Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

22.02.2025 в 23:30:02

BV написал 22.02.2025 в 21:33

красным - срочно!!!

Я проверил, к этому предохранителю подключены сразу ВСЕ тяжелые потребители в доме: холодильник, чайник, микроволновка, бойлер и большая люстра :( Единственное исключение - потолочный конвектор, он висит на отдельном предохранителе.

0
Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

27.02.2025 в 11:18:35

Снова здравствуйте! В общем, бойлер заменили целиком, теперь ничего током не бьёт, все супер.

Но вопрос щитка не оставляет равнодушным. Подскажите, пожалуйста: вот такое последовательное подключение верхним кабелем - это нормально?

PXL_20250227_081201139

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20501

27.02.2025 в 11:27:51

Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18

это нормально

Это в целом и в частности не щиток, а помойка.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10671

27.02.2025 в 11:47:04

Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18

Но вопрос щитка не оставляет равнодушным.

Какие трехфазные потребители в доме? Или иными словами, что подключено к выходам трехполюсника C25 помимо правых однополюсных автоматов? И каким сечением проводника?

<br>

Это в целом и в частности не щиток, а помойка

Постарайтесь не хранить в этом доме ценные вещи, чтобы в случае пожара их не было жалко. По вашей жизни рекомендации давать не буду, очень вам видимо этот дом нравится.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17197

27.02.2025 в 12:15:28

Pluvius написал 27.02.2025 в 11:18

последовательное подключение верхним кабелем - это нормально?

Нормально, если сделано нормально. То, что у Вас - дно, простите. Ни одного УЗО. Всё переделывать...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119952

27.02.2025 в 13:51:37

Мишутк написал 27.02.2025 в 11:47

Какие трехфазные потребители в доме?

Думаете там трехфазный ввод?)

1
Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

27.02.2025 в 18:12:06

Мишутк написал 27.02.2025 в 11:47

Какие трехфазные потребители в доме? Или иными словами, что подключено к выходам трехполюсника C25 помимо правых однополюсных автоматов? И каким сечением проводника?

Инфракрасная лампа, которой не пользуются, а также контур розеток, от одной из которых запитан холодильник. Сечение - почти наверняка 2,5.

MaSeVi написал 27.02.2025 в 12:15

Ни одного УЗО

Объясните, пожалуйста: нужно ли ставить УЗО, если нет заземления? Обзвонил нескольких электриков с целью договориться переделать щиток; их мнение, что в отсутствие заземления УЗО не нужно. Почему так?

BV написал 27.02.2025 в 13:51

Думаете там трехфазный ввод?)

Что-то сильно сомневаюсь...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119952

27.02.2025 в 18:25:21

Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12

Инфракрасная лампа, которой не пользуются, а также контур розеток, от одной из которых запитан холодильник.

Вы путаете 3 фазы с тремя проводниками в кабеле)

Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12

Объясните, пожалуйста: нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?

Нужно.

Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12

Обзвонил нескольких электриков с целью договориться переделать щиток; их мнение, что в отсутствие заземления УЗО не нужно. Почему так?

Хороший способ отличить дебила от специалиста.

Скольким звонили?

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119952

27.02.2025 в 18:28:04

Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12 так? BV написал 27.02.2025 в 13:51 Думаете там трехфазный ввод?) Что-то сильно сомневаюсь...

Не сомневайтесь - его там нет)

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17197

27.02.2025 в 18:28:21

Pluvius написал 27.02.2025 в 18:12

нужно ли ставить УЗО, если нет заземления?

Нужно. Это, в отсутствие заземления, единственный инструмент защиты человека. Коллега лаконично, но точно ответил:

BV написал 27.02.2025 в 18:25

Хороший способ отличить дебила от специалиста.

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Pluvius
Pluvius
Новичок

Регистрация: 21.02.2025

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

27.02.2025 в 19:04:05

BV написал 27.02.2025 в 18:28

Не сомневайтесь - его там нет)

Вопрос для общего развития: почему входной автомат состоит из трех частей, и к нему подходит именно 3 кабеля?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.