s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 12:09:19

Всем доброго времени суток) Прошу знатоков помочь как лучше собрать щит в квартиру. Дано 1 комнатная квартира( кухня-гостинная, комната, коридор, совместный санузел, балкон). Вводной автомат на 50 ампер. Реле напряжения Werloc или Rbuz 63A. Ванна: Накопительный водонагреватель, стиральная машина иверторная, фен 2.2 квт, свет, зеркало с подсветкой. Коридор: Свет, роутер, розетки. Комната: Свет, ТВ, Розетки, Кондиционер инверторный 1 квт. Кухня: Свет, Варочная панель 7квт, Духовой шкаф 3.3 квт, Холодильник, Чайник, Микроволновка, Мультиварка, Посудомоечная машина, ТВ, Розетки, Кондиционер инверторный 1 квт. Балкон: Свет, Розетки. Так же возможен теплый пол на ванну, прихожую и кухню не единым контуром, с разделением на каждую зону. На дифах понимаю что лучше, но дорого. Планируется использовать УЗО ТИПА А, для защиты как при синусоидальном, так и при импульсном токе. Помогите разделить на группы как лучше. Может что-то все таки повесить на ДИФ. И еще вопрос по холодильнику, варке и кондиционерам, стоит их пускать через УЗО? Пишут в интеренте что из за пусковых токов может выбивать холодильник. Куда подключить посудомойку в какую группу, чтобы не убило в ванне(она акриловая без заземления, полотенчик водяной, разводка и стояки пластиковыми трубами). В идеале бы щит на 24 модуля, но не получается уложится если все собирать по умному.

0
Есть 36 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10423

14.02.2025 в 12:17:58

Прям один в один моя хатка. На минималках: IMG_20170528_204149 Рекомендую щит на 4 линейки.

0
Вложение
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 12:27:49

Мишутк написал 14.02.2025 в 12:17

Рекомендую щит на 4 линейки.

Какой у вас щит на фото, можно модель? Какое растояние между автоматами, были сложности со сборкой из за нехватки места? Фото щита в готовом интерьере? и фото как все внутри разведено?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.02.2025 в 13:00:15

s126511sam написал 14.02.2025 в 12:27

И еще вопрос по холодильнику, варке и кондиционерам, стоит их пускать через УЗО? Пишут в интеренте что из за пусковых токов может выбивать холодильник.

Всё время хочется спросить приходящих с такими вопросами , дайте пожалуйста ссылку на этих идиотов .

2
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10423

14.02.2025 в 13:03:59

Щит не помню, какой-то шнайдер. Внутри сложностей не возникло вообще. IRyFsQHY Iqzt2nlQ Фото в интерьере надо поискать. Под рукой нет. Я бы добавил еще линейку, чтобы на некоторых потребителей (теплый пол, водогрей, кондиционер) пошли двухполюсники. И была возможность поставить реле напряжения. Здесь прямо впритык.

0
Вложение
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 13:07:36

dokar, > dokar написал 14.02.2025 в 13:00

дайте пожалуйста ссылку на этих идиотов .

На этом же форуме в какой-то из веток писали о холодосе, и в одном из магазинов по электрике об этом сказали. Теперь есть сомнения, я не инженер электрик по части проектирования внутриквартирных щитков, моя работа это ремонт турбогенератов на электростанциях. Просто решил собрать щит с нуля у себя в новостройке и прошу совета в области проектирования.

0
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 13:12:09

Мишутк,

Смотрел этот шнайдер. Там есть проблема по расстоянию между автоматами, слишком близко дин рейки. Хотелось бы соединить всю схему ПУГВ кабелем без гребенок, а тут места не хватит.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116879

14.02.2025 в 14:38:41

s126511sam написал 14.02.2025 в 13:07

Теперь есть сомнения, я не инженер электрик по части проектирования внутриквартирных щитков,

Если коротко - есть говенные электронные диф автоматы, которые иногда могут срабатывать от импульсных помех в сети.

Отсюда и растут ноги у этой байки, а вы услышали отголоски этого "звона". )

Недано были чудеса с ИЭК АД-12....

Просто не надо их применять, если нужна надежность в условиях помех.

1
s126511sam
s126511sam
Новичок

Регистрация: 14.02.2025

Barnaul

Сообщений: 30

14.02.2025 в 14:53:33

BV, Как вы думаете если собрать все на китайских одинарных дифах от Легранд: Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ DX3 1П+Н 6000А C32 30мА тип А (1 модуль) 411134 Legrand/Daccord пример из ЭТМ. Чтобы вообще обойтись без узо... У этих дифов качество будет сильно хуже чем диф который занимает 2 места, если тоже сравнивать с леграндом? Если не легранд(просто нашел польские серии DX3-E) то какие лучше производители, шлак типо иек ставить не охото, а их серия армата стоит как хороший легранд. Про шнайдер тоже отзывы не однозначные, и у них 4500ка которые не используются в европе и утверждают что они для стран третьего мира.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

14.02.2025 в 14:55:12

s126511sam, 3 УЗО, 15-18 АВ и щит на 36 модулей. И всё будет прекрасно, поверьте...

2

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116879

14.02.2025 в 15:00:32

s126511sam, Если деньги лишние и жгут ляжку через карман - делайте на одномодульных дифах.

Кроме того - они все электронные.

Против нормального Китая ничего против не имею. ИЭКовские УЗО обычных серий вполне нормально работают.

С Леграном сталкиваюсь редко и его не применяю. В том числе потому, что не вижу смысла переплачивать.

Посмотрите на CHINT, ANDELLI....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.