Добрый день! Сам я не занимаю водоснабжением, поэтому прошу сильно не тыкать в нос. Сам я занимаюсь проектированием строительных конструкций, поэтому чуть-чуть понимаю гидравлику. Хотел бы попросить всех участников форума, кто присоединится к теме помочь в некоторых вопросах, для то чтобы понять в каком направлении мне двигаться дальше.
Итак, многоквартирные дом, 18 этажей, моя квартира на 4ом этаже. Семь квартир на этаже. Помещение коллекторной расположено в общедомовом коридоре от неё, в квартиру идут две трубы ХВС и ГВС, в полу, диам. – 3/4 дюйма. Далее по квартире (так же в полу) идет разводка на помещения: кухня раковина, с/у (унитаз, раковина), ванная (ванная, раковина, унитаз), соответственно имеются углы поворота 90град. Трубы все зашиты в стенах, т.е. выведены из стен только фитинги для монтажа смесителей, скорее всего трубы в квартире на ответвления 1/2 дюйма. Трубы водоснабжения выполнены из металопластика. Расстояние по плану от коллектора до смесителя в ванной 19 метров.
В помещении коллекторной на ГВС и ХВС стоят коллекторы. На ответвлениях к квартирам стоят: шаровый кран, подпиточный клапан (манометр, фильтр грубой отчистки), счетчик расхода воды (см. фото). Такая схема оборудования была выполнена застройщиком (дом 2019г.).
Стоит задача выровнять давление воды ГВС и ХВС для того, чтобы в ванной установить термосмеситель. В мануале термосмесителя написано: макс. рабочее давление 10атм., рекомендуемое рабочее давление 1-6 атм., разница давления ГВС и ХВС +/-10%.
На входе в коллекторы ГВС и ХВС манометры показывают почти 8 атм. На ответвлении на квартиру Манометр (на подпиточном клапане расположенный) показывает: ГВС -8,0 атм., ХВС – 7,5 атм. Т.к. в правильности показаний манометров вопрос, то решил проверить давление в квартире. Проверял давление, через гибкую подводку душевой лейки устанавливал манометр, показания чуть ниже, но примерно те же. При открытии смесителя в раковине, расположенной рядом (на полную, поочередно горячая и холодная) давление в системе ГВС и ХВС падает примерно 2,0 и 1,5 атм. соответственно. Пробывал регулировать давление на подпитывающем клапане (и при закрытом и при полностью открытом смесителе и при тоненькой струйке воды в изливе смесителя, расположенного в раковине рядом) Результат один и тот же: давление в системе входное в квартиру остается тоже самое, при закрытых смесителях. А вот при открыт смесителях давление меняется. Прверял фильтры грубой отчистки, у холодной воды был чуток грязный, у горячей воды идеально чистый, почистил фильтр холодной воды, поставил обратно, но эффекта ноль.
Почему этим озадачился. Был до этого недавно опыт установки термосмесителя. Через 4 месяца нормальной работы вышел из строя: - не увеличивал температуру горячей воды при повороте регулирующей головки термостата - а вот температуру холодной воды уменьшал при повороте регулирующей головки термостата - при открытии смесителя в раковине (расположенного рядом с ванной) не регулировал температуру, т.е работал как обычный смеситель, причем не важно какая вода была включена в раковине горячая или холодная. Вызвал по гарантии представителей из официального сервисного центра. Тыкались, мыкались, смотрели давление, загрязнение картриджа, пытались повышать давление, в итоге ничего не получилось, написали в заключении: не регулируется температура воды, поэтому замена т.к. гарантийный случай. Так случилось, что в итоге заменили мне старый весь термосмеситель на новый. Т.к. не нашли причину поломки термосмесителя, при установки нового решил выставить в норму давление и выровнять его.
Вопросы: 1) Зачем устанавливают подпиточный клапан на водоснабжение? 2) Давление в системе водоснабжения при открытом и закрытом смесителе должно быть примерно одинаково или нет? Почему-то сильно падает в моем случае. 3) В мануале указано что РАБОЧЕЕ давление должно быть 1-6 атм. Здесь речь идет о давлении в системе при закрытых смесителях или же речь о давлении, которое возникает при открытии смесителя, т.е. то давление воды которое проходит через термокартридж непосредственно во время смешивания ГВС и ХВС? Если речь о давлении при открытом смесителе, то тогда достаточно отрегулировать это давление в диапазоне 1-6 атм., а при закрытом смесителе, чтоб не превышало 10 атм.? 4) Может быть поставить редуктора после счетчиков воды и уже с помощью них отрегулировать давление воды?