06.02.2025 в 21:34:20
Приветствую. Котёл NOVA FLORIDA Vela Compact. Нижний порог блокировки котла вследствие низкого давления в системе был примерно 0,9. В данный момент блокировка срабатывает на уровне 1,3. Из-за чего это происходит? Как исправить?
06.02.2025 в 21:52:22
Mebius, или датчик стал врать, или настройки.
06.02.2025 в 21:57:36
BV, это не может быть из-за падения давления в расширительном бачке?
06.02.2025 в 22:14:31
отключения - да, изменение давления отключения - нет.
07.02.2025 в 09:56:53
Для того чтобы проверить давление в расширительном бачке воду нужно сливать? Или достаточно снизить давление в системе до нуля? До какого уровня довести воздушное давление в расширительном бачке?
07.02.2025 в 13:40:44
Mebius написал 07.02.2025 в 09:56
До какого уровня довести воздушное давление в расширительном бачке?
А Вы потом при каком давлении воды будете периодически подпитывать систему? Отнимите от этой величины 0,2 атмосферы - это должно стать исходным давлением азота в расширительном баке.
07.02.2025 в 14:17:19
Торанага написал 07.02.2025 в 13:40
А Вы потом при каком давлении воды будете периодически подпитывать систему?
Так, раньше подпитывал при 0,9, котёл блокировался. Теперь блокируется уже при 1,3. На расширительном бачке, на шильдике указано precharge 1 bar.
07.02.2025 в 14:37:04
BV написал 06.02.2025 в 21:52
Mebius, или датчик стал врать, или настройки.
или (более вероятно) закипела капилярка к датчику давления. Там их два. . стрелочный (с капиляркой) и на ррубе (там тоже проблемный сосок) И когда на закипевшем стрелочном показания 1,3 - то на самом деле на трубе уже 0.9 Начинать с этого надо.
Да, это я.
07.02.2025 в 16:59:09
MADONNA написал 07.02.2025 в 14:37
И когда на закипевшем стрелочном показания 1,3 - то на самом деле на трубе уже 0.9
Не пойму логики, закипевший, по идее, должен показывать меньшее давление, чем на самом деле..
07.02.2025 в 17:02:17
MADONNA написал 07.02.2025 в 14:37
или (более вероятно) закипела капилярка к датчику давления. Там их два. . стрелочный (с капиляркой) .....
качнуть насосом и посмотреть реакцию
07.02.2025 в 17:04:49
BV написал 07.02.2025 в 17:02
качнуть насосом и посмотреть реакцию
не получится скорее всего. Только если забито отверстие непосредственно у присоединения. Надо пробовать тонюсенькой стальной проволокой.
Да, это я.