Самир11
Самир11
Новичок

Регистрация: 05.03.2025

Сообщений: 1

05.03.2025 в 13:45:27

Добрый день. Ремонт делаю на 5 этаже, надо мной еще 12 этажей. Перепад пола 2-3 см. Хочу отпустить тройник. Можно сузить стояк канализации поставив восстановительный раструб с 110 на 90? Не знаю как быть 12 этажей надо мной.IMG_0975IMG_0972

0
Есть 22 ответа в нашем Telegram канале
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

05.03.2025 в 14:43:39

Самир11 написал 05.03.2025 в 13:45

Можно сузить стояк канализации поставив восстановительный раструб с 110 на 90? Не знаю как быть 12 этажей надо мной.

Идея не очень.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9476

05.03.2025 в 15:10:24

Если ниже есть такой же компенсатор - можно опустить без всяких заужений.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124391

05.03.2025 в 15:38:48

strider1978 написал 05.03.2025 в 15:10

Если ниже есть такой же компенсатор - можно опустить без всяких заужений.

Если не зашито, и нет креплений трубы

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25715

05.03.2025 в 16:06:19

Самир11 написал 05.03.2025 в 13:45

Хочу отпустить тройник.

Какая цель преследуется кроме "хочу"? Что будет подключено к этому стояку? Труба 50 мм идёт к ванне и/или раковине? 110 к унитазу?

Дайте план этого сан.узла.

0

Следование моим советам вредит кошельку

=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2556

06.03.2025 в 15:33:51

Самир11 написал 05.03.2025 в 13:45

Можно сузить стояк канализации поставив восстановительный раструб с 110 на 90?

вы прекрасно осознаёте , что этого нельзя делать , зачем спрашиваете ? Только на свой страх и риск , вероятность засоров на вашем участке вырастет. Унитазу вот совсем не надо опускать ввод.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу