26.12.2024 в 00:54:52
СамаЕлена написал 26.12.2024 в 00:31
или все таки можно найти причину и отремонтировать.
Зависит от квалификации электрика, количества мозгов и немного от наличия приборов.
СамаЕлена написал 26.12.2024 в 00:31
предложил провести новую линию от щитка,по потолку, до распределительной коробки той комнаты.
Самое Типовое предложение мало квалифицированного электрика.
Он не сказал, что проблемный кусок останется под напряжением?
СамаЕлена написал 26.12.2024 в 00:31
возможно еще одна коробка может быть на антресоли, но туда трудно залезть.
ну так надо выбирать - долезть до коробки или кабели по потолку гвоздями )
СамаЕлена написал 26.12.2024 в 00:31
проблема может быть в стене где-нибудь
может, но у проблемы должна быть причина - с чего вдруг целый кабель испортился, если его не сверлили и гвозди не вбивали?
Это если не было ремонта проводки, с времен постройки. Если был и были долбоящеры "дешево и быстро" может быть что угодно.
Короче электрик ваш толком ничего не понял. Надо смотреть все коробки, проблема чаще в них, и если все исправно - только потом грешить на кабель в стене. И даже там можно найти и починить. И уж если это никак - новая линия с отключением старой.
Я бы сделал, но вы далеко)
26.12.2024 в 01:01:03
СамаЕлена, а сколько времени потратил электрик на поиски проблемы? Автомат выбило когда что-то мощное было включено?
28.12.2024 в 01:37:37
BV, BV спасибо за ответы. Вызвали другого электрика, более ответственного, он целых два часа лазил по квартире в поисках коробок, обои надрывал, стучал...проверил несколько коробок, но говорит, похоже, что проблема в другой коробке, которую так и не нашел пока. Говорит, возможно , она на антресоли, а туда только ползком. Перенесли на после праздников. Визуально посмотрели на антресоль, коробку не увидели...электрик посоветовал мне походить по соседям, кто делал ремонты, поспрашивать, где может находиться коробка. Электрик сказал "ноль отгорел" или "отгорает"
28.12.2024 в 01:38:57
BV, первый электрик, из обслуживающей нас УК, потратил на это минут 10, всё сразу "понял" и предложил за 7 тыс.руб протянуть новый провод из щитка из подъезда. Когда пробка вылетела ничего мощного не работало, только компьютер, телевизор...ни стириальная машинка..ни электрочайник не работали в то время.
28.12.2024 в 11:48:13
СамаЕлена написал 26.12.2024 в 00:31
лампа в люстре и стала работать в половину накала, напряжение в розетке при включенной лампе на потолке 118 вольт
Для начала снятие люстры, снятие выключателя, прозвонка участка выключатель-люстра. При двухрежимной люстре (две клавиши на выключателе) ремонт может ограничиться этими двумя точками, не влезая в распредкоробку. Либо перекоммутация на однорежимную работу, если будет уверенность в проблеме на одном из проводников (но в этом случае настоятельная рекомендация все-таки добраться до распредкоробки). Вскрыть антресоль и потом ее заделать будет эстетичнее и безопаснее, чем тянуть открытую проводку не разобравшись в причинах.
Также необходима проверка линии отдельно на участке от щитка до выключателя. И отдельно розеток безотносительно люстры.
Электрик для этой работы нужен другой. Этот не тянет.
28.12.2024 в 11:54:40
СамаЕлена написал 28.12.2024 в 01:37
BV, BV спасибо за ответы. Вызвали другого электрика, более ответственного, он целых два часа лазил по .....
Уже лучше. Надо обязательно найти место, где отгорает - потому как это привело к короткому замыканию и вылету пробки. Если проложить новый провод - ничего не изменится - в горелом месте - будет гореть дальше и будет повторяться короткое замыкание. Есть приборы для поиска трасс проводки. Простейший заменитель - маленький радио приемник на средних волнах - при приближении к проводке шум и треск усиливается.
28.12.2024 в 11:58:54
Мишутк написал 28.12.2024 в 11:48
При двухрежимной люстре (две клавиши на выключателе) ремонт может ограничиться этими двумя точками, не влезая в распредкоробку.
нет. Розетка и люстра на одной линии. в коробке КЗ. Искать без вариантов.
Либо искать линию, что питает комнату, отрезать до горелой коробки и вся новая проводка в комнате.
28.12.2024 в 12:02:49
СамаЕлена написал 28.12.2024 в 01:37
Говорит, возможно , она на антресоли, а туда только ползком. Перенесли на после праздников. Визуально посмотрели на антресоль, коробку не увидели...электрик посоветовал мне походить по соседям, кто делал ремонты, поспрашивать, где может находиться коробка.
Если сан кабина - коробки может не быть вовсе. Над сантехкабиной примерно там где выкл на ванну и туалет. Там над кабиной бывает пучок скруток.
Выложите план квартиры и места пометьте где найденные коробки...
Дом панель или кирпич?
29.12.2024 в 20:22:37
BV Хорошо, надо будет выложить план (только нарисовать сначала). Еще вопрос, купили новый холодильник, а у него короткий шнур, можно ли подключать через удлинитель? Не опасно ли ?
29.12.2024 в 20:49:16
dokar написал 25.12.2024 в 23:00
Dmitry47, А вы при том что шныряете по всюду - лентяй. .....
Почему я шныряю? а вы что делаете? Мне нельзя спросить? Я так понял кабель этот просто для понтов судя по вашей статье. В тоже время круглый ВВГ был очень мало распространён. Но потом что-то пошло не так..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.