Аватар пользователя
kopotusha

Местный

Регистрация: 03.12.2024

Москва

Сообщений: 3

03.12.2024 в 12:53:36

Автоматика Logamatic 4211. Показания температуры подающей линии постоянно скачут. То показывает реальную температуру, то 26 градусов. Из-за этого на тёплые полы подается под 60 градусов. Замена датчика не помогла. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что сделать можно?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 13:27:32

kopotusha написал 03.12.2024 в 12:53

Автоматика Logamatic 4211. Показания температуры подающей линии постоянно скачут. То показывает .....

Блок новый? Какая предистория вопроса - как давно ставили, кто вводил в эксплуатацию, выполнял настройки.. Блок старый и неисправности раньше не было, а только сейчас появилась или как?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

03.12.2024 в 13:28:48

все контакты прозванивать от датчика. Смотреть на блоке автоматики вольтметром на контактах к проводу датчика.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 13:56:08

BV, прозванивать без толку (( скорее всего плавающая неисправность, типа "холодной пайки" но подождем ответ - старый или новый контроллер?

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

03.12.2024 в 14:08:26

MADONNA, для того, чтобы понять в контроллере проблема или снаружи - мониторится напряжение на контактах датчика контроллера. Если внутри - тогда уже в ход идет микроскоп и пропайка.

И какая разница - старый или новый? Ну например у меня на микроволновке непропай проявился через 10 лет эксплуатации

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 14:13:56

BV написал 03.12.2024 в 14:08

MADONNA, для того, чтобы понять в контроллере проблема или снаружи - мониторится напряжение на .....

проблема внутри - настолько очевидно что даже нет смысла это развивать; или напряжение постоянно или оно скачет - источник внутри.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 14:15:57

BV написал 03.12.2024 в 14:08

MADONNA, И какая разница - старый или новый?

если новый - настаивать на гарантии если старый то обращаться с ремонтом в сервис бессмысленно. они приговорят к новому блоку, они не умеют ремонтировать впринципе. это как бы тупиковая эволюционная веетвь специалистов, типа ЛЖсервис недавно)))

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

03.12.2024 в 14:29:49

MADONNA написал 03.12.2024 в 14:15

они приговорят к новому блоку, они не умеют ремонтировать впринципе.

везде уже давно ремонт заменой модулей.... и что?

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 15:14:52

BV написал 03.12.2024 в 14:29

везде уже давно ремонт заменой модулей.... и что?

А то, что стоимость блока несоизмерима со стоимостью пропая.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

03.12.2024 в 15:20:18

MADONNA написал 03.12.2024 в 15:14

А то, что стоимость блока несоизмерима со стоимостью пропая.

Держать штат высококвалифицированных ремонтников невыгодно. Гораздо приятнее больше зарабатывать не сервисе и продаже блоков на замену в после гарантийный период. И особо надежное неубиваемое делать не выгодно, хотя это не намного дороже - поставить доп защиты...

" Ничего личного, просто бизнес " (С)

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4863

03.12.2024 в 15:36:18

BV написал 03.12.2024 в 15:20

Держать штат высококвалифицированных ремонтников невыгодно. Гораздо приятнее больше зарабатывать не .....

как говорится - "если ты такой умный - то почему такой бедный"? Ничего личного (с)

правильный ответ - бизнес подстраивается под ситуацию, а не ситуация - под бизнес. Умных и способных людей мало не потому, что они не нужны. Псевдоремонты появились потому - что не хватает специалистов. Причина дефицита спецов - глобальные искажения приоритетов и ценностей. человечество опомнится, но чуть позже. Кстати, это не только в технике - нет писателей, художников, поэтов.. нет выдающихся артистов, политиков и проч. зато есть менеджеры - чем они хороши - не знаю. но они есть.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
kopotusha

Местный

Регистрация: 03.12.2024

Москва

Сообщений: 3

05.12.2024 в 16:51:21

MADONNA, Блоку лет 12, наверно. Работал исправно, изредка выдавал какие-то ошибки, типа ошибка датчика наружной температуры. Пошевелишь разъем, все налаживается. А тут я даже поменял датчик вместе с кабелем, но это не помогло.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113389

05.12.2024 в 17:07:31

BV написал 03.12.2024 в 13:28

Смотреть на блоке автоматики вольтметром на контактах к проводу датчика.

это сделано?

0
Аватар пользователя
kopotusha

Местный

Регистрация: 03.12.2024

Москва

Сообщений: 3

05.12.2024 в 21:15:32

BV, нет. У меня и вольтметра нет. ;) Я только контакты платы спиртом протереть могу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу