Добрый день! Краткая вводная. Частный дом, воздушная линия, аллюминиевые неизолированные провода по деревянным столбам, 1 фаза. Щит в доме, вводной автомат так же в доме. Заземление реализовано ТТ контуром вдоль стены дома. Сбытовая компания недавно установила счетчики на столбах с ограничением по выделенной мощности в 8 кВт. На участке построено второе строение - мастерская с высокими запросами по электроэнергии. 8 кВт стало не хватать, электросети согласовали увеличение мощности до 15 кВТ (1 фаза), в связи с этим хочу вынести ВРУ на столб, в щите ВРУ сделать разделение сетей на дом, на мастерскую и там же реализовать ручной ввод резерва от генератора. Есть несколько вопросов: 1.Требуется ли повторное заземление (ТТ) у ВРУ (щит будет пластиковый)? Или достаточного одного существующего контура у дома и одного планируемого контура у мастерской? За повторное заземление у щита у меня следующие доводы: сделать задел на модернизацию системы заземления на будущее на TN-C-S путем установки двух пока не связанных шин N и PE и второй довод перед разделением на потребители в ВРУ поставить УЗО на 100мА (300мА). Доводы против: я плаваю по заземлению, нигде не нашел информацию, если я делаю ТТ у ВРУ и оставляю ТТ у дома, это ничем не грозит? Их между собой нужно/можно соединять? Если сделаю заземление у ВРУ, требуется ли делать еще одно у мастерской, если питание к ней будет подведено 3х10 медью?
- Могу я защитить 2 кабеля одним противопожарным УЗО в ВРУ? По дому все линии защищены отдельными УЗО 30 и 10 мА.
- Есть ли какие-то ошибки в принципиальной схеме ВРУ:
Буду очень благодарен за помощь!