Аватар пользователя
stas2695

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Екатеринбург

Сообщений: 4

06.01.2025 в 19:47:47

Всем привет! Подскажите, пожалуйста. В новостройке застройщик от розетки подключил вытяжку и свет на кухне кабелем с сечением 1,5 мм2, хотя в розетке 2,5 мм2 и автомат на 16А.

  1. Правильно я понимаю, нужно либо поменять кабель с сечением на 2,5 мм2, либо автомат на 10А под меньшее сечение?
  2. Можно ли бра подключить от розетки с тем же сечением 2,5 мм2 ? Учитывая, что в бра обычно внутри проводка сечением 1,5мм2, а выключатели рассчитаны на 10А.
0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4397

06.01.2025 в 19:51:19

Да нормально у вас всё, не переживайте. Бра подключайте любым сечением, разве что 2,5 кв. неудобен для бра.

0
Аватар пользователя
stas2695

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Екатеринбург

Сообщений: 4

06.01.2025 в 19:57:00

pool, спасибо. Подскажите, пожалуйста, в каком случае работает правило: Если меньший кабель соединяется с более крупным, то сопротивление соединения будет определяться сечением меньшего кабеля.

Разве тогда при нагрузке линии кабель на 1,5 мм2 не будет греться?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4397

06.01.2025 в 20:01:20

stas2695 написал 06.01.2025 в 19:57

в каком случае работает правило: Если меньший кабель соединяется с более крупным, то сопротивление соединения будет определяться сечением меньшего кабеля.

Не сопротивление соединения, а всего замеряемого участка - это всегда.

stas2695 написал 06.01.2025 в 19:57

Разве тогда при нагрузке линии кабель на 1,5 мм2 не будет греться?

Это Вы про какую нагрузку сейчас говорите?

0
Аватар пользователя
stas2695

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Екатеринбург

Сообщений: 4

06.01.2025 в 20:07:40

pool, линия розеток 2,5 мм2 с автоматом на 16А. То есть если в розетках будет сумарно придельная нагрузка, то кабель на 1,5 кв, который идет от розетки к вытяжке, не будет плавится?

Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель ( мощный потребитель)?

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4397

06.01.2025 в 20:19:20

stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07

Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель?

Я бы даже сказал, расплавлятель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

06.01.2025 в 22:05:46

stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07

Чтобы кабель нагрелся, нужно чтобы на конце 1,5 кв был какой-нибудь нагреватель ( мощный потребитель)?

Примерно 4.5 киловатт )))

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4397

06.01.2025 в 22:14:54

BV написал 06.01.2025 в 22:05

Примерно 4.5 киловатт )))

Мало. Не расплавится. Киловатт 12 надо, и автомат на дифрубильник поменять.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6020

06.01.2025 в 22:40:29

ну если формально подходить к вопросу - то греется и 2,5мм2 с включенным ночником - вопрос насколько. На всякий случай - тепловизор видит практически любую проводку по стене и потолку - по причине малейшего выделения тепла. Правда, стоит отметить - что он так же видит и обесточенную проводку )))) потому что заделана штроба гипсом.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Neu

Местный

Регистрация: 03.01.2025

Саранск

Сообщений: 48

07.01.2025 в 02:15:35

stas2695, полторашка после? Нормально будет, если 30 ламп накаливания не включать сразу.

1
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20920

07.01.2025 в 03:04:34

stas2695 написал 06.01.2025 в 20:07

То есть если в розетках будет сумарно придельная нагрузка, то кабель на 1,5 кв, который идет от розетки к вытяжке, не будет плавится?

Сила электрического тока в кабеле, идущего к вытяжке, зависит исключительно от мощности вытяжки, и только от мощности вытяжки. И ток этот не зависит от токов в других ответвлениях этой линии. Соответственно, и нагрев кабеля зависит только от силы тока в этом кабеле. Даже если все другие розетки и кабеля, присоединённые к упомянутому вами АВтоматическому Выключателю на 16А, поплавятся - кабель полторашка, ведущий к вытяжке, даже не нагреется толком.

1
Аватар пользователя
stas2695

Местный

Регистрация: 06.01.2025

Екатеринбург

Сообщений: 4

07.01.2025 в 06:55:03

Спасибо, что помогли разобраться. Теперь стало понятно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу