10.12.2024 в 21:49:47
Мишутк, Вот имено человек не разобравшись, и сразу обвинять и оскорблять. Кто вам сказал что не подключено к общей шине заземления всего многоэтажного дома , построеного 10 лет назад. Медным кабелем, все резетки, везде заземления УЗО. На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям. Но искал квалифицированый ответ практиков.
10.12.2024 в 21:54:10
BV, Я мерял между двумя отделными кабелями идущими от щитка с заземлением. Медь 1,5 растояние до щитка гдето 6 метров. А сколько в таком случаи должно быть сопротивление заземление? А в чем может быть проблема, как решать?
10.12.2024 в 23:03:10
sstan написал 10.12.2024 в 18:53
Померел сопротивление заземления, 3 ома.
Очень странное значение для многоквартирного дома. В многоквартирном доме возможно только зануление, оно же в современной терминологии "система TN"; при этом "эффективное", измеримое сопротивление заземления равно сопротивлению нулевого провода, в исправной сети это малые доли ома. Одно из назначений заземления в том и состоит, чтобы при замыкании фазы на заземлённый корпус мгновенно выбивало любые автоматы и пробки в фазе, для этого нужен ток в сотни ампер и сопротивление "заземления" малые доли ома. Единицы и десятки ом имеют право существовать только в индивидуальном сельском доме с УЗО на вводе в дом. Это называется "система TT".
10.12.2024 в 23:07:46
sstan написал 10.12.2024 в 21:49
На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям.
Тогда понятно, почему провода так выглядят.
10.12.2024 в 23:35:00
sstan написал 10.12.2024 в 21:49
Мишутк, Вот имено человек не разобравшись, и сразу обвинять и оскорблять. Кто вам сказал что не .....
По вашему сообщению в начале складывается картина, что при подключенных приборах вы рвали и соединяли защитный проводник группы розеток этих приборов. Если мой вывод ошибочен, извините. Мой опыт в квартирных метрах примерно на 5 меньше вашего.
11.12.2024 в 02:33:38
sstan написал 10.12.2024 в 21:54
мерял между двумя отделными кабелями идущими от щитка с заземлением. Медь 1,5 растояние до щитка гдето 6 метров.
ну...0.09...0.1 Ома примерно - измерителем металлосвязи - сегодня как раз измерял.
Правда не до шины, а до самореза, вкрученного в кабель)))
Обычным мультиметром - большие ошибки.
11.12.2024 в 02:51:45
sstan написал 10.12.2024 в 18:53
Померел сопротивление заземления, 3 ома. Говорят супер.
Пошлите их.... в школу, учиться)
11.12.2024 в 10:31:07
Вполне может искрить PE. Там же потенциал с емкостного фильтра.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.