Здравствуйте! Делала ремонт, на кухне дымоход от газовой колонки оказался слишком близко к натяжному потолоку. Заранее не знала, что это станет проблемой. При использовании колонки потолок греется, стоит полотно ПВХ MSD premium. Подскажите, насколько это опасно и как можно исправить ситуацию? Поставить теплоизоляцию на трубу-дымоход? Или еще какие то варианты?IMG_9756

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5381

06.01.2025 в 20:05:07

Я бы опустил трубу на 300 мм ниже, а при входе в стену сделал бы изоляцию между трубой и потолком.

0
MissFox
MissFox
Новичок

Регистрация: 06.01.2025

Москва

Сообщений: 6

06.01.2025 в 20:07:21

pool, мастер который ставил трубу уверял, что ниже опускать нельзя и что он сделал минимальную возможную длину. Вы знаете, какие там правила?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124265

06.01.2025 в 20:23:23

MissFox написал 06.01.2025 в 20:07

мастер который ставил трубу уверял, что ниже опускать нельзя и что он сделал минимальную возможную длину.

Мастер прав.

Нужен разгонный вертикальный участок минимум 0.25метра.

https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8&lr=213

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м. Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м.

Должно быть в инструкции по установке...

Можно над трубой сделать короб из гкл, полотно сделать короче и закрепить не к стене, а к коробу.

Но лучше это было бы учесть заранее....

1
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5381

06.01.2025 в 20:25:45

В таком случае труба и натяжной потолок в таком виде как есть - несовместимы. Теплоизоляция по всей длине вряд ли поможет уберечь потолок от нагрева. Страшного ничего нет, но внешний вид потолка довольно быстро придёт в негодность.

Живите пока так, как есть, защитите какой-нибудь доступной и эстетичной теплоизоляцией. Хватит на подольше, но принципиально ничего не изменит.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

06.01.2025 в 21:26:29

Смысл диэлектрика к варочной, если гофру прихомутили к трубе?)))

0

10-40-99@mail.ru

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124265

06.01.2025 в 21:34:42

Славик64 написал 06.01.2025 в 21:26

Смысл диэлектрика к варочной, если гофру прихомутили к трубе?)))

Да и кран ровно над варочной под запретом.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

06.01.2025 в 21:35:14

pool написал 06.01.2025 в 20:05

Я бы опустил трубу на 300 мм ниже, а при входе в стену сделал бы изоляцию между трубой и потолком.

согласен. ничего страшеого. сейчас есть разгоный участок, зато потом тормозной горизонтальный участок. так что по части вытяжки может станет лучше.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

06.01.2025 в 21:37:34

А колонке не долго жить с такими положениями крутилок.

0

10-40-99@mail.ru

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124265

06.01.2025 в 21:38:23

Славик64, Посмотрел инструкции колонок Baxi - там ничего конкретного и отсыл к существующим нормам.

У накопителей газовых Baxi - требование 0.5 метра.

Выше в нормах

BV написал 06.01.2025 в 20:23

а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.

этот стабилизатор - воротник над колонкой, или может быть внутри нее?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

06.01.2025 в 21:39:15

То, что такая гофра может лопнуть, я устал повторять.