21.02.2025 в 13:37:46
BV написал 21.02.2025 в 13:21
Оно подключено к нулю сети, или само по себе?
Поскольку хозяин - человек пожилой и выпивает, внятного ответа я получить не смог. Насколько понял, при строительстве дома делалась отдельная линия заземления. Вероятность сгнивания, разумеется, никто не отменял. Но проблема (пока что?) только с водонагревателем, при этом корпус у него не кусается, только трубы и вода.
BV написал 21.02.2025 в 13:21
Как подходит питание к дому? По воздуху? Фото?
Старая оплетка, содержимое не видно.
BV написал 21.02.2025 в 13:24
Ничего страшного если мультиметр включён на измерение напряжения... а что покажет - есть варианты.... Либо то же что и к нулю, либо меньше.
Хорошо, значит, начну хотя бы с этого.
Мишутк написал 21.02.2025 в 13:25
Дом должно быть слишком хорош по остальным параметрам, чтобы вы терпели жизнь на электрическом стуле.
Всё настолько плохо?
Мишутк написал 21.02.2025 в 13:25
Бойлер либо без штатного УЗО на вилке
На вилке УЗО есть, однако его работоспособность неизвестна.
BV написал 21.02.2025 в 13:29
Для справки - и с УЗО и с полностью исправным заземлением может пощипывать током
Почему? Почему иногда почти или совсем не щипет, а иногда прямо бьет током? Накапливается напряжение в ходе работы?
21.02.2025 в 13:43:31
BV написал 21.02.2025 в 13:04
Отключите напряжение перед этим тройным автоматом.
Правильно понимаю, что щиток и весь дом будет обесточен, если выключить автоматы в нем (как в обычной квартире)? Такой щиток вижу впервые, обычно есть какой-то общий выключатель...
Может ли быть такое, что в щитке был УЗО (например, в этой щели по центру), а затем его убрали из-за условных утечек, которые заставляли его срабатывать?
21.02.2025 в 13:49:35
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:43
Правильно понимаю, что щиток и весь дом будет обесточен, если выключить автоматы в нем (как в обычной .....
Да, верно. Кроме входных клемм автомата!!!
21.02.2025 в 13:56:07
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:37
Поскольку хозяин - человек пожилой и выпивает, внятного ответа я получить не смог. Насколько понял, при строительстве дома делалась отдельная линия заземления. Вероятность сгнивания, разумеется, никто не отменял. Но проблема (пока что?) только с водонагревателем, при этом корпус у него не кусается, только трубы и вода
Оставьте этот вопрос на "потом" По уму - специалист со спец прибором - измерение сопротивления растеканию. Гугл.
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:37
Старая оплетка, содержимое не видно.
Снаружи дома...столбы....?
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:37
Всё настолько плохо?
БЕЗ УЗО ОПАСНО ЕГО НЕ СЛОЖНО ПОСТАВИТЬ.
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:37
Почему? Почему иногда почти или совсем не щипет, а иногда прямо бьет током? Накапливается напряжение в ходе работы?
Вам это будет сложно объяснить....
Даже на заземлении при нормальной работе может быть небольшое напряжение - вольт 5...20. А в случае аварии сети - на линии.... на заземлении может быть и 220. Как раз заземление (треугольник) хоть как-то может снизить это напряжение.
21.02.2025 в 13:57:29
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:43
Может ли быть такое, что в щитке был УЗО (например, в этой щели по центру), а затем его убрали из-за условных утечек, которые заставляли его срабатывать?
Может. Лучше - к ясновидцам, если хозяин алкаш.
21.02.2025 в 13:58:57
Pluvius написал 21.02.2025 в 13:37
На вилке УЗО есть, однако его работоспособность неизвестна.
Ну там УЗО может быть не очень. Кроме того - есть другие розетки....
21.02.2025 в 14:13:24
BV, спасибо большое за ответы! Фото питания дома приложу чуть позже. Так какие же мои дальнейшие действия? Что конкретно нужно сделать, чтобы жить в доме было безопасно? И чтобы вода током не била. Установка УЗО - это понятно, но есть вероятность, что его там нет из-за постоянных утечек то тут, то там. Но, конечно, не проверишь - не узнаешь... Можете, пожалуйста, по пунктам расписать, что мне делать?
21.02.2025 в 14:27:21
Pluvius написал 21.02.2025 в 14:13
Так какие же мои дальнейшие действия?
Нагреть бойлер, отключить от сети, произвести помывку, включить обратно..
Судя по щитку, УЗО там "бывало", а после сработок по утечке, его "оптимизировали" - читай убрали. Проблема скорей всего, как вы и сами сказали, в бойлере, отгнивает ТЭН. И установка УЗО не решит проблему без замены/ремонта бойлера, но это на месте надо смотреть.. Для начала хотябы вилку бойлера переверните..
21.02.2025 в 14:35:38
haramamburu написал 21.02.2025 в 14:27
Для начала хотябы вилку бойлера переверните..
Наверное, совсем примитивный вопрос, но всё же: что это даст? каков механизм? прибор с вилкой, у которой есть зависимость от положения в розетке?
haramamburu написал 21.02.2025 в 14:27
Нагреть бойлер, отключить от сети, произвести помывку, включить обратно..
Так и делаю! Меня теперь беспокоит сам факт проживания в этом доме, насколько в целом это безопасно (без учета бойлера даже).
21.02.2025 в 14:35:39
Pluvius написал 21.02.2025 в 14:13
BV, спасибо большое за ответы! Фото питания дома приложу чуть позже. Так какие же мои дальнейшие .....
А вы отдаете себе отчет, что такими вещами должны заниматься квалифицированные люди? Ну или хотя бы хорошо понимающие. ...
Вы бы доверили попуасу ремонтировать тормоза на машине?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу