Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 09:31:57

Radio написал 29.07.2025 в 08:59

Да ну нафиг, при наличном газе? Шутите? )))

Дом сдан с сентября 2024 года, газа нет, проектировщики что-то накосячили. В газовой компании, даже приблизительно не могут сказать когда у нас будет газ, застройщик свалил/слился, нет не шучу.

0
Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 09:44:35

Radio написал 29.07.2025 в 08:59

Четверку, узо с автоматом или диф. Но я бы так себе никогда не сделал, это как-то стрёмно )))

Подскажите пожалуйста так? УЗО Устройство защитного отключения 32А Schneider Electric Acti9 и Автоматический выключатель Schneider Electric A9F79125 iC60N 1П 25A C ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.07.2025 в 12:04:56

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 09:44

УЗО Устройство защитного отключения 32А Schneider Electric Acti9

В серии Acti9 есть УЗО 32А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

29.07.2025 в 12:53:24

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 09:44

Подскажите пожалуйста так? УЗО Устройство защитного отключения 32А Schneider Electric Acti9 и .....

У Вас есть возможность приобрести Acti9?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 13:05:52

СтранникXXI написал 29.07.2025 в 12:04

В серии Acti9 есть УЗО 32А?

Пример привел из наличия с известного интернет магазина. Что не так? Буду прокладывать кабель сечением 4 квадрата на ВП, УЗО выбирать на 32А , автомат 25?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

29.07.2025 в 13:14:48

Дмитрий891, поставьте сразу дифавтомат С25, если уж 3х4 и дифзащита на конкретный потребитель.

1
Дмитрий891
Дмитрий891
Новичок

Регистрация: 06.03.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 20

29.07.2025 в 13:32:15

Johnny написал 29.07.2025 в 13:14

поставьте сразу дифавтомат С25, если уж 3х4 и дифзащита на конкретный потребитель.

Я правильно понял, в щитке дифавтомат на 25 далее питание к ВП, УЗО и автомат не нужно получается.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5627

29.07.2025 в 13:36:43

Дмитрий891, правильно.

1
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

29.07.2025 в 13:49:14

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 13:05

Пример привел из наличия с известного интернет магазина.

Можно ссылку?

Дмитрий891 написал 29.07.2025 в 13:05

Что не так?

В серии Acti9 никогда не существовало УЗО 32А.

2
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

29.07.2025 в 14:27:52

СтранникXXI написал 29.07.2025 в 13:49

В серии Acti9 никогда не существовало УЗО 32А.

Вот именно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21299

29.07.2025 в 16:08:24

СтранникXXI написал 29.07.2025 в 13:49

В серии Acti9 никогда не существовало УЗО 32А.

А теперь существует, кетайтсы ведь не спят в своих гаражах ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.