05.05.2007 в 10:22:26
просмотрел весь топик, но так и не догнал. Как же на практике использовать использовать номинал/цифры указанный/е в прямоугольной рамке, кому они важны, в каких случаях?
05.05.2007 в 10:39:17
Сэм89 написал : Как же на практике использовать использовать номинал/цифры указанный/е в прямоугольной рамке, кому они важны, в каких случаях?
Если Вы не враг себе, то для себя используйте аппараты на 4500-6000А. Если дом новый, этаж нижний, КТП рядом, то спокойнее 6000А. В реальности ток КЗ много меньше, но Вы же не собираетесь менять автоматы после трёх срабатываний? ;)
05.05.2007 в 11:12:37
SDMVL написал : Автоматы B16 - D32... Вложения Тип файла: pdf B16-D32.pdf (117.2 Кбайт, 10 просмотров)
на этих графиках - кривые отключения, другими словами - "порог чувствительности"
устройства при заданном токе и времени протекания, а не динамика развития процесса, когда по току произошло скачкообразное превышение в обоих АВ.
Поэтому о времени срабатывания можно только строить догадки, что менее чувствительный АВ сработает медленнее:confused:
05.05.2007 в 11:57:15
Если Вы не враг себе, то для себя используйте аппараты на 4500-6000А.
т.е. после трех срабатываний АВ с 3000А можно смело менять. Как бы еще узнать сколько раз он отработал и кому они вообще нужны? В рознице их полно, цена та же. Наверно их выпускают для врагов.
05.05.2007 в 12:42:48
Сэм89 написал : т.е. после трех срабатываний АВ с 3000А можно смело менять
Если ток КЗ будет 3000А то и один раз может не сработать или умереть при сработке. :) Но и при бытовых КЗ многие китайские автоматы долго не живут.
05.05.2007 в 12:43:55
Сэм89 написал : кому они вообще нужны?
Мне не нужны.
05.05.2007 в 13:50:06
ВТБ! написал : Мне не нужны.
Мне тоже как-то ни к чему.
05.05.2007 в 14:09:05
Если ток КЗ будет 3000А то и один раз может не сработать или умереть при сработке.
Но и при бытовых КЗ многие китайские автоматы долго не живут.
исключим из обсуждения тур-кит- и др. фуфель. Лучше бы они дохли сразу после рождения и заметно синели или чернели.
В рознице имеется УЗО с ТКЗ С-4500А. Других не видел. Дааарогой однако (известный бранд). Обычный АВ того-же брэнда гораздо дешевле.
Дешевле одно УЗО поставить на группу. Что тогда ставить после УЗО, обЫчнЫе АВ с ТКЗ 3000 или с более высоким номиналом, или вообще другой подход? Бабло все-ж.
05.05.2007 в 16:08:58
Сэм89 написал : т.е. после трех срабатываний АВ с 3000А можно смело менять.
С точки зрения науки, это устаревшие модели. С точки зрения современного времени, это эконом -класс. :D
Сэм89 написал : Как бы еще узнать сколько раз он отработал и кому они вообще нужны? В рознице их полно, цена та же.
В Европе и Америке они запрещены. :eek:
Сэм89 написал : Наверно их выпускают для врагов.
Нет, для России, а кое-где и в России. :sorry:
05.05.2007 в 16:26:32
Сэм89 написал : исключим из обсуждения тур-кит- и др. фуфель
У брендов "бытовые" серии начинаются с 4500А, "коммерческие" с 6000А.
05.05.2007 в 16:29:29
Сэм89 написал : или вообще другой подход?
Другой. Все аппараты на ударный ток не меньше 4500А. Входной автомат можно приличной серии на 6кА - он всего один, сильно бюджет не утянет.