Общая информация:

Квартира: 1-комнатная, 38 м², дом 2011 года постройки (3 этажа, квартира в 3-этажном доме).

История: Куплена в 2019 году, до 2023 года сдавалась квартирантам. Перешла от бабушки.

Особенности: Нет газа, электроплита (старая модель "Лысьва") была подключена в обычную розетку через провод (пользователь её демонтировал).

Текущие проблемы:

Электрощиток:

Вводный автомат — 50 А.

Автоматы на розеточные группы — 32 А.

Опасения: При перегрузке автоматы не отключатся, что может привести к перегреву проводки и пожару.

Розетки:

Комната: 4 розетки.

Ванная: 1 розетка.

Кухня: 2 двойные розетки + 2 обычные + отдельная розетка в шкафу (фото в приложении).

Запросы:

Какие номиналы автоматов выбрать для безопасной эксплуатации?

Нужно ли реле напряжения? Подойдет ли TOMZN TOMPD-63S (реле контроля напряжения и тока с УЗО)?

Оценка общего состояния щитка и проводки. photo_2025-01-01_14-01-53 (2) photo_2025-01-01_14-10-14

0
Вложение
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16945

21.01.2025 в 18:46:32

SwissBlade, Здравствуйте,

Укажите по группам (освещение, розетки, техника), что Вам нужно.

SwissBlade написал 21.01.2025 в 18:13

Подойдет ли TOMZN TOMPD-63S (реле контроля напряжения и тока с УЗО)

Лучше что-нибудь другое, например: Меандр, Новатек, Велрок...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20301

21.01.2025 в 18:50:57

SwissBlade, Какой чистенький щиток и оборудование, вы их чего, - шампунькой ??)))

0
Аватар пользователя
Kir KMA

Местный

Регистрация: 16.12.2015

Петрозаводск

Сообщений: 34

22.01.2025 в 15:13:51

SwissBlade написал 21.01.2025 в 18:13

Запросы:

Какие номиналы автоматов выбрать для безопасной эксплуатации?

32А автомат заменить на 16А.