Жду замечаний. Немного переработал под себя схему, увиденную на форуме...
03.05.2007 в 15:41:27
Жду замечаний. Немного переработал под себя схему, увиденную на форуме...
03.05.2007 в 15:53:44
bigsin написал : Жду замечаний.
УЗО на 25А 10мА вы вряд-ли найдете. Подумайте о применении для теплых полов, водонагревателя и панели диффавтоматов соответствующих номиналов, а розетки и освещение в с/у запустить через УЗО 16А 10мА. Автоматы после УЗО лучше использовать не 2Р, а 1Р+N - места в два раза меньше займут.
03.05.2007 в 16:29:20
так?
03.05.2007 в 16:42:57
bigsin написал : Жду замечаний.
Вот только обсуждали:
03.05.2007 в 17:05:07
bigsin написал : так?
Немного не так, как я советовал. На теплые полы ПО диффавтомату и не обязательно по 10мА. И на варочную диффавтомат. Розетки и освещение с/у уже на месте.
03.05.2007 в 17:28:39
Вроде всё поправил!:sorry:
03.05.2007 в 18:10:03
А вот, что мне ответил технический специалист одной крупной строительной компании по 2й схеме:
"О, так не хочется давать комменты сторонним продуктам
ну ладно, я по быстрому.
без обид - вопросов спорных масса, ибо явно делал не специалист.
итак:
1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)
2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)
3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов
4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...
Вот. " Что ВЫ об этом думаете???
03.05.2007 в 18:29:59
bigsin написал : я по быстрому
Какой шустрый - не заметил вводной автомат 50А. :)
Следование моим советам вредит кошельку
03.05.2007 в 18:33:18
bigsin написал : дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
Типичный подход при работе на заказ с гарантией - вызовы по гарантии должны быть сведены к минимуму.
Вы делаете не на заказ, а для себя. Если УЗО 10мА будет срабатывать, значит тёплые полы и водонагреватель неисправны. Это некритично, пока не нарушены цепь заземления и ДСУП. А если нарушены?
Следование моим советам вредит кошельку
03.05.2007 в 19:30:07
bigsin написал : 1 условия селективности 2-го блока (духшкаф-розетки в кухне) не соблюдаются
складываем весь ампераж автоматов - он оказывается больше допустимого тока узо (64А автоматов больше 63А узо)
О какой селективности может вести разговор ваш специалист, если сравнивает номинальный ток уставки автоматов, защищающих линии от КЗ и перегрузок, и номинальный ток контактов УЗО, срабатывающий при утечке тока этих же линий. Два совершенно различных по своему назначению прибора и селективность? Странно.
bigsin написал : 2 то же самое 6-й блок (розетки в ванной-свет в ванной)
Аналогично.
bigsin написал : 3 зачем узо на блок 4-е? (свет). достаточно автоматов
Можно без автоматов, но если есть возможность, то почему бы не увеличить безопасность и осветительной сети?
bigsin написал : 4 дифавтоматы на 32А с током утечки 10мА (тёплые полы и водонагреватель) будут сами собой время от времени срабатывать.
большой ампераж и маленький ток утечки...
5 не помню, есть ли вообще такие дифы - 32А 10мА. по моему, нихт...
Если тяжело найти УЗО 25А 10мА, как я уже говорил, то 32А найти будет еще тяжелее, а если будут срабатывать по утечке, то проверяйте линии или сами потребители - от исправных УЗО 10мА не должно срабатывать.
bigsin написал :
- варочная поверхность сидит на автомате в 16А. этого мало, там должно быть 32А. я правда не знаю мощность поверхности
Здесь ваш специалист оправдал свое высокое звание - надо автомат с номиналом 32-40А.
bigsin написал :
- нигде не написана потреб. мощность, а без этого трудно вообще о чём-либо говорить...
А здесь о потребляемой мощности и не говорится - здесь говорится об защите линий и человека.
bigsin написал :
- в квартире 10 кВт, это значит, по вашему щитку выходит 14 кВт...
А ему ограничения тока на вводе ни о чем не говорит, вашему специалисту?
bigsin написал : Иначе или резать всё, или даже не знаю что...
Этот вывод соответствует его квалификации.
03.05.2007 в 20:11:28
Спасибо!!!! Вы не против, если я этому "специалисту" приведу Ваши аргументы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу