BV, не читая вас, я поправил
03.03.2025 в 20:38:03
BV, не читая вас, я поправил
Да, ни фига.
03.03.2025 в 20:45:13
dokar написал 03.03.2025 в 20:30
Пред счётчиком рубильник, что просто умиляет.
Ничего страшного в этом не вижу. К каким проблемам может привести? Ну сдохнет счетчик - сети заменят)
03.03.2025 в 20:49:11
BV, А где я выразил сомненье? Ведь абонент за эту часть не отвечает))).
Да, ни фига.
03.03.2025 в 20:55:43
dokar написал 03.03.2025 в 20:49
BV, А где я выразил сомненье? Ведь абонент за эту часть не отвечает))).
Счетчики не так уж часто взрываются от внутренних КЗ. И сразу после счетчика есть АВ, если КЗ далее.
Рубильник - меньше отключений под нагрузкой чем у АВ - только разве по глупости руками- целее контакты будут.
03.03.2025 в 21:00:53
BV, фото счетчика (соседского подключения). Чем автомат отличается от рубильника я понимаю (на схеме не совсем верно подписал комплектующие от Россетей). Фото щитка на всякий случай (дифф автоматы на насосы не влазят, но говорят что и без них работают (может и не так). По поводу УЗИП - я предположил что реле контроля напряжения будет достаточно, но теперь задумался, но места в щитке на 2 ячейки осталось
03.03.2025 в 21:07:57
copernic, Реле контроля напряжения не является узипом. У меня вопрос, зачем четырёхполюсное УЗО на 100 миллиампер?
Да, ни фига.
03.03.2025 в 21:15:38
dokar, противопожарное, но я и не электрик - для этого и обратился сюда….узо на 30ма вероятно будут уже в самом Доме для защиты человека
03.03.2025 в 21:18:36
copernic написал 03.03.2025 в 21:00
дифф автоматы на насосы не влазят, но говорят что и без них работают
Насосы будут работать даже если прямо к столбу к магистрали вообще без автоматов подключить.
Мы вроде же о защите говорим, не?
Прохудится изоляция кабеля к насосу - будете воду потихоньку кипятить)))?
copernic написал 03.03.2025 в 21:00
места в щитке на 2 ячейки осталось
Сначала проектируют схему, потом считают модули, + запас, и только потом покупают ящик щита. Не наоборот.
03.03.2025 в 21:21:41
copernic написал 03.03.2025 в 21:15
dokar, противопожарное, но я и не электрик - для этого и обратился сюда….узо на 30ма вероятно будут .....
Важно что оно трехфазное, и в случае локальных проблем с одной фазой отрубит ВЕСЬ ДОМ. Свечами и фонарями запаситесь - пригодится когда будете долго искать место утечки.
Схема щита вообще ниочем и вообще не имеет смысла ее обсуждать в том виде как на картинке.
03.03.2025 в 21:23:31
BV написал 03.03.2025 в 20:28
copernic, проблема в том, что они любят PEN заводить в счетчик, как на фото и лишний контакт в .....
Подскажите какой УЗИП необходим? Но в мое оправданье в ТУ не сказано о защите от импульсных перенапряжений, поэтому было выбрано РКН, которое тоже является устройством защищающим от «постоянных» перенапряжений
03.03.2025 в 21:25:55
copernic написал 03.03.2025 в 21:23
Подскажите какой УЗИП необходим? Но в мое оправданье в ТУ не сказано о защите от импульсных .....
Когда молния в линию ударит расскажите это кому нибудь в свое оправдание)