copernic
copernic
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Воронеж

Сообщений: 9

03.03.2025 в 17:33:06

Подскажите можно ли разделять PEN до счетчика (как на схеме). Щиток со счетчиком будет установлен на столбе в пластиковом боксе). Хочу провести подземный кабель 4x10 до стойки на участке в 50 метрах и на нем огрганизовать заземление и разделение PEN на N и PE. Извиняюсь за возможные ошибки (первый раз сталкиваюсь с уличной электрикой) Схема электрики Буду благодарен за советы и ошибки в схеме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124698

03.03.2025 в 19:14:50

copernic, тех условия у вас есть?

0
copernic
copernic
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Воронеж

Сообщений: 9

03.03.2025 в 19:33:10

Да, только там общие слова

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124698

copernic
copernic
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Воронеж

Сообщений: 9

03.03.2025 в 19:39:20

BV, да, 15 кВт

0
copernic
copernic
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Воронеж

Сообщений: 9

03.03.2025 в 19:46:02

BV, может не правильно задал вопрос, интересует возможно ли до счетчика PEN разветвить как на фото? Скорее всего Россети выведут PEN на клемму в боксе, а я бы хотел к ней присоединить кабель 4x10 и сделать заземление и разделение в 50 метрахIMG_7017

0
copernic
copernic
Новичок

Регистрация: 03.03.2025

Воронеж

Сообщений: 9

03.03.2025 в 19:47:53

Или так у соседа они установилиIMG_7018наверное нужно так?:IMG_7014

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124698

03.03.2025 в 20:28:56

copernic, проблема в том, что они любят PEN заводить в счетчик, как на фото и лишний контакт в счетчике надежности не добавляет. Вариант - сделать ответвление орехом до счетчика.

Еще у вас на схеме - автомат 63А, а на фото - рубильник. И нет УЗИП, которые есть в ТУ. Ну и прочие неразумности - трехфазное УЗО, насосы без дифзащиты.... и дальше смотреть нет смысла.

Разделение да, можно.

Кабель в земле можно аввг 16мм2

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

03.03.2025 в 20:30:14

copernic написал 03.03.2025 в 19:47

так у соседа они установили

А где защита от перенапряжения до счётчика? Хотя прямо не указано, но полагаю что речь про УЗИП. Так же весьма размыто формулирован п.11.2 Нижние клеммы какого АВ являются точкой присоединения абонента и соответственно границей балансовой ответственности? Того что перед счетчиком, или после оного ?Ох уж эти сети. P. S. Пред счётчиком рубильник, что просто умиляет. Следовательно всё-таки точка присоединения за счётчиком после автомата

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

03.03.2025 в 20:32:25

BV написал 03.03.2025 в 20:28

лишний контакт в счетчике надежности не добавляет.

Спасибо прозрачная крышка оставляет возможность контроля состояния проводов. )

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124698

03.03.2025 в 20:33:32

copernic написал 03.03.2025 в 19:33

По распределительной коробке - не ясно где....

dokar написал 03.03.2025 в 20:30

Нижние клеммы какого АВ являются точкой присоединения абонента и соответственно границей балансовой ответственности? Того что перед счетчиком, или после оного ?Ох уж эти сети.

Перед счетчиком АВ нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу