sstan
sstan
Новичок

Регистрация: 09.12.2024

Минск

Сообщений: 7

10.12.2024 в 21:49:47

Мишутк, Вот имено человек не разобравшись, и сразу обвинять и оскорблять. Кто вам сказал что не подключено к общей шине заземления всего многоэтажного дома , построеного 10 лет назад. Медным кабелем, все резетки, везде заземления УЗО. На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям. Но искал квалифицированый ответ практиков.

0
sstan
sstan
Новичок

Регистрация: 09.12.2024

Минск

Сообщений: 7

10.12.2024 в 21:54:10

BV, Я мерял между двумя отделными кабелями идущими от щитка с заземлением. Медь 1,5 растояние до щитка гдето 6 метров. А сколько в таком случаи должно быть сопротивление заземление? А в чем может быть проблема, как решать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Старожил

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.12.2024 в 23:03:10

sstan написал 10.12.2024 в 18:53

Померел сопротивление заземления, 3 ома.

Очень странное значение для многоквартирного дома. В многоквартирном доме возможно только зануление, оно же в современной терминологии "система TN"; при этом "эффективное", измеримое сопротивление заземления равно сопротивлению нулевого провода, в исправной сети это малые доли ома. Одно из назначений заземления в том и состоит, чтобы при замыкании фазы на заземлённый корпус мгновенно выбивало любые автоматы и пробки в фазе, для этого нужен ток в сотни ампер и сопротивление "заземления" малые доли ома. Единицы и десятки ом имеют право существовать только в индивидуальном сельском доме с УЗО на вводе в дом. Это называется "система TT".

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 647

10.12.2024 в 23:07:46

sstan написал 10.12.2024 в 21:49

На минуточку имею высшее оброзования инженера по телекамуникациям.

Тогда понятно, почему провода так выглядят.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10473

10.12.2024 в 23:35:00

sstan написал 10.12.2024 в 21:49

Мишутк, Вот имено человек не разобравшись, и сразу обвинять и оскорблять. Кто вам сказал что не .....

По вашему сообщению в начале складывается картина, что при подключенных приборах вы рвали и соединяли защитный проводник группы розеток этих приборов. Если мой вывод ошибочен, извините. Мой опыт в квартирных метрах примерно на 5 меньше вашего.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117157

11.12.2024 в 02:33:38

sstan написал 10.12.2024 в 21:54

мерял между двумя отделными кабелями идущими от щитка с заземлением. Медь 1,5 растояние до щитка гдето 6 метров.

ну...0.09...0.1 Ома примерно - измерителем металлосвязи - сегодня как раз измерял.

Правда не до шины, а до самореза, вкрученного в кабель)))

Обычным мультиметром - большие ошибки.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117157

11.12.2024 в 02:51:45

sstan написал 10.12.2024 в 18:53

Померел сопротивление заземления, 3 ома. Говорят супер.

Пошлите их.... в школу, учиться)

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

11.12.2024 в 10:31:07

Вполне может искрить PE. Там же потенциал с емкостного фильтра.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу