калямба написал 26.11.2024 в 13:55

А именно ток счетчик и учитывает без всякой коррекции по повышенному или пониженному напряжению.

Совершенно ошибочное утверждение.

Счетчик умножает действующее значение тока на действующее значение напряжения и на косусинус Фи.

Счетчику пофигу что стоит после него.

А при низком входном напряжении могут возрастать потери в проводах от счетчика до дома из-за увеличения тока.

Но они заметны, если линия длинная, и плохая, а не СИП 16мм2 алюминия.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 14:42:02

Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24

насос скважинный нормально не работали, насос д

его пересадить на сильную, фазу. или просто поменять фазы на входе стабов.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 14:43:08

Pashtetinka, попробуйте когда 400 ватт включить на стабах режим байпас.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 14:45:16

Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24

у нас сильный перекос,

электрикам поселка проверить ноль, и проверить сколько потребителей и каких сидит на слабой фазе.

0
калямба
калямба
Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 473

26.11.2024 в 14:59:42

Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24

картина была 170/230/250

Основание писать претензию в энергосбыт. В договоре электроснабжения по любому есть пункт о "качестве ЭЭ". Фиксируйте замеры актом, если "по хорошему" не принимают меры. В моем понимании стабилизатор нужен для чуствительного оборудования (газовый котел и др). Весь дом питать через стабы - по любому будут потери.

1
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3728

26.11.2024 в 15:44:26

BV написал 26.11.2024 в 00:00

Другой тип стабов, более "старый" мог жрать побольше. Поэтому у них сложилось такое мнение.

У ТС инверторные стабилизаторы, они самые "прожорливые"

ИМХО ТС морочит голову, при том что он описал, 500 ватт, это весьма скромно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 15:55:48

калямба написал 26.11.2024 в 14:59

Основание писать претензию в энергосбыт. В договоре электроснабжения по любому есть пункт о "качестве .....

Поддержу. Требование обеспечить поставки электроэнергии с качеством по ГОСТ 32144-2013 в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» в соответствии с вашим договором с сетями - поставщиком.

С требованием установить Анализатор качества электрической энергии.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 15:58:41

Aтос написал 26.11.2024 в 15:44

У ТС инверторные стабилизаторы, они самые "прожорливые"

У них прожорливость 45вт/шт по паспорту, и 65вт/3 шт фактическая. И КПД 97% - на уровне электромеханических стабилизаторов. У тиристорных и симисторных может быть хуже.

Просто у ТС достаточно всякого разного и по капле набегает. Из набежавшего максимум 20% на стабилизаторы. В принципе немалая "наценка". Но ТС как написано выше, знает про эти 20% и хочет понять куда еще ушло 400квтч в месяц.

1
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3728

26.11.2024 в 18:58:31

BV написал 26.11.2024 в 15:58

КПД 97% - на уровне электромеханических стабилизаторов.

Снимок экрана 2024-11-26 183314

А решеточки с вентиляторами это конечно для красоты

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116017

26.11.2024 в 20:47:24

Aтос написал 26.11.2024 в 18:58

А решеточки с вентиляторами это конечно для красоты

для 150 Вт тепла при 5000вт нагрузки.

0
Pashtetinka
Pashtetinka
Новичок

Регистрация: 25.11.2024

Минск

Сообщений: 16

27.11.2024 в 01:25:28

мы в Беларуси, договор конечно перечитаю, но когда последний раз возникал этот вопрос, то там буквально: ни за что ответственности не несем, выход техники из строя не наша вина. Писала я обращения и в рэс, и в аварийку и в министерство - ответ один: у вас в деревне газ, поэтому свет вам не нужен. Реконструкция сетей в населенных пунктах с газом не является приоритетом.

Электроснабжение строящегося жилого дома осуществляется от опоры Nº 34 А по ВЛ-0,4 кВ Nº 1 КТП 10/0,4 кВ Nº 560 (160 кВА ) по питающей ВЛ-10 кВ Nº 423 ПС 110 кВ вЛ 0,4 кВ Nº 1 введена в эксплуатацию в 1981 году. Выполнена алюминиевыми проводами сечением 35 мм ? на железобетонных опорах, её длина составляет 2,142 км . Всего от ВЛ -0,4 кВ Nº 1 запитаны электроустановки 58 потребителей.

Долбала я их долго, кучу раз приезжали, но результата нет. У нас последний дом на линии и они этим все объясняют, типа что вы хотите, 250 это норма для вас. У нас стояли реле контроля в щитке, так они постоянно щелкали и вырубали, аварийка прикрутила их на более низкие и высокие напряжения и все на этом. вырубать фазы перестало, но лампочки от этого гореть ярче не стали.

Я заказала ваттметр, посмотрим сколько реально кушают стиралка/сушка/посудомойка и тд, решили наблюдать что мы используем и сколько, а так же постепенно снять нагрузку для всех потребителей, чтобы понять, откуда столько. Варианты с доп.счетчиком хороши, но мы сами от этого всего далеки, искать электриков чтобы туда лезть пока не хочется