bigsin
bigsin
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 13

03.05.2007 в 15:41:27

Жду замечаний. Немного переработал под себя схему, увиденную на форуме...

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 15:53:44

bigsin написал : Жду замечаний.

УЗО на 25А 10мА вы вряд-ли найдете. Подумайте о применении для теплых полов, водонагревателя и панели диффавтоматов соответствующих номиналов, а розетки и освещение в с/у запустить через УЗО 16А 10мА. Автоматы после УЗО лучше использовать не 2Р, а 1Р+N - места в два раза меньше займут.

0
bigsin
bigsin
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 13

03.05.2007 в 16:29:20

так?

0
Вложение
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

03.05.2007 в 16:42:57

bigsin написал : Жду замечаний.

Вот только обсуждали: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32415

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 17:05:07

bigsin написал : так?

Немного не так, как я советовал. На теплые полы ПО диффавтомату и не обязательно по 10мА. И на варочную диффавтомат. Розетки и освещение с/у уже на месте.

0
bigsin
bigsin
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 13

03.05.2007 в 17:28:39

Вроде всё поправил!:sorry:

0
Вложение
bigsin
bigsin
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 13

03.05.2007 в 18:10:03

А вот, что мне ответил технический специалист одной крупной строительной компании по 2й схеме: "О, так не хочется давать комменты сторонним продуктам
ну ладно, я по быстрому.

без обид - вопросов спорных масса, ибо явно делал не специалист.

итак:
1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)
2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)
3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов
4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...

  1. варочная поверхность сидит на автомате в 16А. этого мало, там должно быть 32А. я правда не знаю мощность поверхности
  2. нигде не написана потреб. мощность, а без этого трудно вообще о чём-либо говорить...
  3. в квартире 10 кВт, это значит, по вашему щитку выходит 14 кВт...
    Вы будете докупать недостающие кВт?
    Иначе или резать всё, или даже не знаю что...

Вот. " Что ВЫ об этом думаете???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.05.2007 в 18:29:59

bigsin написал : я по быстрому

Какой шустрый - не заметил вводной автомат 50А. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.05.2007 в 18:33:18

bigsin написал : дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...

Типичный подход при работе на заказ с гарантией - вызовы по гарантии должны быть сведены к минимуму.

Вы делаете не на заказ, а для себя. Если УЗО 10мА будет срабатывать, значит тёплые полы и водонагреватель неисправны. Это некритично, пока не нарушены цепь заземления и ДСУП. А если нарушены?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 19:30:07

bigsin написал : 1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)

О какой селективности может вести разговор ваш специалист, если сравнивает номинальный ток уставки автоматов, защищающих линии от КЗ и перегрузок, и номинальный ток контактов УЗО, срабатывающий при утечке тока этих же линий. Два совершенно различных по своему назначению прибора и селективность? Странно.

bigsin написал : 2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)

Аналогично.

bigsin написал : 3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов

Можно без автоматов, но если есть возможность, то почему бы не увеличить безопасность и осветительной сети?

bigsin написал : 4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...

Если тяжело найти УЗО 25А 10мА, как я уже говорил, то 32А найти будет еще тяжелее, а если будут срабатывать по утечке, то проверяйте линии или сами потребители - от исправных УЗО 10мА не должно срабатывать.

bigsin написал :

  1. варочная поверхность сидит на автомате в 16А. этого мало, там должно быть 32А. я правда не знаю мощность поверхности

Здесь ваш специалист оправдал свое высокое звание - надо автомат с номиналом 32-40А.

bigsin написал :

  1. нигде не написана потреб. мощность, а без этого трудно вообще о чём-либо говорить...

А здесь о потребляемой мощности и не говорится - здесь говорится об защите линий и человека.

bigsin написал :

  1. в квартире 10 кВт, это значит, по вашему щитку выходит 14 кВт...

А ему ограничения тока на вводе ни о чем не говорит, вашему специалисту?

bigsin написал : Иначе или резать всё, или даже не знаю что...

Этот вывод соответствует его квалификации.

0
bigsin
bigsin
Новичок

Регистрация: 03.03.2007

Москва

Сообщений: 13

03.05.2007 в 20:11:28

Спасибо!!!! Вы не против, если я этому "специалисту" приведу Ваши аргументы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу