BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124341

06.03.2025 в 16:59:07

dokar написал 06.03.2025 в 16:26

Дмитрий891,  Вы точно уверены что полотенцесушитель у вас будет на розетке ?Если без оной то лучше .....

Если вывод в ножку ПС - кабель вести сбоку от вертикали ножек, чтобы не просверлить при монтаже верхней ножки. Типичная ошибка)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124341

06.03.2025 в 17:09:18

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 15:29

И еще вопрос на ТП и кондеи автоматы однополюсные или двух полюсные лучше?

2П либо 1Р+N ( дешевле) нужен для БЫСТРОЙ ликвидации короткого замыкания нуля на землю. Именно не просто утечки с высоким сопротивлением, а утечки с низким сопротивлением - напряжение ноль земля ограничено десятком вольт. Например намочить недостаточно обычно.

Такое "КЗ" случается, но не так часто.

Также для групп с 1П автоматами желательно соблюдать порядок присоединения нулей к нулевой шинке - проще поиск подобных неисправностей.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

06.03.2025 в 21:00:48

Дмитрий891 написал 06.03.2025 в 16:20

посмотрите пожалуйста так?

Посмотрите личные сообщения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу