06.01.2025 в 20:00:58
Здравствуйте! Делала ремонт, на кухне дымоход от газовой колонки оказался слишком близко к натяжному потолоку. Заранее не знала, что это станет проблемой. При использовании колонки потолок греется, стоит полотно ПВХ MSD premium. Подскажите, насколько это опасно и как можно исправить ситуацию? Поставить теплоизоляцию на трубу-дымоход? Или еще какие то варианты?
06.01.2025 в 20:05:07
Я бы опустил трубу на 300 мм ниже, а при входе в стену сделал бы изоляцию между трубой и потолком.
06.01.2025 в 20:07:21
pool, мастер который ставил трубу уверял, что ниже опускать нельзя и что он сделал минимальную возможную длину. Вы знаете, какие там правила?
06.01.2025 в 20:23:23
MissFox написал 06.01.2025 в 20:07
мастер который ставил трубу уверял, что ниже опускать нельзя и что он сделал минимальную возможную длину.
Мастер прав.
Нужен разгонный вертикальный участок минимум 0.25метра.
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153 ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ 4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими трубами. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м. Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м.
Должно быть в инструкции по установке...
Можно над трубой сделать короб из гкл, полотно сделать короче и закрепить не к стене, а к коробу.
Но лучше это было бы учесть заранее....
06.01.2025 в 20:25:45
В таком случае труба и натяжной потолок в таком виде как есть - несовместимы. Теплоизоляция по всей длине вряд ли поможет уберечь потолок от нагрева. Страшного ничего нет, но внешний вид потолка довольно быстро придёт в негодность.
Живите пока так, как есть, защитите какой-нибудь доступной и эстетичной теплоизоляцией. Хватит на подольше, но принципиально ничего не изменит.
06.01.2025 в 21:26:29
Смысл диэлектрика к варочной, если гофру прихомутили к трубе?)))
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 21:34:42
Славик64 написал 06.01.2025 в 21:26
Смысл диэлектрика к варочной, если гофру прихомутили к трубе?)))
Да и кран ровно над варочной под запретом.
06.01.2025 в 21:35:14
pool написал 06.01.2025 в 20:05
Я бы опустил трубу на 300 мм ниже, а при входе в стену сделал бы изоляцию между трубой и потолком.
согласен. ничего страшеого. сейчас есть разгоный участок, зато потом тормозной горизонтальный участок. так что по части вытяжки может станет лучше.
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 21:37:34
А колонке не долго жить с такими положениями крутилок.
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 21:38:23
Славик64, Посмотрел инструкции колонок Baxi - там ничего конкретного и отсыл к существующим нормам.
У накопителей газовых Baxi - требование 0.5 метра.
Выше в нормах
BV написал 06.01.2025 в 20:23
а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
этот стабилизатор - воротник над колонкой, или может быть внутри нее?
06.01.2025 в 21:39:15
То, что такая гофра может лопнуть, я устал повторять.
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 21:51:14
Славик64 написал 06.01.2025 в 21:39
То, что такая гофра может лопнуть, я устал повторять.
А поподробней? А то у меня тоже стоит на газ плиту такая же сильфонная подводка и так же, со вставкой. Я теперь спать не буду в ожидании лопания...
06.01.2025 в 22:02:06
pool написал 06.01.2025 в 21:51
А поподробней?
Хватит?
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 22:04:15
Славик64 написал 06.01.2025 в 22:02
Хватит?
Канэшно... Шо теперь делать-та? Куда бежать?
06.01.2025 в 22:06:15
pool написал 06.01.2025 в 22:04
Шо теперь делать-та?
Шо, шо? Не спать.)
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу