rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

14.04.2009 в 10:00:26

Solovey написал : А можно поподробнее, что это означает?

А то и значит, что они все мгновенного действия по КЗ, без задержки на отключение. Автоматы промышленной серии, есть класс селективности 2, но на наминальный ток 100А и выше, есть с уставками по времени отключения, мало того что они от 100А так они еще и стоят несколько сотен евро.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.04.2009 в 13:50:54

2rHOM
Я просто впервые в жизни услышал словосочетание

rHOM написал : класс селективности

Селективность, она, зараза, или есть или ее нет :) Другого не дано.

На самом деле, друзья, меня больше всего беспокоит ситуация когда выбирают без расчетов такие здоровые номиналы автоматов, что они не в состоянии отключтить КЗ. Они его просто не чувствуют. В первую очередь для квартиры надо решать вопросы обеспечения чувствительности при КЗ в самых удаленных точках электропроводки, в том числе и внутри конечных потребителей... а вот уж потом и затевать вопросы обеспечения селективности.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.04.2009 в 14:23:32

Solovey написал : Селективность, она, зараза, или есть или ее нет

В селективности, как и во многом в этом мире, есть не только белое и черное, но и куча оттенков серого: Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения

А цифра 3 в квадратике - это класс токоограничения автомата, характеризующий его быстродействие и скорость гашения дуги. В частности, класс три - автомат срабатывает и гасит дугу, возникающую при размыкании контактов (т.е. отключает ток КЗ, протекающий по цепи) за единицы миллисекунд (5, если склероз не изменяет).

К селективности класс токоограничения прямого отношения не имеет, хотя и влияет на нее.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

26.06.2009 в 13:00:34

прочитал, но так до конца и не понял - если у меня вводной автомат С50, а на потребителей С16. И потребитель коротнул, то оба вырубит или нет? Т.е. обеспечивается ли селективность номиналом (16 и 50) или только буквами (С. В и т.д.)?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 13:28:10

MiD_E34 написал : прочитал, но так до конца и не понял - если у меня вводной автомат С50, а на потребителей С16. И потребитель коротнул, то оба вырубит или нет?

Если новострой - то да.

MiD_E34 написал : Т.е. обеспечивается ли селективность номиналом (16 и 50) или только буквами (С. В и т.д.)?

Не гарантированно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 13:48:37

MiD_E34 написал : Т.е. обеспечивается ли селективность номиналом (16 и 50) или только буквами (С. В и т.д.)?

Нет. И даже буковками не обеспечивается.

Просто у всех автоматов электромагнитный расцепитель мгновенного действия. Так что может при КЗ ввод отключиться а линейный не успеет. Все может быть.

Smily написал : Если новострой - то да.

Тем более селективность не обеспечиватся. Если сечение проводов в стояке большое,, ТП мощная, расстояния маленькие то ток КЗ уже порядка кА. От такого тока КЗ оба автомата обязаны сработать мгновенно.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.06.2009 в 13:51:25

Solovey написал : От такого тока КЗ оба автомата обязаны сработать мгновенно.

Правильно! Чего выдумывать? Хотите селективности - селективный диф.автомат!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 13:52:55

LAV написал : Хотите селективности - селективный диф.автомат

или плавкие вставки на ввод :)

0
MiD_E34
MiD_E34
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

26.06.2009 в 13:56:27

ок, понял, спасибо

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.06.2009 в 15:53:02

LAV написал : Чего выдумывать? Хотите селективности - селективный диф.автомат!

А разве селективность диффа не относится только к диференциальной части?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.06.2009 в 17:36:20

Solovey написал : Тем более селективность не обеспечиватся. Если сечение проводов в стояке большое,, ТП мощная, расстояния маленькие то ток КЗ уже порядка кА. От такого тока КЗ оба автомата обязаны сработать мгновенно.

Ну а я так-же и ответил :)

MiD_E34 написал : то оба вырубит

Smily написал : Если новострой - то да.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.