zyxel1k
zyxel1k
Новичок

Регистрация: 18.02.2025

Сообщений: 2

26.02.2025 в 15:45:11

Подскажите какой кабель заложить под плитку для дальнейшего подключения зеркала с подсветкой в ванной комнате. Сейчас в ванную заходит 3 медных провода, светодиодная лампочка подключена на 2 провода. Предполагаю что у зеркала с подсветкой также 2 контакта. Стоит ли прокладывать провод 3х1,5 или достаточно будет 2х1,5 ?B753176C-2F7A-48F4-A95C-17F9E870F217

0
Есть 12 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
Старожил

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4473

26.02.2025 в 15:47:01

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45

или достаточно будет 2х1,5

Достаточно будет 2х0,75

1
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117314

26.02.2025 в 15:58:46

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45

Стоит ли прокладывать провод 3х1,5

да, много не наэкономите на 0.75

0
zyxel1k
zyxel1k
Новичок

Регистрация: 18.02.2025

Сообщений: 2

26.02.2025 в 15:59:50

с третим контактом тогда что мне потом делать? BV,

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117314

26.02.2025 в 16:05:41

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:59

с третим контактом тогда что мне потом делать? BV,

помехи отгонять)

0
strider1978
strider1978
Старожил

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8871

26.02.2025 в 16:31:48

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45

прокладывать провод 3х1,5

Именно так.

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:59

с третим контактом тогда что мне потом делать?

Заизолировать термоусадкой и убрать на дно монтажной коробки.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

26.02.2025 в 22:26:52

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45

Стоит ли прокладывать провод 3х1,5

Стоит

0

И это пройдёт ...

ser000
ser000
Старожил

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10512

27.02.2025 в 11:30:27

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:45

Стоит ли прокладывать провод 3х1,5 или достаточно будет 2х1,5 ?

zyxel1k написал 26.02.2025 в 15:59

с третим контактом тогда что мне потом делать?

Оставить в резерве, если другой провод в кабеле перебьют во временя сверления дырок для зеркала. В ванне неплохо бы подключить заземление, если есть. Или если надумаете упралять светом в 2 выключателя, то не придётся искать варианты, а можно будет задействовать третий провод.

pool написал 26.02.2025 в 15:47

Достаточно будет 2х0,75

Может и достаточно, но экономия на спичках, да ещё защитный автомат на линии менять.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.