Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.05.2007 в 17:55:06

купил щиток подольского производства ЩУн-1 для установки на улице со счётчиком. Позиционируется как герметичный IP-54, но внизу заметил щель. Чем бы её заделать?

Может быть силиконовый герметик для этого подойдёт или он с электрикой несовместим? Кроме того, надо туда как-то вводить провод заземления, но вряд ли это можно сделать в существующих сальниках вместе с кабелем. Что лучше - делать отдельной отверстие и искать для него дополнительный сальник или вставить в штатный сальник и использовать герметик? Насколько строго требуется герметичность для такого класса изделий?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.05.2007 в 18:11:09

Leonid53 написал : установки на улице со счётчиком

А счетчик в уличном диапазоне и влажности температур будет работать? IP54 это ведь защита от брызг во всём направлении а не герметичность, и влажность что внутри что снаружи.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.05.2007 в 18:13:26

У Hager есть: Малые распределительные щитки Vector степень защиты IP 41/65

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140071

03.05.2007 в 18:14:38

2Leonid53 По опыту - полностью герметичный не сделате - будет сосать воздух => будет конденсат. Именно поэтому щель, если она в самом низу сделана не просто так....

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.05.2007 в 18:31:14

2BV понял со щелью внизу, спасибо! похоже, что и "землю" можно втыкать вместе с кабелм в тот же сальник. Осталось только проделать ещё одно ответстие для 2-го выходного кабеля на сарай и вставить туда какой-нибудь сальник 2Smily щиток именно уличный - для установки на опору. Он узкий (260 мм), ничего похожего не смог нигде найти, так что пришлось за ним в г. Подольск ехать на фирму "ВАС"

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 19:00:37

Leonid53 написал : похоже, что и "землю" можно втыкать вместе с кабелм в тот же сальник.

А разве сбоку на щите нет болта заземления?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.05.2007 в 20:06:35

болт заземления корпуса щитка внизу есть Но как соединить PE + N с землей - ну не через этот самый же болт и по корпусу щитка вместо толстого провода?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 20:14:26

Leonid53 написал : Но как соединить PE + N с землей - ну не через этот самый же болт?

Что вы все-таки хотите завести в щиток - шину РЕ или провод PEN.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.05.2007 в 20:21:18

хочу завести в щиток шину РЕ и там осуществить подключение к ней проводов N

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.05.2007 в 20:32:28

Leonid53 написал : хочу завести в щиток шину РЕ и там осуществить подключение к ней проводов N

Странное желание - обычно наоборот провод PEN разделяют на РЕ и N. Заземляться металлический ящик должен снаружи и место соединения должно быть видно. Точно такой же болт есть и внутри ящика. И шина PEN устанавливается на очищенную от краски поверхность ящика. И на металлической дверце ящика должен быть болт, который соединяется с болтом на корпусе. В общем, весь ваш ящик - это сплошная шина PEN, если сказать проще.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

03.05.2007 в 21:21:16

avmal написал : Странное желание - обычно наоборот провод PEN разделяют на РЕ и N. Заземляться металлический ящик должен снаружи и место соединения должно быть видно. Точно такой же болт есть и внутри ящика. И шина PEN устанавливается на очищенную от краски поверхность ящика. И на металлической дверце ящика должен быть болт, который соединяется с болтом на корпусе.

нет болта внутри ящика и нет болта на дверце - он должен гибким проводом соединять с корпусом? Есть крашенная монтажная панель. Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм. Как это согласуется с требованиями иметь стальной заземлитель сечения 40 кв.мм? И как я подсоединю провод кабеля РЕ к земле, если бронированный кабель целиком входит в ящик,
а сквозного болта большого сечения в ящике нет? Объясните профану, пожалуйста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу