Добрый день! Краткая вводная. Частный дом, воздушная линия, аллюминиевые неизолированные провода по деревянным столбам, 1 фаза. Щит в доме, вводной автомат так же в доме. Заземление реализовано ТТ контуром вдоль стены дома. Сбытовая компания недавно установила счетчики на столбах с ограничением по выделенной мощности в 8 кВт. На участке построено второе строение - мастерская с высокими запросами по электроэнергии. 8 кВт стало не хватать, электросети согласовали увеличение мощности до 15 кВТ (1 фаза), в связи с этим хочу вынести ВРУ на столб, в щите ВРУ сделать разделение сетей на дом, на мастерскую и там же реализовать ручной ввод резерва от генератора. Есть несколько вопросов: 1.Требуется ли повторное заземление (ТТ) у ВРУ (щит будет пластиковый)? Или достаточного одного существующего контура у дома и одного планируемого контура у мастерской? За повторное заземление у щита у меня следующие доводы: сделать задел на модернизацию системы заземления на будущее на TN-C-S путем установки двух пока не связанных шин N и PE и второй довод перед разделением на потребители в ВРУ поставить УЗО на 100мА (300мА). Доводы против: я плаваю по заземлению, нигде не нашел информацию, если я делаю ТТ у ВРУ и оставляю ТТ у дома, это ничем не грозит? Их между собой нужно/можно соединять? Если сделаю заземление у ВРУ, требуется ли делать еще одно у мастерской, если питание к ней будет подведено 3х10 медью?

  1. Могу я защитить 2 кабеля одним противопожарным УЗО в ВРУ? По дому все линии защищены отдельными УЗО 30 и 10 мА.
  2. Есть ли какие-то ошибки в принципиальной схеме ВРУ: Схема ВРУ

Буду очень благодарен за помощь!

0
Вложение
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

20.02.2025 в 14:19:23

hammerbin, Магистраль до вашего столба какого сечения и дистанции от КТП? Это существенный вопрос, потому как хотя бы самые нижние автоматы на схеме должны отрабатывать тот небольшой ткз, который может быть в вашей ситуации. Возможно выбор ВТХ автоматов у вас неверный, то есть должен присутствовать тип В.

1
hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

20.02.2025 в 14:35:38

dokar, Дистанция метров 400-500 до ближайшего трансформатора ТП 10/0,4кВ. Сечение магистрали не знаю, знаю что разная, примерно 3/4 пути изолированный СИП и 1/4 до моего дома неизолированный, думаю мне бы не дали 15 кВт если бы там совсем было "тонко". Нижние автоматы это все кроме вводного или которые на 16 и 10 А?

0
hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

20.02.2025 в 14:48:15

Я еще сомнения испытываю в коммутации и типе УЗИП, в 3Ф все мне ясно, в 1Ф нужен ли ноль? Или Узип должен быть 1Р сверху фаза, а снизу земля? Подскажите, где можно почитать про это?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

20.02.2025 в 14:56:10

hammerbin,

hammerbin написал 20.02.2025 в 14:35

на 16 и 10 А?

Да. Касаемо согласования увеличения мощьности, то согласователей абсолютно не волнует ситуация у абонента. Ведь он платит немалые деньги, при этом в договоре нет ни слова о том что в случае падения напряжения, при отборе такой выделенной мощности, ниже предусмотренных гостом величин, согласующая организация берёт на себя устранение этой проблемы.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116842

20.02.2025 в 15:57:14

dokar написал 20.02.2025 в 14:56

при этом в договоре нет ни слова о том что в случае падения напряжения, при отборе такой выделенной мощности, ниже предусмотренных гостом величин, согласующая организация берёт на себя устранение этой проблемы.

но есть договор с сетями на поставку ээ и ГОСТ по качеству ээ.

1
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.02.2025 в 18:10:47

hammerbin написал 20.02.2025 в 14:48

УЗИП, в 3Ф все мне ясно, в 1Ф нужен ли ноль? Или Узип должен быть 1Р сверху фаза, а снизу земля? Подскажите, где можно почитать про это?

УЗИП весьма тонкая материя, они все разные, как по системе заземления, так и по назначению...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

20.02.2025 в 19:18:06

BV написал 20.02.2025 в 15:57

ГОСТ по качеству ээ.

Интересно этот ГОСТ предусматривает подачу определённого напряжения, под нагрузкой, при отборе полной мощности или там есть какие-нибудь закорючки? ))) Подход к анцапфе тоже стоит денег.

1
hammerbin
hammerbin
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Тюмень

Сообщений: 16

20.02.2025 в 19:29:18

MaSeVi, Может ну его тогда, УЗИП этот? В доме и мастерской у меня стоят УЗМ-ки меандр, от помех спасут, в дом и мастерскую ввод будет подземный. Что то я сам не уверне в его необходимости

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116842

20.02.2025 в 19:58:23

hammerbin написал 20.02.2025 в 19:29

MaSeVi, Может ну его тогда, УЗИП этот? В доме и мастерской у меня стоят УЗМ-ки меандр, от помех .....

самое неприятное - удар молнии в линию, или рядом с ней.....

На даче было.... мне повезло - отделался мелочью, а другие притащили в контейнер немало техники...

1
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

20.02.2025 в 19:59:36

hammerbin написал 20.02.2025 в 19:29

от помех спасут

Увы, не спасут.

hammerbin написал 20.02.2025 в 19:29

Может ну его тогда, УЗИП этот?

Я бы не игнорировал всё-таки. Если у Вас уже появилась идея применить его, плюс "воздушка", надо ставить, но решать только Вам...