ALNI написал : Или я ошибаюсь и в кваритру на ввод такой автомат вообще ставить не стоит.

На ввод в этажном щитке поставить можно (если расчётный ТКЗ достаточный) - если линия ввода в стальной трубе или замурована в несгораемой конструкции. А защиту от перегрузки можно поставить и с другого конца линии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2008 в 19:10:52

ОМОН РА написал : А еще сейчас часто ставят узо - они наверное страбатывают чаще остальных.

ну очень редко очень.

0
PashaUk
PashaUk
Новичок

Регистрация: 08.10.2008

Черкассы

Сообщений: 9

12.04.2009 в 17:19:42

Читаю уже четвертую тему по вопросу селективности, но так и не понял, есть ли практический смысл использовать АВ с "буковкой" "В" в квартирных щитках для селективности при КЗ...и вообще для чего-то?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.04.2009 в 17:36:38

PashaUk написал : есть ли практический смысл использовать АВ с "буковкой" "В" в квартирных щитках для селективности при КЗ...и вообще для чего-то?

Я считаю что в квартирных щитках, особенно в старых домах все автоматы должны быть с характеристикой В. Нет в квартире обычно таких приборов, которые бы при включении давали пусковой ток от которого вышибало бы автомат В16. При этом имея автомат с характеристикой В мы повышаем чувствительность защиты, что очень актуально особенно в старых домах с алюминиевой проводкой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

12.04.2009 в 17:42:47

Solovey написал : Нет в квартире обычно таких приборов, которые бы при включении давали пусковой ток от которого вышибало бы автомат В16.

А какой пусковой ток у современных пылесосов? Всели они снабжены ограничителем тока при пуске? Да и электроинструмент забывать нельзя...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

13.04.2009 в 07:02:17

Alex___dr написал : какой пусковой ток у современных пылесосов?

B10 не выбивают. Если зуб циркулярки задевает за распил в доске, то при попытке старта В10 выбивает.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.04.2009 в 11:33:22

Селективность на АВ показывают под номинальным током отключения. На всех модульных АВ класс - 3

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

13.04.2009 в 11:36:35

Хотя тот факт что всеми брендами в быту селективность не продумана - удручает.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2009 в 18:43:07

rHOM написал : Селективность на АВ показывают под номинальным током отключения. На всех модульных АВ класс - 3

А можно поподробнее, что это означает? :)

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

13.04.2009 в 19:19:27

ВТБ! написал : Если зуб циркулярки задевает за распил в доске, то при попытке старта В10 выбивает.

Интересно, а где в квартире циркулярка находится? В кухне или в прихожей?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

14.04.2009 в 07:03:39

mww08

Циркулярка в деревне - но сеть там новая.