22.12.2024 в 20:22:29
k2dx написал 22.12.2024 в 20:15
Это уже стихийное бедствие. А что, часто случается?
не часто, но не исключено, срок эксплуатации электрики - десятки лет, и по статистике не исключено, что дифф вдруг перестанет взводиться. Причина утечки или неисправности может быть другая, но суть не в этом..... (один раз было.....через 5 лет после ремонта, и.... причина была в.... увеличении влажности воздуха, проводка сразу после монтажа прошла электролабораторию и испытания изоляции на 1000в)
22.12.2024 в 20:23:58
k2dx написал 22.12.2024 в 20:15
Вообще не понял, в чем суть вопроса
просто вопрос - есть БП постоянно подключенные к сети без выключателей?
22.12.2024 в 20:44:27
BV написал 22.12.2024 в 20:23
просто вопрос - есть БП постоянно подключенные к сети без выключателей?
Есть. БП ноута, БП зарядок для телефонов, телевизор, микроволновка, духовой шкаф, кофемашина, вытяжка...
22.12.2024 в 20:49:07
k2dx, я спрашивал про БП лед лент.... или БП светильников с управлением только от пульта....
22.12.2024 в 20:57:25
BV написал 22.12.2024 в 20:08
дифф не взводится.
.... Схема действий?
k2dx, Причина того, что единственный дифф на освещении не взводится - неизвестна. Вас не будет дома неделю, месяц.
Что делать тому, кто живет в квартире?
22.12.2024 в 20:58:11
Интересно, кто-то применяет LED ленты для освещения? С их CRI ниже плинтуса, да еще с синей составляющей? Зрение свое пожалейте. У меня LED лампы с CRI Ra95. Ради интереса измерил спектрометром, Ra96.
22.12.2024 в 21:00:56
BV написал 22.12.2024 в 20:57
Причина того, что единственный дифф на освещении не взводится - неизвестна. Вас не будет дома неделю, месяц.
Что делать тому, кто живет в квартире?
Не ставьте дифавтомат на освещение, поставьте просто автоматический выключатель. Проблема решена?
22.12.2024 в 21:04:27
k2dx написал 22.12.2024 в 21:00
Не ставьте дифавтомат на освещение, поставьте просто автоматический выключатель. Проблема решена?
Так вы же и предложили его поставить и поставили себе, не?)
То есть тот, кто дома вызовет электрика и заменит ваш диф на автомат? Допустим заменили, теперь вырубает всю квартиру лестничным 100ма вводным дифом или УЗО.....
Далее. ..?
22.12.2024 в 21:07:57
k2dx написал 22.12.2024 в 20:58
Интересно, кто-то применяет LED ленты для освещения?
Их применяют для подсветки....
Можно же просто ответить, что у вас например нет БП освещения или подсветки постоянно подключенных к сети...
22.12.2024 в 21:18:45
k2dx, У вас реализация освещения с распаячными коробками? Если да - скрытые, или в доступе?
22.12.2024 в 21:49:30
BV написал 22.12.2024 в 21:04
Так вы же и предложили его поставить и поставили себе, не?)
Как раз на освещение у меня стоит автоматический выключатель.> BV написал 22.12.2024 в 21:18
У вас реализация освещения с распаячными коробками? Если да - скрытые, или в доступе?
Стадартная для панелек проводка в пластиковых трубах, соединение проводов в полости стеновой панели. Стандартное решение от застройщика. Полость забита пенопластом и заштукатурена. Опять-таки стандартное решение. Естественно, не в доступе.
22.12.2024 в 21:55:22
BV написал 22.12.2024 в 21:04
теперь вырубает всю квартиру лестничным 100ма вводным дифом или УЗО.....
На лестничном стоит 50А автоматический выключатель. И всё. Все ваши "если" не случаются в 99.9% реальной жизни. Не стоит накручивать.
22.12.2024 в 23:59:45
k2dx написал 22.12.2024 в 21:55
На лестничном стоит 50А автоматический выключатель. И всё
Могу предположить что дом сдан не позже 2000г (макс 2002), если нет этажного ВАД-2 или подобного.
k2dx написал 22.12.2024 в 21:55
Все ваши "если" не случаются в 99.9% реальной жизни.
В реальной жизни, я в том числе, бывает, занимаюсь исправлением подобных случайностей, после того как приглашенные ранее 3-4 электрика сказали "меняйте всю проводку" ;) Процент вычислять не берусь, но..... случается, когда никто не ждал)
k2dx написал 22.12.2024 в 21:49
Стадартная для панелек проводка в пластиковых трубах, соединение проводов в полости стеновой панели. Стандартное решение от застройщика. Полость забита пенопластом и заштукатурена. Опять-таки стандартное решение. Естественно, не в доступе.
Вот эти соединения - скрутки, иногда обваренные, либо опрессованные в гильзе Ал в виниловой трубке до2000г. Медь после. Либо колпачки СИЗ. Замокают при малейшем потопе через стыки панелей.
Понятно, что вы будете считать лучшим вариант, который сделали у себя), а другие - развод на деньги)
23.12.2024 в 08:18:49
BV написал 22.12.2024 в 23:59
Могу предположить что дом сдан не позже 2000г (макс 2002), если нет этажного ВАД-2 или подобного.
Дом сдан в 2013 году. По такой же технологии застройщик (и не только он один) продолжает клепать и сейчас.
23.12.2024 в 08:26:05
BV написал 22.12.2024 в 23:59
Понятно, что вы будете считать лучшим вариант, который сделали у себя)
Я сам ничего не делал. Всё досталось от застройщика в чистовой отделке. Разве что попросил электриков ещё до сдачи дома проложить отдельную линию на стиралку. Уже потом сам установил распредкоробку в кухонном гарнитуре для подключения варочной поверхности, духового шкафа и посудомойки от оставленного застройщиком провода сечением 3х6.0.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.