22.02.2025 в 18:52:13
Pluvius написал 22.02.2025 в 18:37
что проблема только в ТЭНе/бойлере, и при их замене будет безопасно?
Конкретно проблема щипания током в пробитом ТЭНе. До решения других проблем можно и не дожить, если не заменить ТЭН.
22.02.2025 в 18:55:43
Inter написал 22.02.2025 в 18:52
Конкретно проблема щипания током в пробитом ТЭНе. До решения других проблем можно и не дожить, если не заменить ТЭН.
Я правильно понимаю, что на трубе 200 Вольт, а на душике 120? Если я подключаю черный щуп мультиметра не на ноль, а на фазу, значения на мультиметре близки к нулю. Так и должно быть? Или, может, я неправильно измеряю?
22.02.2025 в 19:05:12
Pluvius написал 22.02.2025 в 17:29
Вот щиток :)
Вот так показывает мультиметр, если черный щуп прижать к рабочему нулю (коричневый .....
Ну в целом - все плохо. Подробно объяснять смысла нет.
Pluvius написал 22.02.2025 в 17:58
Хозяин дома (еще до замеров) настаивал на том, чтобы кинуть землю на ноль прямо в розетке.
дебил.
Pluvius написал 22.02.2025 в 17:58
Как понятным языком объяснить ему, что так делать нельзя?
Это уж сами думайте как убеждать идиотов )))))
Pluvius написал 22.02.2025 в 18:37
Есть ли гарантии, что проблема только в ТЭНе/бойлере, и при их замене будет безопасно?
Есть вероятность что тэн исправен (но все же более вероятно, что уже дырочка есть).
Точно говорить о неисправности - или мегаомметр, или измерить ток утечки. Или....лед лампочкой.
Если все остальное сделано на отвали полностью безопасно не будет даже после замены ТЭНа.
У вас там кстати еще щиток подгорает.... это легко устранить, но кроме этого - все остальное плохо.... а что именно делать - это писать вам два листа подробно. А специалист и сам знает.
Коротко переделывать:
22.02.2025 в 19:10:21
Pluvius написал 22.02.2025 в 18:55
Я правильно понимаю, что на трубе 200 Вольт, а на душике 120? Если я подключаю черный щуп мультиметра .....
измерьте на железе бойлера - к нулю и к фазе..... Аккуратно - на корпусе может быть фаза.
22.02.2025 в 19:15:30
BV написал 22.02.2025 в 19:10
измерьте на железе бойлера - к нулю и к фазе.....
Что считать железом бойлера? Снаружи он покрыт кожухом, вероятно, изоляционным. Если мерить к нему, всегда показывает 0. Снизу у бойлера металлическая крышка, мерил к ней. Если черный щуп пустить в ноль, а красный - к этой металлической крышке, показывает чуть менее 200 (188-195). Если черный щуп в фазу, то показывает что-то около нуля. О чем это говорит?
22.02.2025 в 19:16:11
Pluvius написал 22.02.2025 в 18:55
Я правильно понимаю, что на трубе 200 Вольт, а на душике 120? Если я подключаю черный щуп мультиметра не на ноль, а на фазу, значения на мультиметре близки к нулю. Так и должно быть?
Да (с пробитым ТЭНом)
22.02.2025 в 19:20:45
Pluvius написал 22.02.2025 в 19:15
Если мерить к нему, всегда показывает 0.
Еще измерение - вынуть вилку, бойлер холодный - мультиметр на мегаомы - один щуп на штыри - оба сразу - другой на контакт земли.
Не забудьте потом прибор переключить на напряжение.... ну и щупы там....
22.02.2025 в 19:21:45
Pluvius написал 22.02.2025 в 19:15
Если черный щуп пустить в ноль, а красный - к этой металлической крышке, показывает чуть менее 200 (188-195). Если черный щуп в фазу, то показывает что-то около нуля. О чем это говорит?
Скорее всего ТЭН пробит.
22.02.2025 в 19:27:49
BV написал 22.02.2025 в 19:21
Скорее всего ТЭН пробит.
где то уже были такие слова. не в этой ли теме?)
10-40-99@mail.ru
22.02.2025 в 19:29:00
Славик64 написал 22.02.2025 в 19:27
где то уже были такие слова. не в этой ли теме?)
адвокаты подтянулись)
22.02.2025 в 19:36:37
BV, на воре шапка горит?)
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.