, мож когда и случалось :) . Просто если начинать резать с нижней точки, по резу образуется шлаковый налёт и при дальнейшем резе упавший металл особо не прилипает. А вот если с верху начинать резать, потом внизу столько металла может собраться ;) , "всех родственников вспомните" :)
Я заметил, что если резать металл обычным рутиловым электродом, то легче получается, если электрод с тонкой обмазкой. Например, МР-3 лучше использовать по сравнению с АНО-36.
valekc написал :
Сварка,сварка,а по резке электродом есть какие то нюансы?А то пока режу,то в некоторых местах тут же заплавляется металом.
по возможности резать(подрезать) ведется сверху вниз, а трубу если возможно то с поворотом, режим вниз, а трубу поворачиваем от себя
valekc написал :
Даю поболее,автомат на счетчике через 10минут выбивает!
параллельно подключите другой автомат минимум на 35А , и еще если до счетчика провод сечением не менее 8кв.мм(в зависимости на сколько ваш аппарат имеет кВ*А или Вт
Tomkol написал :
Например, МР-3 лучше использовать по сравнению с АНО-36.
это действительно так у МР-3 меньший коэффициент наплавки
Andrej Eirig написал :
параллельно подключите другой автомат минимум на 35А
а) ряд номиналов АВ: ... 16, 20, 25, 32, 40, ...
б) номинал АВ ограничивается сечением проводки [от АВ к розетке] и допустимым током розетки
и при проводе 2,5мм2 меди предельный номинал АВ - 25А (розетка правда на 16А - ну да пущай горит, ее поменять проще, чем провод в стене). Больше - только злейшему врагу.
Параллельное соединение АВ это вообще "пензец".
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
valekc написал :
Даю поболее,автомат на счетчике через 10минут выбивает!
О, брат по несчастью:) 2мм на 105А - горит постоянно, а на 130 - даж один электрод не успевает сгореть. Резал тройку. прогревал и протыкал электродом. резать сверху вниз, а то заливает. в общем - заканчивал болгаркой :) была мысль попробовать вместо электрода графитовый стержень от батарейки. но руки не дошли.
Kamikaze написал :
а) ряд номиналов АВ: ... 16, 20, 25, 32, 40, ...
б) номинал АВ ограничивается сечением проводки [от АВ к розетке] и допустимым током розетки
и при проводе 2,5мм2 предельный номинал АВ - 25А (розетка правда на 16А - ну да пущай горит, ее поменять проще, чем провод в стене). Больше - только злейшему врагу.
Параллельное соединение АВ это вообще "пензец".