09.12.2024 в 20:51:52
Подключил сушильную и стиральную машину, сделал новые резетки, подсоединил резетки, включил машинки. Осталось соединить заземление, начал скручивать и увидел маленкие искрение. При этом оно не всегда возникает. И вот теперь ломаю голову что это значит. Пока выбивал искру наверное разок сработало УЗО. А еще по двум отделным линиям у меня рядом розетки, и когда я проверяю между двумя заземлениями сопротивление, оно около 3 ом.При этом мультиметр пишит прерываясь. Если я правилно разобрался, но точно не ноль. Вопрос это нормально что при соединениии заземления, при подключеной нагрузке, оно чуть чуть искрит, и не всегда. Или надо искать проблему. Спасибо
09.12.2024 в 23:37:14
sstan написал 09.12.2024 в 20:51
Спасибо
Пожалуйста. У вас на фото какая-то неведомая херня, вас это не смущает?
10.12.2024 в 08:16:00
Radio, Это просто дополнитьелный автомат на машинки. И это просто еще не доделан, а отложено до выяснения проблемы. Я бы хотел по существу узнать
10.12.2024 в 08:24:36
sstan, мало понятно написано - напишите что делали и чем 1 2 3
Что нужно 1 2 3
10.12.2024 в 10:37:01
sstan написал 10.12.2024 в 08:16
дополнитьелный автомат на машинки.
Необходимость дополнительного автомата явно намекает на достаточно старую квартиру с маленьким щитком. Вопросы: откуда Вы берёте заземление? В квартиру подведены три провода? На кухне газ или электроплита?
10.12.2024 в 11:41:49
Крайне опасно подключать заземление как делаете вы - от розеток и далее к щитку. Вам не хватает знаний и опыта заниматься электрикой даже на таком уровне. Мало того, что вы не можете сделать хорошо, вы делаете опасно для жизни.
Это не ваше. Постарайтесь найти толкового электрика.
10.12.2024 в 18:42:01
AlexeyL, Здравствуйте. Это достаточно новая квартира. Просто поставил доп автомат что бы отключать машинки когда не работают, от общей линии. Линия от щитка 2,5 *3 земля от щитка, штатная с домом
10.12.2024 в 18:48:09
Мишутк, А этого неадыквата с 2008 года от сюда не удалили. Раньше на лавочке всех жизни учили а теперь в интернет перелезли. Цитата человека который вообще не в теме "Крайне опасно подключать заземление как делаете вы - от розеток и далее к щитку." Умник а к чему ее подключать, может к шлему сделаному из фольги у тебя на голове. Я квартиру на 100 квадратов сам сделал, и 10 лет тут живу.
10.12.2024 в 18:53:34
Обьясню что мне расказали электрики. Маленкая искра это от различных разностей потонцеалов возникающих в разных приборах, в том числе от электромогнитных наводок проводников, в воде подходящей к машинке и.т.д. При соединении происходит сброс напряжения. и соответственно искра. Померел сопротивление заземления, 3 ома. Говорят супер.
10.12.2024 в 18:55:51
sstan написал 09.12.2024 в 20:51
когда я проверяю между двумя заземлениями сопротивление, оно около 3 ом.
тут проблема точно. искрит не проблема УЗО срабатывать не должно что и как подключаете непонятно
10.12.2024 в 20:28:15
sstan, обьединенный контур заземления нескольких приборов без дальнейшего его подключения к шине заземления (ваш начальный этап) опасен. Ему наплевать на площади подключенных вами ранее обьектов. Шапочка из фольги приносит меньше вреда, чем такое незавершенное подключение. Беда не в нем, беда в непонимании вами опасности такой последовательности.
10.12.2024 в 21:49:47
Мишутк, Вот имено человек не разобравшись, и сразу обвинять и оскорблять. Кто вам сказал что не подключено к общей шине заземления всего многоэтажного дома , построеного 10 лет назад. Медным кабелем, все резетки, везде заземления УЗО. На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям. Но искал квалифицированый ответ практиков.
10.12.2024 в 21:54:10
BV, Я мерял между двумя отделными кабелями идущими от щитка с заземлением. Медь 1,5 растояние до щитка гдето 6 метров. А сколько в таком случаи должно быть сопротивление заземление? А в чем может быть проблема, как решать?
10.12.2024 в 23:03:10
sstan написал 10.12.2024 в 18:53
Померел сопротивление заземления, 3 ома.
Очень странное значение для многоквартирного дома. В многоквартирном доме возможно только зануление, оно же в современной терминологии "система TN"; при этом "эффективное", измеримое сопротивление заземления равно сопротивлению нулевого провода, в исправной сети это малые доли ома. Одно из назначений заземления в том и состоит, чтобы при замыкании фазы на заземлённый корпус мгновенно выбивало любые автоматы и пробки в фазе, для этого нужен ток в сотни ампер и сопротивление "заземления" малые доли ома. Единицы и десятки ом имеют право существовать только в индивидуальном сельском доме с УЗО на вводе в дом. Это называется "система TT".
10.12.2024 в 23:07:46
sstan написал 10.12.2024 в 21:49
На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям.
Тогда понятно, почему провода так выглядят.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.