n.litvinov
n.litvinov
Новичок

Регистрация: 23.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

23.01.2025 в 16:41:46

Добрый день

Планируется установка в квартире оборудования для сауны HARVIA, в частности, блок мощности Xenio CX110400 CX110 и печи The Wall SW 60 E (6 кВт), в связи с чем, возникло понимание необходимости выполнения правильного подключения к электросети. На вводе трехфазное УЗО 32А 100мА и за ним трехфазный АВДТ С16 30мА от застройщика на этой линнии с термокабелем 5х2,5мм. По схеме подключения производителя (HARVIA) два вопроса.

  1. Можно ли оставить существующий трехфазный АВДТ вместо указанного на схеме АВ?
  2. Действительно ли необходимо установить однофазное УЗО только на первую фазу L1 параллельно трехфазному АВ(+ 3х1,5мм до блока мощности) ?

Спасибо!

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

23.01.2025 в 17:59:31

del

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

23.01.2025 в 20:29:01

n.litvinov написал 23.01.2025 в 16:41

Можно ли оставить существующий трехфазный АВДТ вместо указанного на схеме АВ?

Да

n.litvinov написал 23.01.2025 в 16:41

Действительно ли необходимо установить однофазное УЗО только на первую фазу L1 параллельно трехфазному АВ(+ 3х1,5мм до блока мощности) ?

Да, оно на освещение. Можете ставить на любую фазу в принципе. Но, для удобства и чтобы потом не думать, где и что - подключите к фазе L1.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

n.litvinov
n.litvinov
Новичок

Регистрация: 23.01.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

24.01.2025 в 09:54:11

MaSeVi написал 23.01.2025 в 20:29

Да

Теперь стало понятно. На старых схемах к другим моделям HARVIA указывала установку УЗО между блоком мощности и доп.потребителями (освещение и вентиляция), теперь видимо решили, что так безопаснее, установка УЗО до блока мощности.

Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.01.2025 в 12:58:36

n.litvinov написал 24.01.2025 в 09:54

Теперь стало понятно. На старых схемах к другим моделям HARVIA указывала установку УЗО между блоком .....

Не за что...