26.11.2024 в 14:30:35
калямба написал 26.11.2024 в 13:55
А именно ток счетчик и учитывает без всякой коррекции по повышенному или пониженному напряжению.
Совершенно ошибочное утверждение.
Счетчик умножает действующее значение тока на действующее значение напряжения и на косусинус Фи.
Счетчику пофигу что стоит после него.
А при низком входном напряжении могут возрастать потери в проводах от счетчика до дома из-за увеличения тока.
Но они заметны, если линия длинная, и плохая, а не СИП 16мм2 алюминия.
26.11.2024 в 14:42:02
Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24
насос скважинный нормально не работали, насос д
его пересадить на сильную, фазу. или просто поменять фазы на входе стабов.
26.11.2024 в 14:43:08
Pashtetinka, попробуйте когда 400 ватт включить на стабах режим байпас.
26.11.2024 в 14:45:16
Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24
у нас сильный перекос,
электрикам поселка проверить ноль, и проверить сколько потребителей и каких сидит на слабой фазе.
26.11.2024 в 14:59:42
Pashtetinka написал 26.11.2024 в 14:24
картина была 170/230/250
Основание писать претензию в энергосбыт. В договоре электроснабжения по любому есть пункт о "качестве ЭЭ". Фиксируйте замеры актом, если "по хорошему" не принимают меры. В моем понимании стабилизатор нужен для чуствительного оборудования (газовый котел и др). Весь дом питать через стабы - по любому будут потери.
26.11.2024 в 15:44:26
BV написал 26.11.2024 в 00:00
Другой тип стабов, более "старый" мог жрать побольше. Поэтому у них сложилось такое мнение.
У ТС инверторные стабилизаторы, они самые "прожорливые"
ИМХО ТС морочит голову, при том что он описал, 500 ватт, это весьма скромно.
26.11.2024 в 15:55:48
калямба написал 26.11.2024 в 14:59
Основание писать претензию в энергосбыт. В договоре электроснабжения по любому есть пункт о "качестве .....
Поддержу. Требование обеспечить поставки электроэнергии с качеством по ГОСТ 32144-2013 в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» в соответствии с вашим договором с сетями - поставщиком.
С требованием установить Анализатор качества электрической энергии.
26.11.2024 в 15:58:41
Aтос написал 26.11.2024 в 15:44
У ТС инверторные стабилизаторы, они самые "прожорливые"
У них прожорливость 45вт/шт по паспорту, и 65вт/3 шт фактическая. И КПД 97% - на уровне электромеханических стабилизаторов. У тиристорных и симисторных может быть хуже.
Просто у ТС достаточно всякого разного и по капле набегает. Из набежавшего максимум 20% на стабилизаторы. В принципе немалая "наценка". Но ТС как написано выше, знает про эти 20% и хочет понять куда еще ушло 400квтч в месяц.
26.11.2024 в 18:58:31
BV написал 26.11.2024 в 15:58
КПД 97% - на уровне электромеханических стабилизаторов.
А решеточки с вентиляторами это конечно для красоты
26.11.2024 в 20:47:24
Aтос написал 26.11.2024 в 18:58
А решеточки с вентиляторами это конечно для красоты
для 150 Вт тепла при 5000вт нагрузки.
27.11.2024 в 01:25:28
мы в Беларуси, договор конечно перечитаю, но когда последний раз возникал этот вопрос, то там буквально: ни за что ответственности не несем, выход техники из строя не наша вина. Писала я обращения и в рэс, и в аварийку и в министерство - ответ один: у вас в деревне газ, поэтому свет вам не нужен. Реконструкция сетей в населенных пунктах с газом не является приоритетом.
Электроснабжение строящегося жилого дома осуществляется от опоры Nº 34 А по ВЛ-0,4 кВ Nº 1 КТП 10/0,4 кВ Nº 560 (160 кВА ) по питающей ВЛ-10 кВ Nº 423 ПС 110 кВ вЛ 0,4 кВ Nº 1 введена в эксплуатацию в 1981 году. Выполнена алюминиевыми проводами сечением 35 мм ? на железобетонных опорах, её длина составляет 2,142 км . Всего от ВЛ -0,4 кВ Nº 1 запитаны электроустановки 58 потребителей.
Долбала я их долго, кучу раз приезжали, но результата нет. У нас последний дом на линии и они этим все объясняют, типа что вы хотите, 250 это норма для вас. У нас стояли реле контроля в щитке, так они постоянно щелкали и вырубали, аварийка прикрутила их на более низкие и высокие напряжения и все на этом. вырубать фазы перестало, но лампочки от этого гореть ярче не стали.
Я заказала ваттметр, посмотрим сколько реально кушают стиралка/сушка/посудомойка и тд, решили наблюдать что мы используем и сколько, а так же постепенно снять нагрузку для всех потребителей, чтобы понять, откуда столько. Варианты с доп.счетчиком хороши, но мы сами от этого всего далеки, искать электриков чтобы туда лезть пока не хочется
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу