Всем привет! Подскажите, пожалуйста. В новостройке застройщик от розетки подключил вытяжку и свет на кухне кабелем с сечением 1,5 мм2, хотя в розетке 2,5 мм2 и автомат на 16А.
06.01.2025 в 19:51:19
Да нормально у вас всё, не переживайте. Бра подключайте любым сечением, разве что 2,5 кв. неудобен для бра.
06.01.2025 в 19:57:00
pool, спасибо. Подскажите, пожалуйста, в каком случае работает правило: Если меньший кабель соединяется с более крупным, то сопротивление соединения будет определяться сечением меньшего кабеля.
Разве тогда при нагрузке линии кабель на 1,5 мм2 не будет греться?
06.01.2025 в 20:01:20
stas2695 написал 06.01.2025 в 19:57
в каком случае работает правило: Если меньший кабель соединяется с более крупным, то сопротивление соединения будет определяться сечением меньшего кабеля.
Не сопротивление соединения, а всего замеряемого участка - это всегда.
stas2695 написал 06.01.2025 в 19:57
Разве тогда при нагрузке линии кабель на 1,5 мм2 не будет греться?
Это Вы про какую нагрузку сейчас говорите?
06.01.2025 в 20:07:40
pool, линия розеток 2,5 мм2 с автоматом на 16А. То есть если в розетках будет сумарно придельная нагрузка, то кабель на 1,5 кв, который идет от розетки к вытяжке, не будет плавится?
Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель ( мощный потребитель)?
06.01.2025 в 20:19:20
stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07
Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель?
Я бы даже сказал, расплавлятель.
06.01.2025 в 22:05:46
stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07
Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель ( мощный потребитель)?
Примерно 4.5 киловатт )))
06.01.2025 в 22:14:54
BV написал 06.01.2025 в 22:05
Примерно 4.5 киловатт )))
Мало. Не расплавится. Киловатт 12 надо, и автомат на дифрубильник поменять.
06.01.2025 в 22:40:29
ну если формально подходить к вопросу - то греется и 2,5мм2 с включенным ночником - вопрос насколько. На всякий случай - тепловизор видит практически любую проводку по стене и потолку - по причине малейшего выделения тепла. Правда, стоит отметить - что он так же видит и обесточенную проводку )))) потому что заделана штроба гипсом.
Да, это я.
07.01.2025 в 02:15:35
stas2695, полторашка после? Нормально будет, если 30 ламп накаливания не включать сразу.
07.01.2025 в 03:04:34
stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07
То есть если в розетках будет сумарно придельная нагрузка, то кабель на 1,5 кв, который идет от розетки к вытяжке, не будет плавится?
Сила электрического тока в кабеле, идущего к вытяжке, зависит исключительно от мощности вытяжки, и только от мощности вытяжки. И ток этот не зависит от токов в других ответвлениях этой линии. Соответственно, и нагрев кабеля зависит только от силы тока в этом кабеле. Даже если все другие розетки и кабеля, присоединённые к упомянутому вами АВтоматическому Выключателю на 16А, поплавятся - кабель полторашка, ведущий к вытяжке, даже не нагреется толком.
07.01.2025 в 06:55:03
Спасибо, что помогли разобраться. Теперь стало понятно.