22.02.2025 в 23:30:02
BV написал 22.02.2025 в 21:33
красным - срочно!!!
Я проверил, к этому предохранителю подключены сразу ВСЕ тяжелые потребители в доме: холодильник, чайник, микроволновка, бойлер и большая люстра :( Единственное исключение - потолочный конвектор, он висит на отдельном предохранителе.
27.02.2025 в 11:18:35
Снова здравствуйте! В общем, бойлер заменили целиком, теперь ничего током не бьёт, все супер.
Но вопрос щитка не оставляет равнодушным. Подскажите, пожалуйста: вот такое последовательное подключение верхним кабелем - это нормально?
27.02.2025 в 11:27:51
Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18
это нормально
Это в целом и в частности не щиток, а помойка.
27.02.2025 в 11:47:04
Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18
Но вопрос щитка не оставляет равнодушным.
Какие трехфазные потребители в доме? Или иными словами, что подключено к выходам трехполюсника C25 помимо правых однополюсных автоматов? И каким сечением проводника?
<br>
Это в целом и в частности не щиток, а помойка
Постарайтесь не хранить в этом доме ценные вещи, чтобы в случае пожара их не было жалко. По вашей жизни рекомендации давать не буду, очень вам видимо этот дом нравится.
27.02.2025 в 12:15:28
Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18
последовательное подключение верхним кабелем - это нормально?
Нормально, если сделано нормально. То, что у Вас - дно, простите. Ни одного УЗО. Всё переделывать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2025 в 13:51:37
Мишутк написал 27.02.2025 в 11:47
Какие трехфазные потребители в доме?
Думаете там трехфазный ввод?)
27.02.2025 в 18:12:06
Мишутк написал 27.02.2025 в 11:47
Какие трехфазные потребители в доме? Или иными словами, что подключено к выходам трехполюсника C25 помимо правых однополюсных автоматов? И каким сечением проводника?
Инфракрасная лампа, которой не пользуются, а также контур розеток, от одной из которых запитан холодильник. Сечение - почти наверняка 2,5.
MaSeVi написал 27.02.2025 в 12:15
Ни одного УЗО
Объясните, пожалуйста: нужно ли ставить УЗО, если нет заземления? Обзвонил нескольких электриков с целью договориться переделать щиток; их мнение, что в отсутствие заземления УЗО не нужно. Почему так?
BV написал 27.02.2025 в 13:51
Думаете там трехфазный ввод?)
Что-то сильно сомневаюсь...
27.02.2025 в 18:25:21
Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12
Инфракрасная лампа, которой не пользуются, а также контур розеток, от одной из которых запитан холодильник.
Вы путаете 3 фазы с тремя проводниками в кабеле)
Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12
Объясните, пожалуйста: нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?
Нужно.
Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12
Обзвонил нескольких электриков с целью договориться переделать щиток; их мнение, что в отсутствие заземления УЗО не нужно. Почему так?
Хороший способ отличить дебила от специалиста.
Скольким звонили?
27.02.2025 в 18:28:04
Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12 так? BV написал 27.02.2025 в 13:51 Думаете там трехфазный ввод?) Что-то сильно сомневаюсь...
Не сомневайтесь - его там нет)
27.02.2025 в 18:28:21
Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12
нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?
Нужно. Это, в отсутствие заземления, единственный инструмент защиты человека. Коллега лаконично, но точно ответил:
BV написал 27.02.2025 в 18:25
Хороший способ отличить дебила от специалиста.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.02.2025 в 19:04:05
BV написал 27.02.2025 в 18:28
Не сомневайтесь - его там нет)
Вопрос для общего развития: почему входной автомат состоит из трех частей, и к нему подходит именно 3 кабеля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.