Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

22.02.2025 в 20:41:19

BV написал 22.02.2025 в 20:25

немного дружите? Ну например - розетку, выключатель, светильник поставить, провода к патрону лампы подключить?

Разве что немного, но всё вышеперечисленное делал, разумеется.

BV написал 22.02.2025 в 20:18

в какой розетке вилка бойлера была при измерениях?

Хм, а ведь действительно. Получается, что в той же, куда я внедрял черный щуп мультиметра. Это влияет на результаты измерений?

0
Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

22.02.2025 в 20:51:52

Ха-ха, вот чёрт! Это называется "гуманитарное образование"... Подключил бойлер через удлинитель к другой розетке; теперь при контакте с корпусом бойлера показывает 0, а на трубах - пара десятков вольт. Кажется, мы вернулись к исходной точке.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.02.2025 в 20:52:00

Pluvius написал 22.02.2025 в 20:41

что в той же, куда я внедрял черный щуп мультиметра.

двойная розетка? Не проблема....

Если есть лед лампочка 3-5-7 вт, патрон и два провода.... Аккуратно - один в ноль розетки - другой - к металлической крышке бойлера про которую вы говорили.

В чем разница с мультиметром - через мультиметр идет очень малый ток, а лампочка если засветилась - можно и показать вашему алкашу что напряжение на корпусе глазами видно.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.02.2025 в 20:53:27

Pluvius написал 22.02.2025 в 20:51

Подключил бойлер через удлинитель к другой розетке,

переверните вилку в розетке....

1
Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

22.02.2025 в 21:01:06

BV написал 22.02.2025 в 20:52

Если есть лед лампочка 3-5-7 вт, патрон и два провода....

Увы, нет таких чудных штук под рукой. Но суть я понял. Рассказал хозяину про 200 Вольт на корпусе, кажется, он поедет за новым ТЭНом.

BV написал 22.02.2025 в 20:53

переверните вилку в розетке....

Перевернул. Все мои 200 вернулись. Можете, пожалуйста, объяснить, почему так? Почему при одном положении вилки бойлера в другой розетке показывает почти 0, а при обратном - 200?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.02.2025 в 21:09:25

Pluvius, пробой ТЭН ближе к одному концу. В разных положениях вилки этот пробитый конец или на фазе, или на нуле.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.02.2025 в 21:16:50

Pluvius написал 22.02.2025 в 21:01

кажется, он поедет за новым ТЭНом.

Нужно еще УЗО.....

https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschitnogo-otklyucheniya-ekf-vd-100-2p-40a-30ma-proxima-sq-elcb-2-40-30-em-a-pro-1383222/

недорогое, электромеханический, тип А.

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

22.02.2025 в 21:33:00

Pluvius, Screenshot_20250222-212810

красным - срочно!!! ГОРИТ УЖЕ !!!! Хотите сгореть, а не быть убитым в ванне?

жёлтым - может начать гореть

фиолетовым - разобраться где ввод и почему автомат тройной, а не двойной и что куда откуда

Есть ли во вводном кабеле "земля"

Щит в хозяйском доме со снятой крышкой....

1
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116954

Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 21

22.02.2025 в 22:04:16

BV написал 22.02.2025 в 21:16

Нужно еще УЗО.....

По-хорошему, тут во всем доме нужна новая проводка. Если бы это был мой дом, я бы даже не разбирался, а пригласил электрика и сделал бы новую нормальную проводку с заземлением и купил бы новый бойлер. Но увы, дом не мой, а хозяину "и так сойдет"...

BV написал 22.02.2025 в 21:33

красным - срочно!!! ГОРИТ УЖЕ !!!! Хотите сгореть, а не быть убитым в ванне?

Конечно, не хочу. Знать бы еще, что с этим делать. Для начала спрошу у владельца дома, как давно там это появилось. Может, он уже заменил проблемный провод. И выясню, какой это контур, какие приборы он питает.

BV написал 22.02.2025 в 21:33

Есть ли во вводном кабеле "земля"

Владелец утверждает, что есть. Но он не помнит, что было 5 минут назад, при этом больше всего на свете ненавидит тратить деньги, одновременно считая, что сам со всем разберется, поэтому приглашать специалиста даже слышать не хочет.

BV написал 22.02.2025 в 21:33

Щит в хозяйском доме со снятой крышкой....

Туда доступа нет. Самому интересно.

BV написал 22.02.2025 в 21:41

БАТАРЕИ

Все, что соприкасается с водой из бойлера, например, полотенцесушитель.

0
Dmitry47
Dmitry47
Эксперт

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2941

22.02.2025 в 22:12:24

Съезжайте их этого дома нахрен. Хозяина на три буквы, это опасное жилище, в отзыавх пишите, дом не пригоден к проживанию. Пускай старая школа начнет наконец учиться, что бухать на халяву не отрывая попу от дивана уже не работает.

2